Аватар пользователя
yuryspb

Местный

Регистрация: 01.10.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 14

06.09.2015 в 17:20:38

Добрый день! Столкнулся с проблемой полов от застройщика в новостройке - трещины в заливке. Толщина заливки 6-7см, далее подложка (похожа на вспененный прозрачный или белый полиэтилен) толщиной, примерно 1см, далее плита перекрытия. Высота перепада полов во всей квартире не более 1,5см. Высота дверных проемов 205см. Прошу совета по дальнейшим действиям перед укладкой плитки и ламината.

0
Аватар пользователя
Vitly

Местный

Регистрация: 21.07.2015

Москва

Сообщений: 46

06.09.2015 в 21:58:58

yuryspb, Прогрунтовать поверхность в 2-3 слоя,грунтовка Litokol L-m? - пластиковая армированная сетка - наливной пол на цементной основе.

0
Аватар пользователя
yuryspb

Местный

Регистрация: 01.10.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 14

07.09.2015 в 20:34:55

Vitly написал : yuryspb, Прогрунтовать поверхность в 2-3 слоя,грунтовка Litokol L-m? - пластиковая армированная сетка - наливной пол на цементной основе.

Спасибо, какой должна быть толщина слоя? Необходимо ли расшивать трещины и выбивать небольшие куски (видны на фото)?

0
Аватар пользователя
Vitly

Местный

Регистрация: 21.07.2015

Москва

Сообщений: 46

07.09.2015 в 23:42:43

yuryspb, не нужно ничего расшивать,грунтовка затянет(litokol l-m).Толщина слоя зависит от наливного пола...у производителя есть указания.Обычно это от 2-3 мм,есть и от 1 мм ...если вам не требуется поднимать уровень пола,то сделайте минимальный выравнивающий слой

0
Аватар пользователя
yuryspb

Местный

Регистрация: 01.10.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 14

08.09.2015 в 09:12:29

Vitly написал : yuryspb, не нужно ничего расшивать,грунтовка затянет(litokol l-m).Толщина слоя зависит от наливного пола...у производителя есть указания.Обычно это от 2-3 мм,есть и от 1 мм ...если вам не требуется поднимать уровень пола,то сделайте минимальный выравнивающий слой

Спасибо! Какого производителя наливного пола посоветуете?

0
Аватар пользователя
Vitly

Местный

Регистрация: 21.07.2015

Москва

Сообщений: 46

08.09.2015 в 10:35:12

yuryspb,

yuryspb написал :

Vitly написал : yuryspb, не нужно ничего расшивать,грунтовка затянет(litokol l-m).Толщина слоя зависит от наливного пола...у производителя есть указания.Обычно это от 2-3 мм,есть и от 1 мм ...если вам не требуется поднимать уровень пола,то сделайте минимальный выравнивающий слой

Спасибо! Какого производителя наливного пола посоветуете?