Kasatik_
Kasatik_
Новичок

Регистрация: 16.06.2015

Москва

Сообщений: 55

01.10.2015 в 21:26:01

Салют! Дом- монолит, новострой. 11 эт. из 14. На 9 этаже(выше нет) увидел много интересного. Мужики, просветите:

  1. на трубе гор. воды этот "зигзаг" трубы обязателен? Труба металл. Можно без него или меньше сделать или повернуть на 90 градусов, параллельно другой стене?
  2. вывод труб на квартиру хочу сделать пониже на 20 см ниже. Можно не опасаться недовольства инспекций?
  3. герметизация соединения труба-кран нормальное с виду. Что за нить обмотана вокруг?
0
yurmag
yurmag
Новичок

Регистрация: 10.07.2014

Москва

Сообщений: 13

01.10.2015 в 21:58:23

Kasatik_, 1) обязателен. называется компенсатор (тепловых расширений). при соблюдении длин, по идее можно как угодно его ориентировать 2) ваш выбор 3) лен

0
Warhamster
Warhamster
Эксперт

Регистрация: 23.12.2010

Самара

Сообщений: 5440

01.10.2015 в 22:59:31

  1. Имхо, компенсатор из кусочков не комильфо, тк нагрузка будет на швы. Хоть она и не большая, но все же. Правильно - когда этот изгиб сделан трубогибом, тогда пружинит сама труба.

  2. Не должно быть проблем.

  3. Удалите весь этот лен канцелярским ножом - что под ним, лишняя резьба? Кран не выглядит "раздавшимся" (при таком количестве льна снаружи как правило внутри его вообще дофига), так что в самом соединении его либо ровно столько сколько нужно, либо мало, что более вероятно. И непонятно, что там со смазкой: паста темного цвета, а тут либо сухой лен, либо каким-нибудь маслом подсолнечным помазан, или мыльной водой (ладно хоть не с силиконом).

0
maximus7
maximus7
Местный

Регистрация: 23.04.2015

Нижний Новгород

Сообщений: 179

02.10.2015 в 01:15:28

Kasatik_, Можно заменить этот сварной компенсатор на сильфонный, типа такого http://www.roskomplekt.com/page935781 , всё будет ровно и аккуратно без всяких страшных изгибов, вопрос только в цене...

0
Kasatik_
Kasatik_
Новичок

Регистрация: 16.06.2015

Москва

Сообщений: 55

02.10.2015 в 06:11:05

Warhamster написал :

  1. Имхо, компенсатор из кусочков не комильфо, тк нагрузка будет на швы. Хоть она и не большая, но все же. Правильно - когда этот изгиб сделан трубогибом, тогда пружинит сама труба.

  2. Не должно быть проблем.

  3. Удалите весь этот лен канцелярским ножом - что под ним, лишняя резьба? Кран не выглядит "раздавшимся" (при таком количестве льна снаружи как правило внутри его вообще дофига), так что в самом соединении его либо ровно столько сколько нужно, либо мало, что более вероятно. И непонятно, что там со смазкой: паста темного цвета, а тут либо сухой лен, либо каким-нибудь маслом подсолнечным помазан, или мыльной водой (ладно хоть не с силиконом).

  1. А если я сделаю этот компенсатор трубогибом, а потом его вварю в трубу? Да и разверну на 90 градусов к другой стене...
  2. Это и смутило - много льна. Когда буду ставить себе краны - буду искать сантехника.
0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Эксперт

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

02.10.2015 в 18:59:25

Kasatik_ написал : А если я сделаю этот компенсатор трубогибом, а потом его вварю в трубу?

Это лучший вариант.

0
Scotcher
Scotcher
Местный

Регистрация: 08.04.2014

Владивосток

Сообщений: 142

03.10.2015 в 15:09:56

Warhamster написал :

  1. Имхо, компенсатор из кусочков не комильфо, тк нагрузка будет на швы. Хоть она и не большая, но все же. Правильно - когда этот изгиб сделан трубогибом, тогда пружинит сама труба.

  2. Не должно быть проблем.

  3. Удалите весь этот лен канцелярским ножом - что под ним, лишняя резьба? Кран не выглядит "раздавшимся" (при таком количестве льна снаружи как правило внутри его вообще дофига), так что в самом соединении его либо ровно столько сколько нужно, либо мало, что более вероятно. И непонятно, что там со смазкой: паста темного цвета, а тут либо сухой лен, либо каким-нибудь маслом подсолнечным помазан, или мыльной водой (ладно хоть не с силиконом).

С физикой не очень. Можете просветить, как изгиб трубы защищает от тепловых расширений? С цель самообразования :o

0
Warhamster
Warhamster
Эксперт

Регистрация: 23.12.2010

Самара

Сообщений: 5440

03.10.2015 в 15:27:10

Труба расширяется при нагреве и сжимается при охлаждении. Соответственно, ваши отводы на стояке будут "ездить" на некотрое расстояние, в зависимости от высотности дома (длины трубы). Если есть компенсаторы, а участки между ними закреплены, то эти подвижки будут минимальными, тк ездит не весь стояк от подвала до чердака, а сжимаются-разжимаются компенсаторы, а участки между ними остаются более-менее неподвижными (зависит от количества компенсаторов - рассчитывается по величине линейного расширения трубы нного диметра при энной дельте температур).

0
Scotcher
Scotcher
Местный

Регистрация: 08.04.2014

Владивосток

Сообщений: 142

03.10.2015 в 15:33:51

Warhamster написал : Труба расширяется при нагреве и сжимается при охлаждении. Соответственно, ваши отводы на стояке будут "ездить" на некотрое расстояние, в зависимости от высотности дома (длины трубы). Если есть компенсаторы, а участки между ними закреплены, то эти подвижки будут минимальными, тк ездит не весь стояк от подвала до чердака, а сжимаются-разжимаются компенсаторы, а участки между ними остаются более-менее неподвижными (зависит от количества компенсаторов - рассчитывается по величине линейного расширения трубы нного диметра при энной дельте температур).

Это в одинаковой степени применимо к металлическим и полипропиленовым трубам?

0
Warhamster
Warhamster
Эксперт

Регистрация: 23.12.2010

Самара

Сообщений: 5440

03.10.2015 в 15:40:59

Да. При удлинении будет гнуть трубу, что плохо, но не смертельно, а вот при укорачивании будет нагрузка на соединения и саму трубу, что чревато разрывом, если стояк без компенсаторов.

Для ПП есть готовые компенсаторы в виде кольца.

0
Kasatik_
Kasatik_
Новичок

Регистрация: 16.06.2015

Москва

Сообщений: 55

04.10.2015 в 00:27:28

Спасибо за ответ! Я еще хотел узнать - на батареи обязательно компенсаторы? Система-однотрубная. На сам радиатор пойдут 2 ПП тубы от стояка.