Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

09.09.2015 в 17:07:55

Georgy000, При ТТ все потребители должны быть под УЗО

0
Аватар пользователя
Georgy000

Местный

Регистрация: 09.12.2014

Москва

Сообщений: 138

09.09.2015 в 17:09:12

ZooZoo написал :

Georgy000 написал : Планирую TN-C-S, варим треугольник, заводим земляную жилу в щиток дома. С уличного щитка приходят только фазы и ноль

А как же разделение PEN, если TN-C-S? ;)

а разве нуль со столба не является нулевым и защитным проводником? В щитке у себя я их разделяю на земляную шину и нулевую, плюс делаю еще повторное заземление треугольником и объединяю в щитке нуль и землю. ПОлучается вроде TN-C-S..

0
Аватар пользователя
Georgy000

Местный

Регистрация: 09.12.2014

Москва

Сообщений: 138

09.09.2015 в 17:11:17

ebf, под каким? 0.3А или 0.03А? У меня все потребители будут в любом случае защищены 0.3.

0
Аватар пользователя
Georgy000

Местный

Регистрация: 09.12.2014

Москва

Сообщений: 138

09.09.2015 в 17:12:42

megrad написал :

Georgy000 написал : наверно, стоит поставить УЗМ 63-3

У Вас есть 3 х фазные потребители? Если нет, то 3 УЗМ 51.

вот оно что, я не подумал.. Чуть было не взял трехфазный узм.

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

09.09.2015 в 17:59:58

Georgy000, А можно узнать.что за линия у вас подходит к дому и вообще подробно о вводе (какой кабель и тд)

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

09.09.2015 в 18:10:55

Georgy000 написал : разве нуль

повторное заземление на столбе выполнено?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

09.09.2015 в 18:24:01

megrad написал : повторное заземление на столбе выполнено?

Ещё тот головняк и на всех остальных тоже,а потом ещё и самому следи за всем этим :eek:

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

09.09.2015 в 18:36:00

Georgy000 написал : В щитке у себя я их разделяю на земляную шину и нулевую, плюс делаю еще повторное заземление треугольником и объединяю в щитке нуль и землю. ПОлучается вроде TN-C-S..

Никак не получается.

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Georgy000

Местный

Регистрация: 09.12.2014

Москва

Сообщений: 138

09.09.2015 в 19:40:06

От уличного щитка к дому подводится ВВГнг 4*10 в пнд трубе.

На столбе заземление не выполнено. Ну в любом случае с заземлением выход один: делать свое и объединять нулевую и земляную шины.

И все же вопрос по самому щитку. Есть какие-либо замечания от гуру форума?

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

10.09.2015 в 01:13:58

Georgy000, сказано ведь

ZooZoo написал : Никак не получается.

А вы еще какие-то вопросы второстепенные задаете, не разбираясь в основах вообще.

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

10.09.2015 в 05:18:00

Georgy000, нагрузка симметрично распределена?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Georgy000

Местный

Регистрация: 09.12.2014

Москва

Сообщений: 138

10.09.2015 в 13:36:32

приблизительно симметрично. А почему нельзя ставить Узм 63-3? Просто потому что, если на одной фазе просядет напруга, он вырубит все 3 фазы? Или есть еще какие причины?

ZooZoo Хорошо, я не разбираюсь, но объясните, что не так с заземлением? Приходит с подстанции ноль и три фазы. Мы делаем свое заземление во дворе, далее объединяем нулевую и земляную шины. Что не так-то? Тут других вариантов и нет.

0
Аватар пользователя
Georgy000

Местный

Регистрация: 09.12.2014

Москва

Сообщений: 138

10.09.2015 в 16:26:47

Еще вопросик, подскажите как маркируется селективное узо у ABB? Я так понимаю, вещь "под заказ" и цена будет приличная. Может взять из наличия Астраузо 40А 0.3 AC (S)?

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

10.09.2015 в 20:39:45

Georgy000 написал : Мы делаем свое заземление во дворе, далее объединяем нулевую и земляную шины. Что не так-то?

Как вы их объединяете ,можно узнать?

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

11.09.2015 в 00:35:21

Georgy000 написал : потому что, если на одной фазе просядет напруга, он вырубит все 3 фазы?

Совершенно верно.

Georgy000 написал : Приходит с подстанции ноль и три фазы.

Если ВЛИ новая, то к вам не ноль приходит, а PEN. Если нужна система TN-C-S, то PEN необходимо до счетчика разделить на PE и N, предварительно выполнив его повторное заземление непосредственно у опоры, и затем в дом вести пятижильный кабель (3 фазы, PE и N). Объединять PE и N после разделения нельзя. Если у дома есть/будет "треугольник", то он должен быть соединен с ГЗШ дома и к ней же должен подключаться РЕ кабеля. В доме необходимо выполнить СУП. В общем, нюансов много, если никогда не делали - легко ошибетесь.

Georgy000 написал : как маркируется селективное узо у ABB?

Смотрите в каталоге АББ или через поиск в инете - потратите ровно 30 сек на поиск.

Georgy000 написал : взять из наличия Астраузо 40А 0.3 AC (S)?

Несомненно, вариант не хуже.

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Назад