Спасибо всем, на всякий случай куплю навый автомат ( мне тут присоветовали категорию "b" - говорят, он чувствительнее ко всяким неожиданностям) и померю точно сечение провода.

Да, 4,2 кВт уменя мотало минут 5 всего, как мне сказали, автомат может пропускать такую перегрузку до 30 мин.

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4621

12.12.2006 в 17:25:05

grover74 написал : мне тут присоветовали категорию "b" - говорят, он чувствительнее ко всяким неожиданностям

Он чувствительнее к скачкам тока (к пусковым токам, к токам короткого замыкания).

grover74 написал : Да, 4,2 кВт уменя мотало минут 5 всего, как мне сказали, автомат может пропускать такую перегрузку до 30 мин.

Так и есть.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

15.12.2006 в 10:08:31

Прикупил на всякий пожарный новай автомат (made in France). Метки на нем:

MB 116А B16 6000(в рамочке) 3 (в рамочке)

под выключвтелем "B" в треугольнике и надпись 230/400в

В мгазине сказали, что хороший. По характеристикам вроде совпадает, но меня терзают смутные сомнения(с)... Контакты на зажимах медые, а провод-то алюминиевый! Скажите, это критично или неважно?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

15.12.2006 в 15:17:59

grover74 написал : Контакты на зажимах медые, а провод-то алюминиевый! Скажите, это критично или неважно?

Вообще-то они не медные, а если и исхитрились сделать из меди, то с покрытием. Зажимайте что хотите ...

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25003

15.12.2006 в 16:25:44

avmal

Помнится, кто-то упоминал автоматы Сименса, в которые алюминиевые жилы было нельзя. Но то исключение, небось...

grover74

На улице? Зачистить алюминий щёткой до блеска и смазать было бы не худо.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

15.12.2006 в 17:42:54

ну вот, напугал...

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

18.12.2006 в 12:05:57

вот субботние результаты эксперемента

"жужжание" начинается обычно после того, как автомат некоторое время находится под большой нагрузкой (3 кВт и выше), а потом нагрузка сбрасывается, например , до 1 кВт. Пару раз стукнешь пальцем по нему - не жужжит.

Далее включил 3 обогревателя - 2, 1.5, и 1 кВт, итого 4,5кВт при допустимых 3,52. Через 25 мин автомат благополучно вырубился - сработал тепловой расщепитель. Автомат "Полюс" ВА 1П 16А. Провод померил - 2,5 мм в диаметре , алюминиевый.

Тот автомат, что купил - французкий "Hager"MB 1 16A B16 - что о нем скажете? Может пока не менять вообще?

0
ecstasy
ecstasy
Новичок

Регистрация: 19.02.2012

Воронеж

Сообщений: 49

04.12.2016 в 07:27:23

у меня шумит автомат без нагрузки, как только подается нагрузка шум исчезает

0
volchenok
volchenok
Резидент

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

04.12.2016 в 07:44:04

Марку автомата и номинал в студию.

0
ecstasy
ecstasy
Новичок

Регистрация: 19.02.2012

Воронеж

Сообщений: 49

04.12.2016 в 07:48:39

TDM C16

0
volchenok
volchenok
Резидент

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

04.12.2016 в 07:53:17

В утиль.

0