Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1587

27.09.2015 в 17:05:15

R2D2RnD написал : Unik, у меня духовой шкаф ~3,6квт. У него обычная вилка на 16а. В розетку на 16а засунуть кабель больше 2,5мм2 невозможно.

Зачем же так категорично ? В Легранд Валену тютелька-в-тютельку влезает 6 кв.мм Кольчугинский провод.

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Эксперт

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

27.09.2015 в 22:22:12

Уважаемый Avmal, а почему вы избегаете проводки и выключателей на лоджии? Что дает монтаж из смежных помещений по сравнению с монтажом по лоджии? Речь идет о закрытой лоджии, верно?

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

siemens
siemens
Эксперт

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

27.09.2015 в 22:41:14

Alexey_Spb написал : Уважаемый Avmal, а почему вы избегаете проводки и выключателей на лоджии? Что дает монтаж из смежных помещений по сравнению с монтажом по лоджии? Речь идет о закрытой лоджии, верно?

Наверное потому, что ему не хочется прокладывать 2.5мм2 на свет :) Кстати, мне тоже не понятно зачем так мудрить с переходами через стену, если можно просто заложить кабель 2.5мм2 и раскидать кабели на лоджии. Также не понятно куда смотрят дизайнеры - ведь с проходом через стену все светильники будут висеть на этой стене, а не по центру лоджии, качественно освещая пространство лоджии.

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.09.2015 в 04:32:43

Alexey_Spb написал : почему вы избегаете проводки и выключателей на лоджии? Что дает монтаж из смежных помещений по сравнению с монтажом по лоджии?

Установка выключателей на лоджии запрещена нормативными требованиями, а прокладка монтажа в смежном помещении даёт полное отсутствие какой-либо разводки по лоджии, учитывая, что чаще всего лоджии отделывают облицовочным кирпичом и элементы монтажа эстетике дизайна лоджии не способствуют.

siemens написал : Наверное потому, что ему не хочется прокладывать 2.5мм2 на свет

Вот видите, и вы ещё один плюс такого монтажа подметили.

0
Unik
Unik
Новичок

Регистрация: 21.08.2015

Москва

Сообщений: 19

29.09.2015 в 09:32:44

Продолжаю мучить электрику, покритикуйте пож-та установку и группировку УЗО. Кабель РЭКовский ВВГНГ, 3хжильный.

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

29.09.2015 в 10:09:52

Unik, реле напряжения, измельчитель, аквасторож, индикация напряжения, водогрей, отключаемые линии, ОПС планируете? Свет разнести под разные УЗО. Домофон поставить без УЗО.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Unik
Unik
Новичок

Регистрация: 21.08.2015

Москва

Сообщений: 19

29.09.2015 в 11:51:38

megrad написал : Unik, реле напряжения, измельчитель, аквасторож, индикация напряжения, водогрей, отключаемые линии, ОПС планируете? Свет разнести под разные УЗО. Домофон поставить без УЗО.

Из перечисленного если только реле и индикацию добавил бы, хотя необходимость в индикации под вопросом. Все остальное нет. А смысл разнесения света под разные УЗО? Домофон без узо, чтобы не вырубался вместе со светом?

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

29.09.2015 в 12:06:17

Unik написал : Домофон без узо, чтобы не вырубался вместе со светом?

Да. А так же медия и компы. Может захотите потавить ИБП.

Unik написал : А смысл разнесения света под разные УЗО?

При сработке останетесь без освещения во всей квартире.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Unik
Unik
Новичок

Регистрация: 21.08.2015

Москва

Сообщений: 19

29.09.2015 в 12:18:49

megrad, По свету- квартира не большая, поэтому не думаю, что страшно пройти до щитка и включить. Если комп питать через ИБП, то без УЗО? А как же назначение УЗО, чтобы обеспечить защиту при утечке?

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Эксперт

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

29.09.2015 в 12:42:41

Поставьте хотя бы два УЗО.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Unik
Unik
Новичок

Регистрация: 21.08.2015

Москва

Сообщений: 19

29.09.2015 в 14:49:06

Alexey_Spb написал : Поставьте хотя бы два УЗО.

Подумаю над предложением, спасибо. Хочется в 36 модульный шкаф влезть.

Выбираю из Schneider Electric Domovoy. Критично если вместо УЗО 20А 10мА для стиральной машины поставить 16А 10мА ? Запаса должно хватить на розетках санузла, чтобы 16А не срабатывал лишний раз. Других из серии Domovoy на 10мА нет, если только Acti или Easy серию смотреть.

0