bnmuyt написал : Все-таки большинство сходится во мнении "УЗО равно или на ступень выше". Но вам еще проще, у вас газ. Если бы была электрическая варочная, можно было бы перестраховаться и поставить на кухню 63А. Но с газом я смутно представляю, как можно получить больше 40А вообще, а не то, что на отдельном УЗО.
ну тоже логично...спасибо. Понижу до 40А. Противопожарное УЗО на входе тоже не нужно?
el-fi написал : Он там просто не нужен, раз у вас на схеме перед счетчиком 2P C40. Можете поставить его в квартирный.
ну а как же то,что автоматы не расчитаны на "щелканье" под нагрузкой? Электрическая дуга,эрозия контактов и бла бла бла)
el-fi написал : ВДТ (выключатель дифференциального тока) - частный случай УЗО. То, о чем вы подумали, называется АВДТ, в простонародье - диффавтомат. Корректность формулировок, не более.
web-rr написал : ВДТ - выключатель дифференциального тока - УЗО. В чём неясность?
простите... попутал формулировки. я думал речь об диффе...АВДТ...