ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

09.09.2015 в 16:38:33

ZooZoo, Если вам нравятся эти 13%,то правильнее их закладывать к максимуму те 24Квт+13%

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

09.09.2015 в 17:08:03

Артём Зорин написал : коэффициент неотключения теплового расцепителя

а коэффициент учитывающий количество рядом установленных автоматов где?

0
Ramon34
Ramon34
Местный

Регистрация: 17.04.2012

Обнинск

Сообщений: 108

09.09.2015 в 22:57:55

Все планирую собирать на abb s2xx, потребителей на 380 не будет, подобрал оборудование на 220 и самые ресурсоемкие вещи повешу на отдельные автоматы

Спасибо всем за помощь, появилось пару вопров

После того, как мы разделили фазы мы ставим "вводной автомат", на каждую фазу номиналом 40а, и узо таким же наминалом или выше, посоветовали 2 узо, зачем?

Вопрос остался касаемо вводного автомата 380в, каким он должен быть номиналом? И все таки нужно ли вешать общее узо на 380, если да то какое из серии АББ о которой говорилось выше

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

10.09.2015 в 01:09:57

Ramon34 написал : посоветовали 2 узо, зачем?

Вам не 2 УЗО нужно ставить, а больше. Минимум по 2шт на фазу.

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Артём Зорин
Артём Зорин
Резидент

Регистрация: 20.08.2014

Новосибирск

Сообщений: 1107

10.09.2015 в 08:07:04

Ramon34, раз вы решили, что на каждой фазе будет автомат 40 А, то вводной должен быть от 3P 40 А до 4P 63 А. А можно вообще не автомат, а рубильник — защищать-то ему всё равно нечего. Если каждая группа будет защищена УЗО (однофазным 30 или 10 мА), то смысла в общем трёхфазном УЗО нет никакого. Наоборот, из-за него будет даже хуже (проблема в одной фазе вызовет отключение и двух других). Про 2 30-мА УЗО на фазу я уже дал ссылку, но могу и процитировать: «Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника». Считаем: автомат 40 А, ток утечки 0,4x40 = 16 мА, 16x3 = 48. 30 < 48 < 2x30 = 60. Одного УЗО может быть мало (а может и не быть!), 2 (если равномерно распределить мощность) должны справиться. Обращаю внимание, что вся тема построена из предположения, что все потребители 220. Но я бы в этом не был так уверен даже несмотря на то, что вы их уже подобрали. Мало ли что в жизни бывает.

0