GSV81 написал : в общем вот что получилось.
А пропылесосить ? Просто весь этот мусор очень не нужен в щите,модульные аппараты пылепронецаемы.
27.11.2015 в 22:50:51
GSV81 написал : в общем вот что получилось.
А пропылесосить ? Просто весь этот мусор очень не нужен в щите,модульные аппараты пылепронецаемы.
И это пройдёт ...
27.11.2015 в 23:29:03
serj12 написал : А пропылесосить ?
А то, что под один винт не один провод зажат - не смущает? Или только пыль принципиальна? А то, что одно УЗО ненормально на такое кол-во АВ? Тоже пофигу? :)
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
27.11.2015 в 23:42:37
Зуу, что вы начинаете, мне в другой теме, сказали что нормально на одно УЗО духовку, вар. панель, теплый пол, кондей, водонагреватель и розетки вроде двух комнат ещё)))
27.11.2015 в 23:47:49
SB3 написал : мне в другой теме, сказали что нормально на одно УЗО духовку, вар. панель, теплый пол, кондей, водонагреватель и розетки вроде двух комнат ещё)))
Ну, для теплых стран, наверное, можно, если: духовка = 100вт вар. панель = 200вт теплый пол = 0 вт кондей = 2000вт водонагреватель = 0вт и т.д. :yu: ;) :D
апд1. SB3 - у меня в профиле МеСтном есть мое е-мыло - напишите туда пару слов. Это насчет "соседей".
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
27.11.2015 в 23:55:16
Так почему часть розеток не работала?
28.11.2015 в 00:13:17
гадкий83 написал : почему часть розеток не работала
Проблема в контактах (классика жанра):
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
28.11.2015 в 08:46:38
щиток пропылесошен. Поставить еще УЗО нет возможности, иначе слишком много объединений будет. Не думаю, что будет хорошо, что у меня на ВВГПнГ 3х2,5 будет одновременно висеть 6 кВт нагрузки, причем реальной нагрузки.. Поэтому из худшего лучшее - лучше одно УЗО, чем никаких, как ранеее. Только после указания ZooZoo заметил, что 12 автомат действительно включен неправильно, переделаем... Они на днях придут чистовую электрику ставить, доделают...
28.11.2015 в 12:17:22
ZooZoo написал : А то, что под один винт не один провод зажат - не смущает? Или только пыль принципиальна?
Ну не захотели с щитом заморачиваться - и что ,расстрел на месте :) ZooZoo, вам общий вид щита не навевает мысли что у людей другие приоритеты в жизни ?
GSV81 написал : Не думаю, что будет хорошо, что у меня на ВВГПнГ 3х2,5 будет одновременно висеть 6 кВт нагрузки, причем реальной нагрузки..
Она же не одновременно будет задействована ?
И это пройдёт ...
28.11.2015 в 13:12:18
Зуу, не вижу там вашего мыла.
29.11.2015 в 00:17:46
serj12 написал : и что ,расстрел на месте [Радость]
Адназначна (с) :)
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
29.11.2015 в 00:19:10
SB3 написал : не вижу там вашего мыла
Странно, но оно там есть :) Сейчас вот смотрю на него именно в профиле.
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу