Салют! Дом- монолит, новострой. 11 эт. из 14. На 9 этаже(выше нет) увидел много интересного. Мужики, просветите:

  1. на трубе гор. воды этот "зигзаг" трубы обязателен? Труба металл. Можно без него или меньше сделать или повернуть на 90 градусов, параллельно другой стене?
  2. вывод труб на квартиру хочу сделать пониже на 20 см ниже. Можно не опасаться недовольства инспекций?
  3. герметизация соединения труба-кран нормальное с виду. Что за нить обмотана вокруг?

Аватар пользователя
yurmag

Местный

Регистрация: 10.07.2014

Москва

Сообщений: 13

01.10.2015 в 21:58:23

#5387344

Kasatik_, 1) обязателен. называется компенсатор (тепловых расширений). при соблюдении длин, по идее можно как угодно его ориентировать 2) ваш выбор 3) лен

Аватар пользователя
Warhamster

Местный

Регистрация: 23.12.2010

Самара

Сообщений: 5440

01.10.2015 в 22:59:31

#5387437

  1. Имхо, компенсатор из кусочков не комильфо, тк нагрузка будет на швы. Хоть она и не большая, но все же. Правильно - когда этот изгиб сделан трубогибом, тогда пружинит сама труба.

  2. Не должно быть проблем.

  3. Удалите весь этот лен канцелярским ножом - что под ним, лишняя резьба? Кран не выглядит "раздавшимся" (при таком количестве льна снаружи как правило внутри его вообще дофига), так что в самом соединении его либо ровно столько сколько нужно, либо мало, что более вероятно. И непонятно, что там со смазкой: паста темного цвета, а тут либо сухой лен, либо каким-нибудь маслом подсолнечным помазан, или мыльной водой (ладно хоть не с силиконом).

Аватар пользователя
maximus7

Местный

Регистрация: 23.04.2015

Нижний Новгород

Сообщений: 179

02.10.2015 в 01:15:28

#5387604

Kasatik_, Можно заменить этот сварной компенсатор на сильфонный, типа такого http://www.roskomplekt.com/page935781 , всё будет ровно и аккуратно без всяких страшных изгибов, вопрос только в цене...

Аватар пользователя
Kasatik_

Местный

Регистрация: 16.06.2015

Москва

Сообщений: 55

02.10.2015 в 06:11:05

#5387689

Warhamster написал :

  1. Имхо, компенсатор из кусочков не комильфо, тк нагрузка будет на швы. Хоть она и не большая, но все же. Правильно - когда этот изгиб сделан трубогибом, тогда пружинит сама труба.

  2. Не должно быть проблем.

  3. Удалите весь этот лен канцелярским ножом - что под ним, лишняя резьба? Кран не выглядит "раздавшимся" (при таком количестве льна снаружи как правило внутри его вообще дофига), так что в самом соединении его либо ровно столько сколько нужно, либо мало, что более вероятно. И непонятно, что там со смазкой: паста темного цвета, а тут либо сухой лен, либо каким-нибудь маслом подсолнечным помазан, или мыльной водой (ладно хоть не с силиконом).

  1. А если я сделаю этот компенсатор трубогибом, а потом его вварю в трубу? Да и разверну на 90 градусов к другой стене...
  2. Это и смутило - много льна. Когда буду ставить себе краны - буду искать сантехника.

Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

02.10.2015 в 18:59:25

#5388423

Kasatik_ написал : А если я сделаю этот компенсатор трубогибом, а потом его вварю в трубу?

Это лучший вариант.

Аватар пользователя
Scotcher

Местный

Регистрация: 08.04.2014

Владивосток

Сообщений: 142

03.10.2015 в 15:09:56

#5389233

Warhamster написал :

  1. Имхо, компенсатор из кусочков не комильфо, тк нагрузка будет на швы. Хоть она и не большая, но все же. Правильно - когда этот изгиб сделан трубогибом, тогда пружинит сама труба.

  2. Не должно быть проблем.

  3. Удалите весь этот лен канцелярским ножом - что под ним, лишняя резьба? Кран не выглядит "раздавшимся" (при таком количестве льна снаружи как правило внутри его вообще дофига), так что в самом соединении его либо ровно столько сколько нужно, либо мало, что более вероятно. И непонятно, что там со смазкой: паста темного цвета, а тут либо сухой лен, либо каким-нибудь маслом подсолнечным помазан, или мыльной водой (ладно хоть не с силиконом).

С физикой не очень. Можете просветить, как изгиб трубы защищает от тепловых расширений? С цель самообразования :o

Аватар пользователя
Warhamster

Местный

Регистрация: 23.12.2010

Самара

Сообщений: 5440

03.10.2015 в 15:27:10

#5389247

Труба расширяется при нагреве и сжимается при охлаждении. Соответственно, ваши отводы на стояке будут "ездить" на некотрое расстояние, в зависимости от высотности дома (длины трубы). Если есть компенсаторы, а участки между ними закреплены, то эти подвижки будут минимальными, тк ездит не весь стояк от подвала до чердака, а сжимаются-разжимаются компенсаторы, а участки между ними остаются более-менее неподвижными (зависит от количества компенсаторов - рассчитывается по величине линейного расширения трубы нного диметра при энной дельте температур).

Аватар пользователя
Scotcher

Местный

Регистрация: 08.04.2014

Владивосток

Сообщений: 142

03.10.2015 в 15:33:51

#5389252

Warhamster написал : Труба расширяется при нагреве и сжимается при охлаждении. Соответственно, ваши отводы на стояке будут "ездить" на некотрое расстояние, в зависимости от высотности дома (длины трубы). Если есть компенсаторы, а участки между ними закреплены, то эти подвижки будут минимальными, тк ездит не весь стояк от подвала до чердака, а сжимаются-разжимаются компенсаторы, а участки между ними остаются более-менее неподвижными (зависит от количества компенсаторов - рассчитывается по величине линейного расширения трубы нного диметра при энной дельте температур).

Это в одинаковой степени применимо к металлическим и полипропиленовым трубам?

Аватар пользователя
Warhamster

Местный

Регистрация: 23.12.2010

Самара

Сообщений: 5440

03.10.2015 в 15:40:59

#5389257

Да. При удлинении будет гнуть трубу, что плохо, но не смертельно, а вот при укорачивании будет нагрузка на соединения и саму трубу, что чревато разрывом, если стояк без компенсаторов.

Для ПП есть готовые компенсаторы в виде кольца.

Аватар пользователя
Kasatik_

Местный

Регистрация: 16.06.2015

Москва

Сообщений: 55

04.10.2015 в 00:27:28

#5389860

Спасибо за ответ! Я еще хотел узнать - на батареи обязательно компенсаторы? Система-однотрубная. На сам радиатор пойдут 2 ПП тубы от стояка.

Аватар пользователя
Kasatik_

Местный

Регистрация: 16.06.2015

Москва

Сообщений: 55

05.10.2015 в 10:39:57

#5391129

Неужели никто не знает?

Аватар пользователя
yurmag

Местный

Регистрация: 10.07.2014

Москва

Сообщений: 13

05.10.2015 в 10:47:30

#5391136

Kasatik_, полагаю, что любые инженерные элементы и их конфигурацию определяет проект. Если есть по проекту - значит должен быть. как узнать - топать в обслуживающую организацию

по материалу - если стоят ЦО металл, то и на батарею должен идти металл

Назад