20.10.2015 в 13:25:10
SunFire, да, не круто. Система крайне уязвимая.
28.10.2015 в 16:14:48
Скажите, а известен ли приблизительный Kvs у отрезка трубы длиной 8 см и, соответственно, 1/2 и 3/4 дюйма ?
28.10.2015 в 16:29:51
Выгадываете пропускную способность? В двухтрубке разницы не заметите.
28.10.2015 в 16:32:41
Mazayac написал : Выгадываете пропускную способность? В двухтрубке разницы не заметите.
Нет-нет, я так для общего развития. Разумеется, в моём случае разницы не будет.
28.10.2015 в 19:02:52
SunFire написал : Скажите, а известен ли приблизительный Kvs у отрезка трубы длиной 8 см и, соответственно, 1/2 и 3/4 дюйма ?
Для трубы даётся номограмма линейного сопротивления, зависящего от скорости воды. А для шарового крана со стандартным (не полнопроходным) проходом, Kv составляет примерно 10 и 18 м3/час для ду15 и ду20
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
30.10.2015 в 16:59:15
NoNe написал : Многие тупиковые двухтрубные СО на краю вообще монтируются исключительно с запорной арматурой. Полного гидросопротивления контура достаточно для корректного функционирования всей СО.
Но далеко не оптимального, т.к. при таких мизерных перепадах давления изменение расходов одних потребителей будет сильно сказываться на других. Как аналогия - линия передачи 0,4 кВ в длинной деревне, на первом столбе фазное 240 В, на последнем 20 В из-за потерь в проводах, у потребителей трансформаторы повышающие. К чему приведут скачки потребления в, скажем, праздники или ещё по какой причине? ;)
30.10.2015 в 18:12:05
psnsergey написал : Как аналогия - линия передачи 0,4 кВ в длинной деревне, на первом столбе фазное 240 В, на последнем 20 В из-за потерь в провода
Годная аналогия. У нас в офисе (здание дореволюционной постройки, коммуникации чуток посвежее :) ) СО - двухтрубка с регистрами, на верхнем этаже буйная фантазия проектировщика замкнула 3/4" подачу с 3/4" обраткой через байпас 1/2". Стояки и байпас горячие, регистры - ледяные...
30.10.2015 в 18:12:21
psnsergey написал : Как аналогия - линия передачи 0,4 кВ в длинной деревне, на первом столбе фазное 240 В, на последнем 20 В из-за потерь в провода
Годная аналогия. У нас в офисе (здание дореволюционной постройки, коммуникации чуток посвежее :) ) двухтрубка с регистрами, на верхнем этаже буйная фантазия проектировщика замкнула 3/4" подачу с 3/4" обраткой через байпас 1/2". Как результат - стояки и байпас горячие, регистры - ледяные... А летом при сухих стояках никто и не вспоминает, что неплохо бы переделать систему, разорвав порочную связь. Тепло же :)
30.10.2015 в 20:15:38
Mazayac, достаточно слегка поджать прессом или тисками.
30.10.2015 в 20:33:48
NoNe написал : Участок соседа без регулирующей арматуры будет выполнять роль своеобразной гидрострелки. Как там будут смешиваться потоки расписать или сами прикините?
Хорошо повеселили - гидрострелка из трубы 1/2 :) До этой гидрострелки просто ничего не дойдет (и будет она гонять холодную воду по кругу на последнем и предпоследнем этаже), если на 1м этаже стоит, например, конвектор с трубой 3/4 и шаровыми кранами, или три-четыре нижних квартиры выкинут регуляторы при существующих панельных радиаторах
30.10.2015 в 20:35:49
NoNe написал : Mazayac, достаточно слегка поджать прессом или тисками.
Доводы - почему не заглушить?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу