13.09.2015 в 01:30:43
next написал :
второй - от розетки на вентблоке кухни
Такой розетки не было никогда
В общем буду переделывать участок от своего счетчика и далее к квартире, соседей трогать не буду :) Дом серии П68, 80-го года постройки. Планирую поставить вводной АВ двухполюсный на 50а, ограничитель напряжения меандр, далее групповые автоматы.
В II-68 действительно не было... Групповое УЗО на 30ma не забудьте поставить
13.09.2015 в 01:36:37
ZooZoo написал :
next написал : Планирую поставить вводной АВ двухполюсный на 50а
Какая разрешенная мощность на квартиру?
Обычно по проекту: автомат 10A на свет, 16 на розетки и 25 на плиту - вот и все ограничение, при реконструкции обычно ставят вводный автоматы на 40A, но можно поставить и на 50 - никто даже слова против не скажет )
13.09.2015 в 01:41:00
Designman написал : Обычно по проекту: автомат 10A на свет
Да просто ТС вообще далек от электрики, поскольку
next написал : Планирую поставить вводной АВ двухполюсный на 50а, ограничитель напряжения меандр, далее групповые автоматы.
Все ведь логично и правильно. Кроме исходника в 50А.
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
13.09.2015 в 11:30:55
Да просто ТС вообще далек от электрики
Ошибаетесь
А по проекту 40 на плиту, 16 на свет и 16 на розетки
13.09.2015 в 13:02:25
next написал :
Да просто ТС вообще далек от электрики
Ошибаетесь
А по проекту 40 на плиту, 16 на свет и 16 на розетки
В Советское время были различные варианты этих щитов - ставили то что было )
P.S. Что там кстати питает двойная черная розетка?
14.09.2015 в 16:17:32
от нее питается модем от одного провайдера :)
В общем произвел модернизацию
14.09.2015 в 16:32:25
next, клеммники на второй фотке чтобы просто добавить еще два соединения на каждую из линий? и огонек зелененький, он, как бы, всем своим существованием должен символизировать снятое напряжение, а не наоборот.
человек-электрик
14.09.2015 в 16:45:20
Вводной двухполюсный на 40, УЗО 63 0.03, свет 10, старая проводка алюминий повесил на 16. Остальные на 16 идут к кухне где варочная панель и духовой шкаф
Огонек означает что квартира под напряжением, я бы никогда не подумал что это может означать его отсутствие. Хотя, можно провести аналогию с светофором, типа зеленый, можно лезть голыми руками :D
Про клеммники не понял, как бы место не позволяет разместить автоматы и прочее, а длина проводов опустить их вниз.
14.09.2015 в 16:57:23
next написал : можно провести аналогию с светофором, типа зеленый, можно лезть голыми руками
нужно. нужно провести аналогию с ГОСТ Р 12.4.026-2001 который недвусмысленно говорит, что: Красная — Аварийная или опасная ситуация Желтая — Возможная опасность Зеленая — Безопасность, безопасные условия. и только так. тут некоторые еще используют три цвета сигнальных ламп для индикации жзк. Электрический стул по ним плачет.
человек-электрик
14.09.2015 в 18:02:42
Давайте посмотрим гост вместе:
5.1.6 Зеленый сигнальный цвет следует применять для:
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.