Inch1964 написал :
34rus! написал : Многоэтажка, центральное отопление однотрубная система. Зал подача, кухня обратка, есть желание "сделать" двухтрубную систему, т.е радиаторы "отрезаются", стояки соеденяются на прямую с врезкой ответвления и установкой крана. Далее подсоединение PP установка биметалических радиаторов и запорнных регулирующих кранов. Возможно?
Если правильно понял текущую систему, то возможно. Можно переделать в двухтрубную "попутную" горизонтальную схему. Можно будет поставить термовентили на ОП (отоп.приборы). Также поставить будет нужно балансировочные клапаны на ОП.
Делал несколько таких систем.
ПП трубы можно использовать, только если в Вашем доме ИТП, но не элеватор.
Я бы сказал, что так нельзя делать в конкретном данном случае на первом этаже с большой разницей по температуре подающего и обратного стояка по двум причинам:
- Горячий теплоноситель попадая в более холодную обратку будет вести себя не очень хорошо (будет стремится вверх), гидравлика будет толкать его вниз
- Температура обратки, поступающая к поставщику энергии должна быть не больше определенной температуры. Подавая горячий теплоноситель в обратку Вы с 99% вероятностью увеличите температуру обратки выше этой отметки. Теплоснабжающая организация сразу выпишет хороший штраф вашей УК. А дальше дело техники найти Вас. после этого штраф адресуют Вам и застаувляют все переделывать. Единственный вариант это садить на один стояк либо по схеме santex-SVAR либо через нижний вход в радиатор, что еще немного снизит сопротивление.