Скажите, а где Вы взяли эту таблицу? Во всяком случае, с ПУЭ 1.3.4 она (ваша таблица) не совпадает. Однако, если учесть, что для кабеля, сечением 10кв. max допустимый ток - 50А, АВ больше 40А брать не следует.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

02.09.2015 в 22:40:02

Однако, если учесть, что для кабеля, сечением 10кв. max допустимый ток - 50А, АВ больше 40А брать не следует.

Шутите?

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

02.09.2015 в 23:05:13

igor1 написал : а где Вы взяли эту таблицу

В ПУЭ, чуть пониже: "Таблица 1.3.7. Допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевыми жилами с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой оболочках, бронированных и небронированных"

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Cvitaly
Cvitaly
Новичок

Регистрация: 13.08.2015

Смоленск

Сообщений: 57

03.09.2015 в 09:00:33

Да, таблицу не ту сохранил. Сразу не понял сам. Кабель используется тот, который уже есть. Выделенная мощность... тоже не известно, посмотрю на щит, откуда запитка, что там

0
Cvitaly
Cvitaly
Новичок

Регистрация: 13.08.2015

Смоленск

Сообщений: 57

03.09.2015 в 09:08:43

Вот она таблица 1.3.6. Кабель 10 кв. Идут три фазы вместе - смотрю колонку "Трехжильные", "В Воздухе".

Пояснение сноски:

  • Токи относятся к проводам и кабелям как с нулевой жилой, так и без нее.

55А. Автомат на 50А. Правильно?

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

03.09.2015 в 10:23:24

Cvitaly написал : Вот она таблица 1.3.6. Кабель 10 кв. Идут три фазы вместе - смотрю колонку "Трехжильные", "В Воздухе".

Пояснение сноски:

  • Токи относятся к проводам и кабелям как с нулевой жилой, так и без нее.

55А. Автомат на 50А. Правильно?

50

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

03.09.2015 в 10:26:44

Cvitaly, вроде для четырёх и пяти жильных кабелей нужно значение умножать на 0,93.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

03.09.2015 в 10:36:31

megrad написал : нужно значение умножать на 0,93.

Не указаны марка кабеля и способ укладки. Поэтому коэфф. могут быть иными.

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

03.09.2015 в 10:52:22

ZooZoo, нет вроде К для четырёх и пяти жильности.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

03.09.2015 в 11:04:10

megrad написал : ZooZoo, нет вроде К для четырёх и пяти жильности.

А, ну да. У него же одиночный кабель. Это я в рабочий ток уперся (по способу прокладки кабеля), поскольку неизвестна марка.

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.