10.09.2015 в 13:20:01
Inch1964 написал :
34rus! написал : Многоэтажка, центральное отопление однотрубная система. Зал подача, кухня обратка, есть желание "сделать" двухтрубную систему, т.е радиаторы "отрезаются", стояки соеденяются на прямую с врезкой ответвления и установкой крана. Далее подсоединение PP установка биметалических радиаторов и запорнных регулирующих кранов. Возможно?
Если правильно понял текущую систему, то возможно. Можно переделать в двухтрубную "попутную" горизонтальную схему. Можно будет поставить термовентили на ОП (отоп.приборы). Также поставить будет нужно балансировочные клапаны на ОП.
Делал несколько таких систем.
ПП трубы можно использовать, только если в Вашем доме ИТП, но не элеватор.
Я бы сказал, что так нельзя делать в конкретном данном случае на первом этаже с большой разницей по температуре подающего и обратного стояка по двум причинам:
10.09.2015 в 13:32:38
Меня собственно и "напрягал" первый вариант о котором начал тему, вопрос по отоплению понятен, как выполнить тоже ясно. Всем спасибо.
Остался один вопрос, это элеваторная система отопления и запрет применения PP/ Можно в двух словах. Причина запрета, температура, давление или другие причины?
10.09.2015 в 14:21:38
Да нет никаких запретов, и не важно элеватор или нет. Есть мнения и опыт, причем различные.
Элеваторная система в большинстве случаев это старая система с с древним оборудованием, отсюда и надежность в плане поддержания давления и температуры на требуемом уровне.
Выписка из каталога одного из производителей РР , все зависит от темп.+давл.
10.09.2015 в 14:37:51
Всем спасибо. Ситуация понятна, пути выхода тоже.
10.09.2015 в 14:49:53
GorezDen написал : Да нет никаких запретов, и не важно элеватор или нет.
Есть прямой запрет в СП на применение ПП труб в элеваторных системах. Советую не утверждать того, чего не знаете.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
10.09.2015 в 14:52:32
34rus!, в элеваторной системе возможны аварийные ситуации с повышением температуры теплоносителя под 100 градусов. При подобной температуре ППР труба имеет полное право разрушиться через час. Далее - адский потоп кипятком с увечьями или смертью.
10.09.2015 в 21:37:36
Mazayac написал : Вот через этот "малый круг" и пойдёт часть потока теплоносителя в обход всех радиаторов сверху
я очень внимательно просмотрел 3 фото из
Mazayac написал : Вот через этот "малый круг" и пойдёт часть потока теплоносителя в обход всех радиаторов сверху. Также в стояк обратки будет возвращаться более горячий теплоноситель,
теплоноситель независимо от количество байпасов перед каждым радиатором - будет идти последовательно через все радиаторы. и пока он все радиаторы не пройдет - никак не попадет в трассу обратки в подвале.
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
11.09.2015 в 21:55:05
34rus! написал : везде в городе применяют PP, даже ЖЭУ приобретает и устанавливает.
сознательные клиенты
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
11.09.2015 в 22:31:18
santex-SVAR написал : и пока он все радиаторы не пройдет - никак не попадет в трассу обратки в подвале.
У-ууу, как интересно. Видимо хорошая трава попалась. Или грибы. :)
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
12.09.2015 в 19:18:52
Inch1964 написал : Видимо хорошая трава попалась. Или грибы.
Самое главное : не твой любимый ежедневный пивасик (алкоголь) !
а на самом деле :
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу