07.09.2016 в 17:25:59

Alexey_Spb написал:

Instructor написал: Alexey_Spb

Ошибки у меня нет. В вашем посте все правильно рассчитано для меди 2,5 мм² но я писал про медь 1,5 мм² и способ монтажа А1. Мой пост выше был про это: «Дело в том, что автомат на 16 ампер полноценно защищает жилы 1.5 квадрата, но с некоторыми оговорками», точнее о том, что это не так.

Instructor,

А1 не применима, в диалоге в этой теме ранее был написан выбор наиболее соответствующий класс, а именно B1. Отсюда и неверный ток у вас.

Приведите номер схемы из госта по которой вы выбрали А1.

Alexey_Spb, Вы практически сами себе противоречите, когда пишете что А1 неприемлем. Для кабеля 2,5 мм² вы правильно использовали способ А2. А чем он отличается от А1? Только тем что в А2 кабель в оболочке (т.е. ВВГ, NYM), а в А1 проводники без оболочки (ПуВ, ПуГВ). Способ прокладки B1 рассчитан для прокладки по стенам, а не в стенах. Способы B1, B2 и С приемлемы при накладном монтаже. Поэтому продолжаю стоять на своем.

Номер таблицы я уже приводил. Повторю это таблица B.52.2.

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

07.09.2016 в 17:36:08

Instructor написал: Вы практически сами себе противоречите, когда пишете что А1 неприемлем. Для кабеля 2,5 мм² вы правильно использовали способ А2. А чем он отличается от А1? Только тем что в А2 кабель в оболочке (т.е. ВВГ, NYM), а в А1 проводники без оболочки (ПуВ, ПуГВ). Способ прокладки B1 рассчитан для прокладки по стенам, а не в стенах. Способы B1, B2 и С приемлемы при накладном монтаже. Поэтому продолжаю стоять на своем.

Вы сопоставляете индексу XY (A1, B1) конкретный способ прокладки (в стене или по стене), но это не так. Этот индекс характеризует, так скажем класс (или группу) отвода тепла от кабеля.

Конкретные способы прокладки и соответствие им индексов теплоотвода указаны в таблице А.52.3.

То есть не надо смотреть на картинки в таблице В.52.2 как делаете вы.

Нужно сначала посмотреть по таблице А.52.3 индекс теплоотвода для конкретной схемы прокладки и только потом смотреть В.52.2.

Провод ПуГВ, расположенный в замурованном подрозетнике, соответствует схеме номер 45:

Изолированные провода в специальных коробах в кладке (бетоне) с термическим сопротивлением не более чем 2 К·м/Вт

При которой с учетом соотношений объемов получается класс B1, но никак не А1 или А2.

Поэтому я и спросил по какой схеме из таблицы А.52.3 вы для моего случая считаете что это А1.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Instructor
Instructor
Новичок

Регистрация: 03.08.2014

Нижний Новгород

Сообщений: 73

07.09.2016 в 18:31:27

Alexey_Spb написал: Провод ПуГВ, расположенный в замурованном подрозетнике, соответствует схеме номер 45:

Как вы определяли термическое сопротивление?

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

07.09.2016 в 18:34:04

Instructor написал: Как вы определяли термическое сопротивление?

Вот даже не смешно.Может свой способ предложите,как пользоваться разделом А

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

07.09.2016 в 18:46:59

Instructor написал:

Alexey_Spb написал: Провод ПуГВ, расположенный в замурованном подрозетнике, соответствует схеме номер 45:

Как вы определяли термическое сопротивление?

Instructor,

Никак. Я просто выбрал наиболее сооветствующую схему из имеющихся.

Вы так и не ответили на мой вопрос, и продолжаете задавать свои.. Это уже даже неприлично.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

07.09.2016 в 20:56:15

Alexey_Spb, вот скажите мне, по проекту моножила и 2.5 квадрата до розеток, как Вы обходите момент смены на более тонкое сечение и менее долговечные провода, указываете что линия выполнена ПуГВ 1.5 кв.мм? если нет, то Вы мошенник я не говорю что этот провод не выживет под 16 А, я лишь говорю что существенно и безосновательно(разве может быть основанием, то что у Вас слабые руки, и они не могут справиться с моножилой? тогда стоит сменить работу) снизили качественную характеристику, включите голову пожалуйста

0
shtazi
shtazi
Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

07.09.2016 в 22:12:25

Вообще Юра Т прав конечно, занижать сечение не комильфо. Господа электрики, два вопроса: 1) Гофру 16 с каким шагом крепите?? 2) Кабель приходящий в блок розеток маркируете?

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

07.09.2016 в 22:18:16

shtazi написал: Гофру 16 с каким шагом крепите??

Без гофры обходимся.

shtazi написал: Кабель приходящий в блок розеток маркируете?

С какой целью его надо маркировать?

0
shtazi
shtazi
Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

07.09.2016 в 22:21:24

Radio, отвечать вопросом на вопрос в приличном обществе считается моветоном, если вы не в курсе.

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

07.09.2016 в 22:22:10

shtazi, я не на вопрос, я тоже интересуюсь. На полном серьезе. А то вдруг и правда надо...

0
shtazi
shtazi
Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

07.09.2016 в 22:33:45

Всеми любимый, до сих по действующий, СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства":

Маркировка кабельных линий

3.103. Каждая кабельная линия должна быть промаркирована и иметь свой номер или наименование. 3.104. На открыто проложенных кабелях и на кабельных муфтах должны быть установлены бирки. На кабелях, проложенных в кабельных сооружениях, бирки должны быть установлены не реже чем через каждые 50-70 м, а также в местах изменения направления трассы, с обеих сторон проходов через междуэтажные перекрытия, стены и перегородки, в местах ввода (вывода) кабеля в траншеи и кабельные сооружения. На скрыто проложенных кабелях в трубах или блоках бирки следует устанавливать на конечных пунктах у концевых муфт, в колодцах и камерах блочной канализации, а также у каждой соединительной муфты. На скрыто проложенных кабелях в траншеях бирки устанавливают у конечных пунктов и у каждой соединительной муфты. 3.105. Бирки следует применять: в сухих помещениях - из пластмассы, стали или алюминия; в сырых помещениях, вне зданий и в земле - из пластмассы. Обозначения на бирках для подземных кабелей и кабелей, проложенных в помещениях с химически активной средой, следует выполнять штамповкой, кернением или выжиганием. Для кабелей, проложенных в других условиях, обозначения допускается наносить несмываемой краской. 3.106. Бирки должны быть закреплены на кабелях капроновой нитью или оцинкованной стальной проволокой диаметром 1-2 мм, или пластмассовой лентой с кнопкой. Место крепления бирки на кабеле проволокой и сама проволока в сырых помещениях, вне зданий и в земле должны быть покрыты битумом для защиты от действия влаги.