Накосячили со стяжкой (( Делалась полусухая на керамзите, перепад от 8 до 15 см. Положили армированную пленку (все плиты в дырах), направляющие на кирпичи и ротбанд, керамзит, дальше предполагался средний слой 4 см М-300, но что-то не срослось, видимо, с распределением или замешиванием. Армирующей сетки нет. 20 метров, делалось два с половиной дня, закончили в субботу. Мастер предлагал через несколько дней класть керамогранит. Сказал, что можно запускать электрика в понедельник Результат - электрик пришел только сегодня, в двух местах стремянка - одной ножкой - провалилась. Местами по краям все сыпется, местами вылезает керамзит, местами выметаются ямки просто веником. Простукивается все по-разному. Так ровненько более-менее, в коридоре уклон и планировался - в комнатах полы не трогали, а ступеньки получились бы слишком высокие. Есть очень крепкие участки, металлом едва царапаются.
Говорят, что все так и должно быть, обещают замазать плиточным клеем и будет мне счастье :))) Но что-то не хочется влетать потом еще и на стоимость плитки и последующего ее провала под каким-нибудь шкафом или холодильником...
Что делать, опять все сносить и делать заново (чего адски не хочется), или можно еще как-то спасти?