Сергей1987 написал : если нужно использовать только моножилу значит буду её использовать, если разрешено многожильной - то возможно ей.
можно и так и так, но две жилы в одну клемму должны быть одинаковые иначе может не зажаться
08.10.2015 в 22:57:18
Сергей1987 написал : если нужно использовать только моножилу значит буду её использовать, если разрешено многожильной - то возможно ей.
можно и так и так, но две жилы в одну клемму должны быть одинаковые иначе может не зажаться
09.10.2015 в 08:26:22
юра Т написал : можно и так и так, но две жилы в одну клемму должны быть одинаковые иначе может не зажаться
Юрий, а какой марки многожильный провод можно использовать ? пвс, пв3 ?
09.10.2015 в 08:43:16
Сергей1987, не забивайте себе голову, соедините все моножилой соответствующего цвета и будет вам счастье. Небольшая инструкция с фоточками:
09.10.2015 в 21:21:49
Сергей1987 написал : какой марки многожильный провод можно использовать ? пвс, пв3 ?
КГВВ Кабели силовые гибкие с пластмассовой изоляцией. Кабели соответствуют требованиям ГОСТ 31996-2012 и ГОСТ 31565-2012.