26.08.2015 в 17:53:58
Щеток пишется так: "Электрощит"
26.08.2015 в 23:09:19
Вот схема будущего щИтка: ABB S202 C25 -> УЗМ51М -> 1 группа: ABB FH202 40A AC30 -> холодильник ABB SH201L C10 свет корридор ABB SH201L C6 видеодомофон ABB SH201L C6 2 группа: ABB FH202 40A AC30 -> б. комната свет ABB SH201L C6 м. комната свет ABB SH201L C6 стиралка ABB SH201L C16 б комната кондей ABB SH201L C16 кухня розетки ABB SH201L C16 3 группа: ABB FH202 40A AC30 -> м. комната кондей ABB SH201L C16 м. комната розетки ABB SH201L C16 б. комната розетки ABB SH201L C16 кухня свет ABB SH201L C10 ванна свет(плюс вентилятор) ABB SH201L C10 туалет свет(плюс вентилятор) ABB SH201L C10 балкон свет ABB SH201L C10
Пожалуйста посмотрите и сделайте замечания, если что ни так!!!
27.08.2015 в 01:50:50
pon911, всё нормально, только я бы поменял SH201 на S201, на холодильник - 16 ампер, на освещение 10 - занижать никчему.
27.08.2015 в 06:38:28
perf написал : на освещение 10 - занижать никчему.
Что, в освещении нагрузки огромные, обычно прожектор на пару киловатт стоит в каждой комнате?
27.08.2015 в 08:53:59
web-rr, если косинус фи будет 0,5 (это клл-ки и прочий шлак) то два раза ни о каких паре киловатт и речи быть не может.
человек-электрик
27.08.2015 в 09:13:16
Посмотрите пожалуйста, немного отредактировал. Вот схема будущего щИтка: ABB S202 C25 -> УЗМ51М -> 1 группа: ABB FH202 40A AC30 -> холодильник ABB S201L C16 свет корридор(4 светодиодных лампочки) ABB S201L C6 видеодомофон ABB S201L C6 2 группа: ABB FH202 40A AC30 -> б. комната свет ABB S201L C10 м. комната свет ABB S201L C10 стиралка ABB SH201L C16 б комната кондей ABB S201L C16 кухня розетки ABB S201L C16 3 группа: ABB FH202 40A AC30 -> м. комната кондей ABB S201L C16 м. комната розетки ABB S201L C16 б. комната розетки ABB S201L C16 кухня свет ABB S201L C10 ванна свет(плюс вентилятор) ABB S201L C10 туалет свет(плюс вентилятор) ABB S201L C10 балкон свет ABB S201L C10
27.08.2015 в 09:21:12
web-rr, разница в почти 100 рублей за автомат роли не играет? s201 c10 - 280р, а s201 c6 - 370р в розницу
27.08.2015 в 09:23:07
pon911, всё хорошо, только не s201L, а просто s201.
27.08.2015 в 09:37:20
perf, да спасибо, просто забыл буковку последнюю удалить
27.08.2015 в 11:42:01
Да и ещё, подскажите пожалуйста, у меня щиток ABB 12030 на 24 модуля и когда я его покупал, то сразу купил шину на 24, а так-как у меня будет стоять три узо, то мне надо каким-то образом её поделить на три группы, точнее сделать три независимые по 7 клемников, я так понимаю это ни как не сделать, только покупать что-то раздельное, но там всего два отверстия для крепления шины. Подскажите как мне выйти из этой ситуации. Спасибо.
27.08.2015 в 14:03:06
pon911, возьмите маленькие шинки на дин рейку по 8 отверстий
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу