ebf написал :
siemens написал :
Вы мне ответьте, пожалуйста, на мой предыдущий вопрос - "Давайте проще поступим - у нас есть медный кабель сечением 1.5мм2, ток течет по 2ум проводам, какой бы вы поставили автомат и почему, со ссылками на пункты НД и формулами? И мне понятнее будет и народу и полезное дело сделаете."
Как я вам могу ответить,ну правда,вы в своём ролике указали ГОСТ и формулы.а теперь просите от меня их ёщё раз?Я не гордый
ГОСТ Р 50571.4.43-2012/МЭК 60364-4-43:2008 Электроустановки низковольтные. Часть 4-43. Требования по обеспечению безопасности. Защита от сверхтока
433.1 Координация между проводниками и защитными устройствами от перегрузки
Кабели смотреть ГОСТ-Р-50571552-2011 часть 5.52
А уж какой автомат так это нада знать где будет проложен таб В52.2 обычно это графа В1 , В2 или С ,смотрите для В1 17,5А В2 16,5А,для С 19,5А
Для того, чтобы полноценно ответить, мне надо заново просмотреть ролики и почитать ГОСТ 50571 включая связанные с нашей темой пункты. Думаю, что проблема терминологическая, одно ли тоже "допустимый длительный ток" и "допустимый ток" и т.п.
Мысль ваша понятна - я был бы без лишних переписок прав, если бы i2=Iz/1,45 а не умножить как на самом деле в ГОСТе.
Я пока остаюсь при своем мнении, что для кабеля 1.5мм2 допустимо длительный ток 19А и автомат 13А, вместо которого ставят популярные 10А.
А у вас получается, что на свет мы можем ставить 16А автомат и что кабель, нагревающийся до предельной длительно допустимой температуры может еще час, без последствий, работать на токе в 1.45 раза большем.