16.09.2015 в 14:04:57
Согласно мнениям, то получается, что даже с 4мм. получу геморой при подключении ДШ, не говоря уже о 6мм. Ок, меняем на 2.5мм. и куда в таком случае подключать вытяжку- напрашивается холодильник? Свет коридора выводит к туалету/ванной и спальне. ТПолы будут точно не более 10 кв.м. каждый (кухня и коридор) Т.о. 10м * 200 : 220 = 9А = 1.5 кв. мм. кабель на каждый регулятор, правильно считаю ?
16.09.2015 в 14:09:49
Unik написал : Согласно мнениям, то получается, что даже с 4мм. получу геморой при подключении ДШ, не говоря уже о 6мм. Ок, меняем на 2.5мм. и куда в таком случае подключать вытяжку- напрашивается холодильник? Свет коридора выводит к туалету/ванной и спальне. ТПолы будут точно не более 10 кв. м. Т.о. 10м * 200 : 220 = 9А = 1.5 кв. мм. кабель, правильно считаю ?
У меня печка без вилки поставлялась и проблем подключить нет. Если будете разносить вытяжку с печкой - 2.5мм2 в большинстве вас устроит, но лучше выберите сначала печку, они разные.
16.09.2015 в 14:33:26
siemens, Ну видимо сами понять не можете,тогда разжую I2=In x 1.45. In - номинал автомата I2-большой испытательный ток (ваш ролик 6 мин 1 часть,чтобы вопросов не было)
I2 меньше либо равно Iz*1.45
Iz-длительно допустимый ток кабеля
Теперь надеюсь ясно.Правьте ролик
16.09.2015 в 14:53:49
ebf написал : siemens, Ну видимо сами понять не можете,тогда разжую I2=In x 1.45. In - номинал автомата I2-большой испытательный ток (ваш ролик 6 мин 1 часть,чтобы вопросов не было) I2 меньше либо равно Iz*1.45
Iz-длительно допустимый ток кабеля Теперь надеюсь ясно.Правьте ролик
Вы меня упрекаете только в том, что я взял допустимый длительный ток из ПУЭ, а формулу из ГОСТ?
Давайте проще поступим - у нас есть медный кабель сечением 1.5мм2, ток течет по 2ум проводам, какой бы вы поставили автомат и почему, со ссылками на пункты НД и формулами? И мне понятнее будет и народу и полезное дело сделаете.
16.09.2015 в 15:21:24
siemens, Я вас упрекаю в другом в вашем не желании понимать ГОСТ и формулы. Если у вас в таблице кабелей для 1,5 мм кабеля указано 19А и вам очень хочется узнать какой автомат использовать.то есть формула Ib ? In ? Iz, подставьте значение из таблиц и всё будет ясно(16 ?16 ? 19) Но вы захотели рассчитать I2 и взяли номинал автомата умножили на 1,45 и получили,что для 16А автомата i2=23.2A ,но теперь обратите внимание на формулу что I2 ? Iz * 1,45 те I2 ? 19A x 1,45 Поняли? Знак вопроса в формулах ,это знак меньше или равно(не знаю почему не отображается)
16.09.2015 в 15:37:54
Теплые полы. №1 - это 5 кв.м., №2 - 6 кв.м. Получаем 11 кв.м = 2.2 кВт. Если объединить в одну группу, кабель до 1ого пустить 2.5кв.мм, а к ТП2 уже 1.5кв.мм. от ТП1?
16.09.2015 в 15:46:28
ebf написал : siemens, Я вас упрекаю в другом в вашем не желании понимать ГОСТ и формулы. Если у вас в таблице кабелей для 1,5 мм кабеля указано 19А и вам очень хочется узнать какой автомат использовать.то есть формула Ib ? In ? Iz, подставьте значение из таблиц и всё будет ясно(16 ?16 ? 19) Но вы захотели рассчитать I2 и взяли номинал автомата умножили на 1,45 и получили,что для 16А автомата i2=23.2A ,но теперь обратите внимание на формулу что I2 ? Iz * 1,45 те I2 ? 19A x 1,45 Поняли? Знак вопроса в формулах ,это знак меньше или равно(не знаю почему не отображается)
Мысль вашу понял, развернуто отвечу немного позднее, сейчас нет времени.
Вы мне ответьте, пожалуйста, на мой предыдущий вопрос - "Давайте проще поступим - у нас есть медный кабель сечением 1.5мм2, ток течет по 2ум проводам, какой бы вы поставили автомат и почему, со ссылками на пункты НД и формулами? И мне понятнее будет и народу и полезное дело сделаете."
16.09.2015 в 16:05:51
siemens написал : Вы мне ответьте, пожалуйста, на мой предыдущий вопрос - "Давайте проще поступим - у нас есть медный кабель сечением 1.5мм2, ток течет по 2ум проводам, какой бы вы поставили автомат и почему, со ссылками на пункты НД и формулами? И мне понятнее будет и народу и полезное дело сделаете."
Как я вам могу ответить,ну правда,вы в своём ролике указали ГОСТ и формулы.а теперь просите от меня их ёщё раз?Я не гордый ГОСТ Р 50571.4.43-2012/МЭК 60364-4-43:2008 Электроустановки низковольтные. Часть 4-43. Требования по обеспечению безопасности. Защита от сверхтока 433.1 Координация между проводниками и защитными устройствами от перегрузки Кабели смотреть ГОСТ-Р-50571552-2011 часть 5.52
А уж какой автомат так это нада знать где будет проложен таб В52.2 обычно это графа В1 , В2 или С ,смотрите для В1 17,5А В2 16,5А,для С 19,5А
16.09.2015 в 16:36:08
ebf написал :
siemens написал : Вы мне ответьте, пожалуйста, на мой предыдущий вопрос - "Давайте проще поступим - у нас есть медный кабель сечением 1.5мм2, ток течет по 2ум проводам, какой бы вы поставили автомат и почему, со ссылками на пункты НД и формулами? И мне понятнее будет и народу и полезное дело сделаете."
Как я вам могу ответить,ну правда,вы в своём ролике указали ГОСТ и формулы.а теперь просите от меня их ёщё раз?Я не гордый ГОСТ Р 50571.4.43-2012/МЭК 60364-4-43:2008 Электроустановки низковольтные. Часть 4-43. Требования по обеспечению безопасности. Защита от сверхтока 433.1 Координация между проводниками и защитными устройствами от перегрузки Кабели смотреть ГОСТ-Р-50571552-2011 часть 5.52
А уж какой автомат так это нада знать где будет проложен таб В52.2 обычно это графа В1 , В2 или С ,смотрите для В1 17,5А В2 16,5А,для С 19,5А
Для того, чтобы полноценно ответить, мне надо заново просмотреть ролики и почитать ГОСТ 50571 включая связанные с нашей темой пункты. Думаю, что проблема терминологическая, одно ли тоже "допустимый длительный ток" и "допустимый ток" и т.п. Мысль ваша понятна - я был бы без лишних переписок прав, если бы i2=Iz/1,45 а не умножить как на самом деле в ГОСТе.
Я пока остаюсь при своем мнении, что для кабеля 1.5мм2 допустимо длительный ток 19А и автомат 13А, вместо которого ставят популярные 10А.
А у вас получается, что на свет мы можем ставить 16А автомат и что кабель, нагревающийся до предельной длительно допустимой температуры может еще час, без последствий, работать на токе в 1.45 раза большем.
16.09.2015 в 16:44:07
siemens написал : А у вас получается, что на свет мы можем ставить 16А автомат и что кабель, нагревающийся до предельной длительно допустимой температуры может еще час, без последствий, работать на токе в 1.45 раза большем.
Побойтесь бога,это не у меня получается,это ГОСТ и МЭК ,а не моя прихоть вам насолить.Я наоборот прошу вас,коль вы начали учить людей,быть более внимательнее .
siemens написал : Я пока остаюсь при своем мнении, что для кабеля 1.5мм2 допустимо длительный ток 19А и автомат 13А, вместо которого ставят популярные 10А.
У вас в ролике много автоматов,вы подключите 16А и проверьте,так сказать опытным путём.Может ГОСТы и МЭКи врут?
16.09.2015 в 16:54:13
siemens написал : А у вас получается, что на свет мы можем ставить 16А автомат и что кабель, нагревающийся до предельной длительно допустимой температуры может еще час, без последствий, работать на токе в 1.45 раза большем.
Побойтесь бога,это не у меня получается,это ГОСТ и МЭК ,а не моя прихоть вам насолить.Я наоборот прошу вас,коль вы начали учить людей,быть более внимательнее .
siemens написал : Я пока остаюсь при своем мнении, что для кабеля 1.5мм2 допустимо длительный ток 19А и автомат 13А, вместо которого ставят популярные 10А.
У вас в ролике много автоматов,вы подключите 16А и проверьте,так сказать опытным путём
siemens написал : Думаю, что проблема терминологическая, одно ли тоже "допустимый длительный ток" и "допустимый ток" и т.п.
В любом каталоге любого производителя I2 это In х 1,45