Designman
Designman
Эксперт

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

13.09.2015 в 01:30:43

next написал :

второй - от розетки на вентблоке кухни

Такой розетки не было никогда

В общем буду переделывать участок от своего счетчика и далее к квартире, соседей трогать не буду :) Дом серии П68, 80-го года постройки. Планирую поставить вводной АВ двухполюсный на 50а, ограничитель напряжения меандр, далее групповые автоматы.

В II-68 действительно не было... Групповое УЗО на 30ma не забудьте поставить

0
Designman
Designman
Эксперт

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

13.09.2015 в 01:36:37

ZooZoo написал :

next написал : Планирую поставить вводной АВ двухполюсный на 50а

Какая разрешенная мощность на квартиру?

Обычно по проекту: автомат 10A на свет, 16 на розетки и 25 на плиту - вот и все ограничение, при реконструкции обычно ставят вводный автоматы на 40A, но можно поставить и на 50 - никто даже слова против не скажет )

0
ZooZoo
ZooZoo
Эксперт

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

13.09.2015 в 01:41:00

Designman написал : Обычно по проекту: автомат 10A на свет

Да просто ТС вообще далек от электрики, поскольку

next написал : Планирую поставить вводной АВ двухполюсный на 50а, ограничитель напряжения меандр, далее групповые автоматы.

Все ведь логично и правильно. Кроме исходника в 50А.

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

next
next
Новичок

Регистрация: 12.09.2015

Москва

Сообщений: 9

13.09.2015 в 11:30:55

Да просто ТС вообще далек от электрики

Ошибаетесь

А по проекту 40 на плиту, 16 на свет и 16 на розетки

0
Designman
Designman
Эксперт

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

13.09.2015 в 13:02:25

next написал :

Да просто ТС вообще далек от электрики

Ошибаетесь

А по проекту 40 на плиту, 16 на свет и 16 на розетки

В Советское время были различные варианты этих щитов - ставили то что было )

P.S. Что там кстати питает двойная черная розетка?

0
next
next
Новичок

Регистрация: 12.09.2015

Москва

Сообщений: 9

14.09.2015 в 16:17:32

от нее питается модем от одного провайдера :)

В общем произвел модернизацию

0
ZooZoo
ZooZoo
Эксперт

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

14.09.2015 в 16:28:43

next написал : произвел модернизацию

Занятно! ;) Поэтому мое

ZooZoo написал : Да просто ТС вообще далек от электрики

cancel

зы. очень плохо видны номиналы АВ. Так и оставили 16А на свет?

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

jaja
jaja
Эксперт

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

14.09.2015 в 16:32:25

next, клеммники на второй фотке чтобы просто добавить еще два соединения на каждую из линий? и огонек зелененький, он, как бы, всем своим существованием должен символизировать снятое напряжение, а не наоборот.

0

человек-электрик

next
next
Новичок

Регистрация: 12.09.2015

Москва

Сообщений: 9

14.09.2015 в 16:45:20

Вводной двухполюсный на 40, УЗО 63 0.03, свет 10, старая проводка алюминий повесил на 16. Остальные на 16 идут к кухне где варочная панель и духовой шкаф

Огонек означает что квартира под напряжением, я бы никогда не подумал что это может означать его отсутствие. Хотя, можно провести аналогию с светофором, типа зеленый, можно лезть голыми руками :D

Про клеммники не понял, как бы место не позволяет разместить автоматы и прочее, а длина проводов опустить их вниз.

0
jaja
jaja
Эксперт

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

14.09.2015 в 16:57:23

next написал : можно провести аналогию с светофором, типа зеленый, можно лезть голыми руками

нужно. нужно провести аналогию с ГОСТ Р 12.4.026-2001 который недвусмысленно говорит, что: Красная — Аварийная или опасная ситуация Желтая — Возможная опасность Зеленая — Безопасность, безопасные условия. и только так. тут некоторые еще используют три цвета сигнальных ламп для индикации жзк. Электрический стул по ним плачет.

0

человек-электрик

next
next
Новичок

Регистрация: 12.09.2015

Москва

Сообщений: 9

14.09.2015 в 18:02:42

Давайте посмотрим гост вместе:

5.1.6 Зеленый сигнальный цвет следует применять для:

  • сигнальных ламп, извещающих о нормальном режиме работы оборудования, нормальном состоянии технологических процессов и т.п.;
0