Почитал вот это: Медная труба - это вариант. Вот только цена...
30.09.2015 в 10:39:44
Почитал вот это: Медная труба - это вариант. Вот только цена...
30.09.2015 в 10:51:30
leiz написал :
avmal написал :
Во, блин!!! Как я сразу не догадался, что вы знания свои в "Электрожопе" черпаете? Соболезную ...
А что бы вы предложили ? ( И дело здесь не только ( и не столько ) в разумной достаточности, а как на это смотрят пожарники, электрики - дом то потом сдавать нужно...)
А я прочитал вот это. По ходу вам бумажками нужно будет отбиваться, а там про медь- ничего. Стальная труба - и всё тут. Я вот всё нигде не найду официальное подтверждение, что прокладка за натяжным потолком это скрытая проводка.Получается что вроде как накинул на открытую поводку простынку- и она уже скрытая. :)
30.09.2015 в 11:19:18
А экзотику можно и попроще меди - тот же кабельный лоток на подвесах для ГКЛ.
30.09.2015 в 11:21:11
И ядрёнтыть-асбестовой прокладкой в месте прикасания подвеса к дереву. :)
30.09.2015 в 13:00:03
Детравиль написал : Если это для конкурса замысловатостей- то
Конкурс не конкурс, а пенопласт это горючесть Г4 - т.е. "высший сорт". И соблюсти требования можно только так. Ну или кабеля на пол потом поверх замазать это дело раствором сантима на 2-3. Остальное .... от лукавого. Металл короб был-бы тоже вариантом, да дороговато. проще и гораздо быстрее залепить раствором. Правда если это не делать самому или не жить надсмотрщиком на стройке вероятность получить пробитый кабель очень высока.
30.09.2015 в 14:32:42
Вариант просто уложить на пол и замазать, только лучше плиточным клеем, там же не пирамиду над ним лепить- вполне приемлем, но для серийных работ излишне трудоёмок. Да любая плотная гофра из серии тяжёлых тоже пойдёт от растаптывания. По части возгораний -кладут обычно пеноплекс, не пенопласт, у него по устойчивости к возгораемости дела получше. Опять же даже с нестойкими к возгоранию гофрами прокурорский минимум уже выполнен, поскольку кабель -нг и он без вопросов может быть положен сам по себе, чем же там помешает ещё гофра? Материал по которому идёт кабель , определяемый как по такому-то или другому основанию- здесь собственно черновая стяжка, да , утеплитель в непосредственной б л и з о с т и, сантиметр, два, три,но не он основание с присваиваемой степенью горючести. Хорошо. Проникнемся педантизмом и чтобы не было соприкосновений и с той виниловой подложкой о которой я писал ранее - выложим по ней и по стенкам углубления обрезками гипсокартона со снятой бумагой- негорюч? Но если честно это перебор для очень на любителя, в стяжке-то.
30.09.2015 в 14:35:25
Вообще нынче больше дебатов вызывает неудобный потолок, через который надо подобраться кабелем к центру помеещения. :)
30.09.2015 в 21:53:09
О натяжном потолке ( НЕгорючее основание )
01.10.2015 в 08:29:35
"..Н е п р о х о д н ы м и подвесными потолками". Закрытие потолка лоскутком материи врядли переведёт его в этот разряд, армстронги, гкл-конструкции- там да. Здесь же в случае чего распарывается за секунду и локализуется очаг.Фактически открытая проводка за занавеской.
01.10.2015 в 08:45:50
Ваш вариант в рамках дружбы с нтд- стальные трубы и закрытые металлические короба. Последние имеют минимальный размер 50-50 мм.и закреплены к потолку могут быть, как говорил уже, на подвесы для гкл, ест там свои штатные крепления, но дороже. Вы б в своей местности посетили организации из тех что будут вести у вас приём жилья и проконсультировались с их видением. Если короба их вполне устроят и натяжные потолки везде будут, так может есть смысл вообще всё за ними прокинуть.
01.10.2015 в 09:10:53
И ещё там же- 7.1.40. .... В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых не допускается прокладка проводов с металлическими оболочками, в металлических трубах и металлических рукавах.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу