Аватар пользователя
MB124

Местный

Регистрация: 18.03.2010

Гродно

Сообщений: 21

20.10.2015 в 10:14:00

В контексте замены радиатора с установкой термовентиля (пусть даже он будет без термоголовки, с kvs=5) есть ли значение какие будут шаровые на входе выходе полнопроходные или нет, футорки в радиатор 1/2 или 3/4. Ведь если уменьшение сечения на один размер уменьшает поток в почти два раза то термовентиль этот поток зажмет много сильнее чем в два раза и уже не важно что там дальше 3/4 или 1/2. Или я не прав?

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

20.10.2015 в 12:33:48

MB124 написал : В контексте замены радиатора с установкой термовентиля (пусть даже он будет без термоголовки, с kvs=5) есть ли значение какие будут шаровые на входе выходе полнопроходные или нет, футорки в радиатор 1/2 или 3/4. Ведь если уменьшение сечения на один размер уменьшает поток в почти два раза то термовентиль этот поток зажмет много сильнее чем в два раза и уже не важно что там дальше 3/4 или 1/2. Или я не прав?

Не правы. Важно и что будет дальше (или ближе) по ходу циркуляционного кольца. Есть понятие коэфф.местного сопротивления. Представьте, что последовательно ставите несколько заужений. Каждое заужение будет вносить свою лепту в уменьшение массового расхода теплоносителя. А не только одно заужение.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Лёва

Местный

Регистрация: 20.07.2015

Москва

Сообщений: 10

20.10.2015 в 19:35:18

Добрый вечер! Установили Рифар Монолит 350, 8-и и 14-и секционные. Вентили far 3/4. 8-сек нижний угол не прогревается, 14-сек больше половины не прогревается при полностью открытых вентилях. При открывании Маевского струя сильная. На вентилях есть стрелка, указывающая направление носителя. Нижние вентили установлены так же, как и верхние, т.е. стрелка направлена против выхода. Может ли это быть причиной непрогрева или дело в чём-то другом? Существенно ли влияет на работу радиатора близость к стене?

Спасибо за ответы.

0
Аватар пользователя
santex-SVAR

Местный

Регистрация: 06.11.2012

Новосибирск

Сообщений: 2252

20.10.2015 в 19:47:38

Лёва написал : Нижние вентили установлены так же, как и верхние, т.е. стрелка направлена против выхода.

а вы их зачем поставили ? а может снизу лучше обычные шариковые ? и жить сразу легче...

0

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

Аватар пользователя
Лёва

Местный

Регистрация: 20.07.2015

Москва

Сообщений: 10

20.10.2015 в 19:51:41

santex-SVAR написал :

Лёва написал : Нижние вентили установлены так же, как и верхние, т.е. стрелка направлена против выхода.

а вы их зачем поставили ? а может снизу лучше обычные шариковые ? и жить сразу легче...

Так поставили работники.

А чем лучше обычные шариковые, в чём разница?

0
Аватар пользователя
santex-SVAR

Местный

Регистрация: 06.11.2012

Новосибирск

Сообщений: 2252

20.10.2015 в 19:53:49

Лёва написал : 14-сек больше половины не прогревается при полностью открытых вентилях.

диагональ от 8-10 секция для равномерного прогрева всего радиатора

0

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

Аватар пользователя
santex-SVAR

Местный

Регистрация: 06.11.2012

Новосибирск

Сообщений: 2252

20.10.2015 в 19:54:41

Лёва написал : А чем лучше обычные шариковые, в чём разница?

понтов меньше - ненужных

0

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

Аватар пользователя
santex-SVAR

Местный

Регистрация: 06.11.2012

Новосибирск

Сообщений: 2252

20.10.2015 в 19:56:14

master.msk написал : многие хотелки противопоказаны с технической точки зрения - лишены здравого смысла. Как, например, замена чугунного радиатора на биметаллический конвектор.

полностью поддерживаю

0

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

Аватар пользователя
Лёва

Местный

Регистрация: 20.07.2015

Москва

Сообщений: 10

20.10.2015 в 20:13:07

santex-SVAR написал :

master.msk написал : многие хотелки противопоказаны с технической точки зрения - лишены здравого смысла. Как, например, замена чугунного радиатора на биметаллический конвектор.

полностью поддерживаю

У меня не чугунные были, а "гармошки". Еле грели, как в последние годы, так и 40 лет назад.

0
Аватар пользователя
santex-SVAR

Местный

Регистрация: 06.11.2012

Новосибирск

Сообщений: 2252

20.10.2015 в 20:36:52

так можно вместо них ставить чугуняку, а не биметалл. или только прямой однозначный путь : гармошки заменяются только на биметалл ? и никак иначе ?

0

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

Аватар пользователя
Лёва

Местный

Регистрация: 20.07.2015

Москва

Сообщений: 10

20.10.2015 в 20:39:56

santex-SVAR, Да не было однозначного пути - посоветовали рифар, сказали, шо нормально будет...

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

20.10.2015 в 21:08:28

Лёва, причина в нижней подаче теплоносителя по стояку, вентили - вторичны. Вот: http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t241850-odnotrubka-nizhniy-rozliv-ne-greetsya-bimetall-help/ А вот Ваши 8 секций Монолита 350 при правильном подключении (никаких диагоналей не требуется):

0
Аватар пользователя
santex-SVAR

Местный

Регистрация: 06.11.2012

Новосибирск

Сообщений: 2252

20.10.2015 в 21:11:37

Лёва написал : посоветовали рифар, сказали, шо нормально будет...

хорошо чужими мозгами жить ! а как вы оценили качество этих советчиков ? а эти советчики несут ответственность за свои слова ?

0

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

Аватар пользователя
Andrey099

Местный

Регистрация: 24.05.2011

Владимир

Сообщений: 799

20.10.2015 в 21:25:17

Лёва написал : посоветовали рифар, сказали, шо нормально будет...

так чтож к этим советчикам претензии не предъявляете?

0
Аватар пользователя
Лёва

Местный

Регистрация: 20.07.2015

Москва

Сообщений: 10

20.10.2015 в 21:37:01

Andrey099, Та вонi вже далече

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу