привет всем!!! у меня в квартирном щитке есть место для одного узо. вот я и думаю, что лучше? :поставить на линию стиралки или как обще-вводное. линий у меня 3 ( 10-10-16а)
09.12.2005 в 22:27:17
привет всем!!! у меня в квартирном щитке есть место для одного узо. вот я и думаю, что лучше? :поставить на линию стиралки или как обще-вводное. линий у меня 3 ( 10-10-16а)
10.12.2005 в 22:35:55
ха, а я то думал что единственный здесь чайник это я :))
11.12.2005 в 12:44:59
Ставьте вместо узо диффавтомат 40х30мА.
11.12.2005 в 19:47:57
так у меня жеавтоматы уже стоят. и вводной на этаже. зачем дублировать то??? я кстати почитал про последствия обрыва рабочего нуля и мне поплохело. может поубирать к чёртовой матери третий контакт в розетках? а то отправлю семью на тот свет раньше времени...
11.12.2005 в 21:39:44
Вы ничего про вводной автомат не сказали. Рэле недоперенапряжения поставить на входе - как только напруга пропала на входе - рэле рвет фазу+ноль.
11.12.2005 в 22:50:20
ну наверно всё таки при обрыве нуля напруга не пропадает а возрастает :) а где именно и как поставить эту хреновину?
11.12.2005 в 22:53:34
видимо раньше чем отвод pe . иначе фаза на pe всёравно останется
11.12.2005 в 23:46:51
чайник-1 написал : ну наверно всё таки при обрыве нуля напруга не пропадает а возрастает
Возрастет-ли напруга (если перекос случиться) или она пропадет -(при обрыве) - один черт релюшка отрубит...
12.12.2005 в 08:30:58
так что релюшку на РЕ ставить, или как
12.12.2005 в 11:03:29
2filvik Нет, на ноль и фазу. PЕ вааще рвать низзя. Надеюсь - у вас никакие приборы не прикручены к водопроводу или газовым трубам
12.12.2005 в 11:27:49
нет просто РЕ и N в щитке вместе соединяются.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу