Аватар пользователя
Продавец

Местный

Регистрация: 17.02.2010

Москва

Сообщений: 398

18.09.2015 в 11:08:26

Kamsar написал : Завоздушивание через трубу без барьера это отдельная сказка не буду дразнить гусей с дипломом.

Это информация производителей ПП и думаю у них больше знаний, чем у вас.

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

19.09.2015 в 18:36:46

Kamsar написал : а у армированной срок службы пока вода не попадет не между слоями.

Сами то хоть поняли, что написали? :D

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Pokusatel

Местный

Регистрация: 05.10.2015

Киев

Сообщений: 38

05.10.2015 в 15:58:12

Не вижу большой проблемы в том, чтобы поставить на ГВС неармированную трубу, почему нет? Если хочется, то можно. По поводу зачистки прав господин Inch1964, есть трубы с армировкой в толще стенки. Кроме того, есть еще трубы со стекловолокном и базальтом, алюминий не обязательно. Что же касается отопления, то без армировки и думать забудьте, тут алюминий рулит.

0
Аватар пользователя
Dronov

Местный

Регистрация: 19.10.2015

Киев

Сообщений: 5

19.10.2015 в 11:27:44

Здравствуйте. Подскажите, кто-то сталкивался с проблемами во время пайки полипропиленовых труб? Есть информация, что из-за небрежности работы с паяльником могут быть проблемы. Решил разводку делать сам, но из-за отсутствия опыта боюсь наделать ошибок. Спасибо.

0
Аватар пользователя
Pokusatel

Местный

Регистрация: 05.10.2015

Киев

Сообщений: 38

19.10.2015 в 12:01:32

Dronov написал : Решил разводку делать сам, но из-за отсутствия опыта боюсь наделать ошибок.

А что Вас, собственно, смущает? Кажется, на этот счет информации в сети более чем...

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

19.10.2015 в 12:05:21

Dronov, для китайского/турецкого аппарата проверяете температуру насадок термопарой, корректируете положение регулятора, чтобы получить 260 градусов. Потом просто обезжириваете место стыка, выдерживаете рекомендованные для каждого диаметра глубину соединения (поначалу хорошо помогают метки маркером), соблюдаете время нагрева, соединения и покоя - и всё будет отлично. Потренируйтесь на самых дешёвых фитингах - муфтах, разрезая вдоль получившиеся соединения. Так поймёте, верно ли выбрали глубину стыка и все остальные параметры.

0
Аватар пользователя
Dronov

Местный

Регистрация: 19.10.2015

Киев

Сообщений: 5

19.10.2015 в 12:24:52

Pokusatel, Я как раз и искал в сети информацию и нашел этот пост http://cotlix.com/kakie-truby-luchshe-ispolzovat-dlya-otopleniya Там есть видео, где после 3 минуты показана проблема. Суть в том, что из-за перегрева труба деформируется внутри муфты и эту деформацию не видно. В будущем из-за этого система может забиться. Похоже, нужно правильно задать температуру и четко выдерживать трубу по времени в паяльнике.

0
Аватар пользователя
Dronov

Местный

Регистрация: 19.10.2015

Киев

Сообщений: 5

19.10.2015 в 12:26:59

Mazayac, Спасибо за ответ! Примерно я так и думал. А какое время нагрева нужно держать при 260 градусах?

0
Аватар пользователя
Pokusatel

Местный

Регистрация: 05.10.2015

Киев

Сообщений: 38

19.10.2015 в 12:51:43

Dronov написал : Pokusatel, Я как раз и искал в сети информацию и нашел этот пост http://cotlix.com/kakie-truby-luchshe-ispolzovat-dlya-otopleniya Там есть видео, где после 3 минуты показана проблема. Суть в том, что из-за перегрева труба деформируется внутри муфты и эту деформацию не видно. В будущем из-за этого система может забиться. Похоже, нужно правильно задать температуру и четко выдерживать трубу по времени в паяльнике.

Просмотрел, дядька на видео прав, не все так просто. Получается, что если накосячишь при пайке системы, то эти косяки не увидишь, а проявятся они позже. Кстати, статья-то о выборе труб, может не стоит ППР брать вообще? Есть металлопластик, полиэтилен...хотя все зависит от бюджета.

0
Аватар пользователя
Dronov

Местный

Регистрация: 19.10.2015

Киев

Сообщений: 5

19.10.2015 в 13:00:48

Pokusatel, Да, все зависит от бюджета, и в этом вся проблема :)

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

19.10.2015 в 13:12:50

Dronov написал : А какое время нагрева нужно держать при 260 градусах?

Поищите таблицы в интернете. Пример: http://remontofil.ru/svarka-polipropilenovyih-trub.html

0
Аватар пользователя
Dronov

Местный

Регистрация: 19.10.2015

Киев

Сообщений: 5

19.10.2015 в 14:02:09

Mazayac, Понятно. Ещё раз спасибо!