GorezDen
GorezDen
Новичок

Регистрация: 14.08.2015

Новосибирск

Сообщений: 15

10.09.2015 в 13:20:01

Inch1964 написал :

34rus! написал : Многоэтажка, центральное отопление однотрубная система. Зал подача, кухня обратка, есть желание "сделать" двухтрубную систему, т.е радиаторы "отрезаются", стояки соеденяются на прямую с врезкой ответвления и установкой крана. Далее подсоединение PP установка биметалических радиаторов и запорнных регулирующих кранов. Возможно?

Если правильно понял текущую систему, то возможно. Можно переделать в двухтрубную "попутную" горизонтальную схему. Можно будет поставить термовентили на ОП (отоп.приборы). Также поставить будет нужно балансировочные клапаны на ОП.

Делал несколько таких систем.

ПП трубы можно использовать, только если в Вашем доме ИТП, но не элеватор.

Я бы сказал, что так нельзя делать в конкретном данном случае на первом этаже с большой разницей по температуре подающего и обратного стояка по двум причинам:

  1. Горячий теплоноситель попадая в более холодную обратку будет вести себя не очень хорошо (будет стремится вверх), гидравлика будет толкать его вниз
  2. Температура обратки, поступающая к поставщику энергии должна быть не больше определенной температуры. Подавая горячий теплоноситель в обратку Вы с 99% вероятностью увеличите температуру обратки выше этой отметки. Теплоснабжающая организация сразу выпишет хороший штраф вашей УК. А дальше дело техники найти Вас. после этого штраф адресуют Вам и застаувляют все переделывать. Единственный вариант это садить на один стояк либо по схеме santex-SVAR либо через нижний вход в радиатор, что еще немного снизит сопротивление.
0
34rus!
34rus!
Новичок

Регистрация: 09.09.2015

Волжский

Сообщений: 13

10.09.2015 в 13:32:38

Меня собственно и "напрягал" первый вариант о котором начал тему, вопрос по отоплению понятен, как выполнить тоже ясно. Всем спасибо.

Остался один вопрос, это элеваторная система отопления и запрет применения PP/ Можно в двух словах. Причина запрета, температура, давление или другие причины?

0
GorezDen
GorezDen
Новичок

Регистрация: 14.08.2015

Новосибирск

Сообщений: 15

10.09.2015 в 14:21:38

Да нет никаких запретов, и не важно элеватор или нет. Есть мнения и опыт, причем различные. Элеваторная система в большинстве случаев это старая система с с древним оборудованием, отсюда и надежность в плане поддержания давления и температуры на требуемом уровне. Выписка из каталога одного из производителей РР , все зависит от темп.+давл.ссылка Просто нужно быть уверенным в системе

0
34rus!
34rus!
Новичок

Регистрация: 09.09.2015

Волжский

Сообщений: 13

10.09.2015 в 14:37:51

Всем спасибо. Ситуация понятна, пути выхода тоже.

0
Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

10.09.2015 в 14:49:53

GorezDen написал : Да нет никаких запретов, и не важно элеватор или нет.

Есть прямой запрет в СП на применение ПП труб в элеваторных системах. Советую не утверждать того, чего не знаете.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

10.09.2015 в 14:52:32

34rus!, в элеваторной системе возможны аварийные ситуации с повышением температуры теплоносителя под 100 градусов. При подобной температуре ППР труба имеет полное право разрушиться через час. Далее - адский потоп кипятком с увечьями или смертью.

0
santex-SVAR
santex-SVAR
Эксперт

Регистрация: 06.11.2012

Новосибирск

Сообщений: 2252

10.09.2015 в 21:37:36

Mazayac написал : Вот через этот "малый круг" и пойдёт часть потока теплоносителя в обход всех радиаторов сверху

я очень внимательно просмотрел 3 фото из сообщения #21 перемычку между вертикальными стояками заметил только на последнем этаже - норма для П-образного стояка. на 1 и 2 этаже этих соединений вертикальных стояков нет. есть только типа двойных байпасов на каждом радиаторе : смещенный и несмещенный на каждом. фото 2. взято здесь на форуме. если перемычку считать за секцию радиатора (по гидравлике все верно) - то их поставить можно перед радиатором любое количество : 3-5-7. это запатентованная идея инча : 1 секция чугуняки (с 2 каналами) вместо перемычки. фото 1. а теперь я не понимаю как ?

Mazayac написал : Вот через этот "малый круг" и пойдёт часть потока теплоносителя в обход всех радиаторов сверху. Также в стояк обратки будет возвращаться более горячий теплоноситель,

теплоноситель независимо от количество байпасов перед каждым радиатором - будет идти последовательно через все радиаторы. и пока он все радиаторы не пройдет - никак не попадет в трассу обратки в подвале.

0

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

santex-SVAR
santex-SVAR
Эксперт

Регистрация: 06.11.2012

Новосибирск

Сообщений: 2252

11.09.2015 в 21:55:05

34rus! написал : везде в городе применяют PP, даже ЖЭУ приобретает и устанавливает.

сознательные клиенты вырезают полипропилен - и ставят на стальные трубы.

0

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

11.09.2015 в 22:31:18

santex-SVAR написал : и пока он все радиаторы не пройдет - никак не попадет в трассу обратки в подвале.

У-ууу, как интересно. Видимо хорошая трава попалась. Или грибы. :)

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

santex-SVAR
santex-SVAR
Эксперт

Регистрация: 06.11.2012

Новосибирск

Сообщений: 2252

12.09.2015 в 19:18:52

Inch1964 написал : Видимо хорошая трава попалась. Или грибы.

Самое главное : не твой любимый ежедневный пивасик (алкоголь) ! а на самом деле : S.T.A.L.K.E.R - Припять. ИЯФ - Институт ядерных исследований.

0

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу