09.09.2015 в 17:07:55
Georgy000, При ТТ все потребители должны быть под УЗО
09.09.2015 в 17:09:12
ZooZoo написал :
Georgy000 написал : Планирую TN-C-S, варим треугольник, заводим земляную жилу в щиток дома. С уличного щитка приходят только фазы и ноль
А как же разделение PEN, если TN-C-S? ;)
а разве нуль со столба не является нулевым и защитным проводником? В щитке у себя я их разделяю на земляную шину и нулевую, плюс делаю еще повторное заземление треугольником и объединяю в щитке нуль и землю. ПОлучается вроде TN-C-S..
09.09.2015 в 17:11:17
ebf, под каким? 0.3А или 0.03А? У меня все потребители будут в любом случае защищены 0.3.
09.09.2015 в 17:59:58
Georgy000, А можно узнать.что за линия у вас подходит к дому и вообще подробно о вводе (какой кабель и тд)
09.09.2015 в 18:10:55
Georgy000 написал : разве нуль
повторное заземление на столбе выполнено?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
09.09.2015 в 18:24:01
megrad написал : повторное заземление на столбе выполнено?
Ещё тот головняк и на всех остальных тоже,а потом ещё и самому следи за всем этим :eek:
09.09.2015 в 18:36:00
Georgy000 написал : В щитке у себя я их разделяю на земляную шину и нулевую, плюс делаю еще повторное заземление треугольником и объединяю в щитке нуль и землю. ПОлучается вроде TN-C-S..
Никак не получается.
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
09.09.2015 в 19:40:06
От уличного щитка к дому подводится ВВГнг 4*10 в пнд трубе.
На столбе заземление не выполнено. Ну в любом случае с заземлением выход один: делать свое и объединять нулевую и земляную шины.
И все же вопрос по самому щитку. Есть какие-либо замечания от гуру форума?
10.09.2015 в 01:13:58
Georgy000, сказано ведь
ZooZoo написал : Никак не получается.
А вы еще какие-то вопросы второстепенные задаете, не разбираясь в основах вообще.
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
10.09.2015 в 05:18:00
Georgy000, нагрузка симметрично распределена?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
10.09.2015 в 13:36:32
приблизительно симметрично. А почему нельзя ставить Узм 63-3? Просто потому что, если на одной фазе просядет напруга, он вырубит все 3 фазы? Или есть еще какие причины?
ZooZoo Хорошо, я не разбираюсь, но объясните, что не так с заземлением? Приходит с подстанции ноль и три фазы. Мы делаем свое заземление во дворе, далее объединяем нулевую и земляную шины. Что не так-то? Тут других вариантов и нет.
10.09.2015 в 16:26:47
Еще вопросик, подскажите как маркируется селективное узо у ABB? Я так понимаю, вещь "под заказ" и цена будет приличная. Может взять из наличия Астраузо 40А 0.3 AC (S)?
10.09.2015 в 20:39:45
Georgy000 написал : Мы делаем свое заземление во дворе, далее объединяем нулевую и земляную шины. Что не так-то?
Как вы их объединяете ,можно узнать?
11.09.2015 в 00:35:21
Georgy000 написал : потому что, если на одной фазе просядет напруга, он вырубит все 3 фазы?
Совершенно верно.
Georgy000 написал : Приходит с подстанции ноль и три фазы.
Если ВЛИ новая, то к вам не ноль приходит, а PEN. Если нужна система TN-C-S, то PEN необходимо до счетчика разделить на PE и N, предварительно выполнив его повторное заземление непосредственно у опоры, и затем в дом вести пятижильный кабель (3 фазы, PE и N). Объединять PE и N после разделения нельзя. Если у дома есть/будет "треугольник", то он должен быть соединен с ГЗШ дома и к ней же должен подключаться РЕ кабеля. В доме необходимо выполнить СУП. В общем, нюансов много, если никогда не делали - легко ошибетесь.
Georgy000 написал : как маркируется селективное узо у ABB?
Смотрите в каталоге АББ или через поиск в инете - потратите ровно 30 сек на поиск.
Georgy000 написал : взять из наличия Астраузо 40А 0.3 AC (S)?
Несомненно, вариант не хуже.
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.