юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

14.09.2015 в 14:21:01

Jurgen, коробки красиво вылизаны, зачет а вот клеммник подозрительный, я бы попытался запихнуть его так чтобы легко протянуть можно было бы, на всякий пожарный

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

14.09.2015 в 15:05:02

jaja, ключевое слово "если". Я бы пропаял и забыл. Все равно смысл этого соединения - не более, чем переход с моножилы на многопроволочную.

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

14.09.2015 в 15:27:53

jaja написал : Если клеммник хороший это соединение переживет всех здешних скептиков.

Подкину "ужастик" (см. фото). ;) Несмотря на, мягко говоря, непрезентабельный общий вид, контакты в соединениях были в норме.

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21475

14.09.2015 в 15:41:08

Согласен с jaja.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.09.2015 в 16:48:34

jaja написал : вибрации же нет

Кто Вам такое сказал? Вибрация есть всегда. "Критерии неблагоприятного внешнего воздействия устанавливаются Государственными стандартами (ГОСТ 12.1.012-90) и Санитарными нормами (СН 2.2.4/2.1.8.566-96), которые для случая вибраций регламентируют предельно-допустимые уровни колебаний ограждающих конструкций помещений жилых, административно-общественных зданий и рабочих мест. При этом амплитуды колебаний ограничиваются в диапазоне частот 1,4 - 88 Гц всего лишь несколькими микронами.

Источники вибрации и их характеристики. Источниками вибрации в жилых и общественных зданиях являются инженерное и санитарно-техническое оборудование, а также промышленные установки и транспортные средства (метрополитен мелкого заложения, тяжелые грузовые автомобили, железнодорожные поезда, трамваи), создающие при работе большие динамические нагрузки, которые вызывают распространение вибрации в грунте и строительных конструкциях зданий. "

ZooZoo написал :

jaja написал : Если клеммник хороший это соединение переживет всех здешних скептиков.

Подкину "ужастик" (см. фото). ;) Несмотря на, мягко говоря, непрезентабельный общий вид, контакты в соединениях были в норме.

Коробка большая можно было три "ореха" запихнуть.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

jaja
jaja
Резидент

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

14.09.2015 в 16:51:15

а семечек, так и вообще целый кулек бы влез.

0

человек-электрик

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.09.2015 в 16:53:49

jaja, ок. Сжим У731М ответвительный магистральный.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

14.09.2015 в 17:01:45

jaja написал : семечек, так и вообще целый кулек бы влез

а мака? ;)

megrad написал : можно было три "ореха" запихнуть

Под рукой были только ананасы, не влезли. Поэтому исключительно так !

;)

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

jaja
jaja
Резидент

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

14.09.2015 в 17:02:00

megrad, я просто напомню вам его габариты 44 x 44 x 36 мм )

0

человек-электрик

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.09.2015 в 17:06:28

jaja, Коробка на фото ZooZoo имеет такие размеры?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.09.2015 в 17:09:47

Я только одного не могу понять. Есть нормальные разъёмы для плиты. На кой колхозить?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу