Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

06.12.2006 в 17:19:36

В ПУЭ п.1.7.144. написано "Присоединение каждой открытой проводящей части к нулевому защитному проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается". В связи с этим возникает вопрос а как в таком случае правильно подключить РЕ проводник к корпсам светильников, расположенных на потолке. Ставить распредкоробку около каждого светильника некрасиво. Какие будут мнения по этому поводу?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28613

06.12.2006 в 17:25:15

AlS

Что за светильники и что за потолок? Воображение живо нарисовало спиральную цепочку люстр. :)

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

06.12.2006 в 17:46:33

Например светильники ЛПО-2*36 устанавливаются в три ряда по 4 светильника. Потолок Ж/б пустотка.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28613

06.12.2006 в 17:52:15

AlS

Ой, а я о квартире подумал.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

06.12.2006 в 17:57:24

А какая разница?

0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5417

06.12.2006 в 18:00:59

2AlS

Розетки шлейфом знаешь как делаются? Вот тоже самое и с землей светильников. Ты ж когда питание подключаешь - ты провод заводишь в светильник. Правильно? Вот в этом проводе должен быть РЕ, который ты и подключаешь к корпусу светильника любым удобным тебе способом.

Смысл того пунтка, который ты привел заключается в том что: нельзя земляной провод довести до одного конца корпуса светилька и там его присоединить, затем к другому концу этого светильника присоединить еще один провод РЕ и дотянуть его до следующего светильника. Т.е. корпус светильника не должен быть общим проводником РЕ, типа подменять собой провод.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28613

06.12.2006 в 18:16:49

dmc написал : Т.е. корпус светильника не должен быть общим проводником РЕ

И клеммник, на котором соединяются проводники Pe, тоже не должен быть частью светильника. В идеале, даже если светильник упадёт, цепь Pe должна "выжить".

0

Следование моим советам вредит кошельку

DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5417

06.12.2006 в 18:25:00

2ВТБ!

ВТБ! написал : В идеале, даже если светильник упадёт, цепь Pe должна "выжить".

Тогда РЕ должен выдерживать, как минимум, динамическую нагрузку при падении светильника :)))

Здесь 2 варианта:

  1. Просто зачистить кусок РЕ от изоляции и прижать его к корпусу щита скобой, альтернатива - сделать колечко и под винт...
  2. Установить проходную шину(можно неизолированную) - на 2-3 контакта, 1-2 контакты будут поддерживать непрерывность РЕ, третий контакт будет служить ответвтелнием на конкретный светильник. В случае неизолированной шины достаточно 2 контактов - вход-выход РЕ, при его разрыве, либо вообще одного(но это уже будет вариант 1).
0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28613

06.12.2006 в 18:32:09

DMC

Да, смайлик я забыл. :cool: Но при демонтаже светильника цепь должна оставаться неразрывной.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

06.12.2006 в 22:44:14

DMC написал : 2ВТБ!

Тогда РЕ должен выдерживать, как минимум, динамическую нагрузку при падении светильника :)))

Здесь 2 варианта:

  1. Просто зачистить кусок РЕ от изоляции и прижать его к корпусу щита скобой, альтернатива - сделать колечко и под винт...
  2. Установить проходную шину(можно неизолированную) - на 2-3 контакта, 1-2 контакты будут поддерживать непрерывность РЕ, третий контакт будет служить ответвтелнием на конкретный светильник. В случае неизолированной шины достаточно 2 контактов - вход-выход РЕ, при его разрыве, либо вообще одного(но это уже будет вариант 1).

Первый вариант хороший, потому что в данном случае сохраняется наразрывность РЕ от распредкоробки, но трудновыполнимый так как сложно будет в трехжильном кабеле рвать две жилы а третью неразрывать. Если тянуть РЕ отдельным проводом от коробки, то в принципе может наверно получиться. Со вторым вариантом тоже согласен, я тоже так думаю. Он может быть менне надёжный чем первый и более дорогой (нужно дополнительно клемников) но зато вроде как правила соблюдаем. получается что защитный ноль который идет от коробки получается магистральным и от него к светильникам идут отдельные ответвления. Получается параллельно. Клемник можно ставить внутри светильника. Правила не запрещают.

0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

07.12.2006 в 00:21:15

dmc написал : Установить проходную шину(можно неизолированную) - на 2-3 контакта

Wago 773-304 здесь самое оно :D

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу