Аватар пользователя
Shiper007

Местный

Регистрация: 11.11.2009

Москва

Сообщений: 24

21.08.2015 в 21:35:08

кстати откопал несколько фоток из деревни на них видно думаю первое фото видно идет еще 3 провода в середине поселка видно что уже два и в конце тоже два последнее фото извините плохого качества фотка лет 5 назад сделана

0
Аватар пользователя
Shiper007

Местный

Регистрация: 11.11.2009

Москва

Сообщений: 24

21.08.2015 в 21:42:36

вот еще лучше видно

0
Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

21.08.2015 в 23:05:02

У вас не сколь просадка, сколь перекос фаз наличествует.

0
Аватар пользователя
Aтос

Местный

Регистрация: 20.04.2009

Москва

Сообщений: 3603

22.08.2015 в 07:03:29

volchenok написал : У вас не сколь просадка, сколь перекос фаз наличествует.

Вы углядели как при включении кипятильника на соседних фазах поднимается напряжение. :a

0
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

22.08.2015 в 07:55:17

В сетях написать заявление на подключение 15квт. Когда подключат, наврубать все 15 квт. Исправят быстро.

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

22.08.2015 в 11:38:48

ИМХО ТС питается через повторку... иначе просто не может так вот от киловатта напруга бешенно упасть от 220 до 198..

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

22.08.2015 в 12:59:14

Мда. Все оказалось хуже, чем показалось сначала

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

22.08.2015 в 21:09:02

Shiper007 написал : Уже устал от этого полукомфорта помогите подскажите куда телеграмму писать и какими законами их заклинать чтоб сеть смогли мне поднять.

Вы кому денежку платите за электроэнергию? Вот им выставите претензию по качеству электроэнергии.

0
Аватар пользователя
Shiper007

Местный

Регистрация: 11.11.2009

Москва

Сообщений: 24

23.08.2015 в 14:11:30

Всем спасибо за отзывы, теперь бы юридически сослаться на закон какой пункт.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

24.08.2015 в 20:12:47

Shiper007 написал : Всем спасибо за отзывы, теперь бы юридически сослаться на закон какой пункт.

ПП РФ №867 и ГОСТ 32144-2013

0
Аватар пользователя
Vladimir_Vas

Местный

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

25.08.2015 в 09:23:17

Shiper007 написал : Всем спасибо за отзывы, теперь бы юридически сослаться на закон какой пункт.

Будьте готовы к затяжной войне. Я таки победил - но воевал 2 года. С тратой времени и нервов.

0
Аватар пользователя
Shiper007

Местный

Регистрация: 11.11.2009

Москва

Сообщений: 24

26.08.2015 в 23:35:55

Vladimir_Vas а как боролись? я вот отправил заявку на их сайте о недостаточной мощности, думаю надо-бы еще позвонить туда.

0
Аватар пользователя
mr.energo

Местный

Регистрация: 27.06.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 121

27.08.2015 в 23:34:22

Vladimir_Vas написал :

Shiper007 написал : Всем спасибо за отзывы, теперь бы юридически сослаться на закон какой пункт.

Будьте готовы к затяжной войне. Я таки победил - но воевал 2 года. С тратой времени и нервов.

Да. Будет нелегко. судя по описанному выше, электрикам придется попотеть, а они этого не любят. А еще будут искать, за чьи бы деньги это сделать. Прокладка СИП решит все вопросы. А то, я так понял, у Вас там по деревне скруток на проводах должно быть очень много. Может быть, кстати, какая-нибудь из них перед последними пятью домами и имеет плохой контакт. А в нем - нагрев и потеря напряжения. Удачи!

0
Аватар пользователя
Shiper007

Местный

Регистрация: 11.11.2009

Москва

Сообщений: 24

28.08.2015 в 00:30:01

Самое смешное я бы им даже заплатил стоимость провода чтоб протянули, за работу им и так платят... просто смешно что они предоставляют услуги несоответствующего качества та еще и платишь.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу