09.09.2015 в 14:38:34
Посмотрите схемку загородного дома пожалуйста. Автоматы на свет не рисовал, там все понятно, возьму питание с кросс-модуля после ПП узо. С кросс-модуля будет запитан отдельный щиток в насосной: санузлы, бойлер, кондиционер, топаз, стиральная машина и тд Вопросы такие:
09.09.2015 в 15:21:10
Georgy000, мелко.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
09.09.2015 в 15:24:44
megrad написал : мелко
Правая кнопка мыши - "открыть в новом окне/вкладке". Далее жмем на плюсик. :yu:
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
09.09.2015 в 15:30:28
ZooZoo, о спасибо.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
09.09.2015 в 15:35:30
Georgy000, ОПС, гараж, баня, домофон, насос скважины, котёл, не отключаемые линии, генератор, реле напряжения, индикацию напряжения планируете? Уличные розетки под отдельную линию. Заземление как планируете сделать?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
09.09.2015 в 15:48:31
Georgy000, Я про "ляпы" пока не говорю, но что такое ПП УЗО? Судя по картинке, планируете ТНЦС? ТУ на 15?
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
09.09.2015 в 16:34:30
ZooZoo написал : ПП
противопожарное видимо.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
09.09.2015 в 16:40:10
megrad, Тогда у него и остальные УЗО в схеме противопожарные? Уставка та же, 0.3А.
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
09.09.2015 в 16:48:34
megrad написал : Georgy000, ОПС, гараж, баня, домофон, насос скважины, котёл, не отключаемые линии, генератор, реле напряжения, индикацию напряжения планируете? Уличные розетки под отдельную линию. Заземление как планируете сделать?
опечатка, остальные узо естественно 30мА. ОПС не будет, слаботочки вообще не будет, бани, гаража нет, отопление газовое, насосы будут питаться в насосной отдельным щитом, неотключаемых линий не будет, генератора не будет, индикация напряжения не нужна, реле напряжения под вопросом, наверно, стоит поставить УЗМ 63-3, но места не хватает, если только противопожарное узо вынести в уличный щиток, там где учет. Уличная линия висит на отдельном автомате, но через общее узо.
ZooZoo Да, 15 кВт. Планирую TN-C-S, варим треугольник, заводим земляную жилу в щиток дома. С уличного щитка приходят только фазы и ноль.
09.09.2015 в 16:50:06
ZooZoo, 5-6. Выясним.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
09.09.2015 в 16:51:10
Georgy000 написал : Планирую TN-C-S, варим треугольник, заводим земляную жилу в щиток дома. С уличного щитка приходят только фазы и ноль
А как же разделение PEN, если TN-C-S? ;)
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
09.09.2015 в 16:54:51
Georgy000 написал : наверно, стоит поставить УЗМ 63-3
У Вас есть 3 х фазные потребители? Если нет, то 3 УЗМ 51.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
09.09.2015 в 16:58:16
ZooZoo, у него ТТ,судя по описанию
09.09.2015 в 17:00:50
ebf написал : у него ТТ,судя по описанию
Ну да. А по схеме вот так нарисовано:
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
09.09.2015 в 17:03:49
Главный вопрос, нормально ли по фазам нагрузку раскидал, и не проще сделать часть через дифы, часть просто через автоматы и не заморачиваться? К примеру, если внутренние розетки, холодильник, теплые полы запитать только через автоматы, то на дифы остается запитать улицу, духовку, посудомойку, розетки кухни и все. Получится ПП узо, 4-5 дифов и остальные автоматы. Тоже вполне надежная и рабочая схема. Только она дороже, и линии не защищены 30мА узошками.