fotolev
fotolev
Новичок

Регистрация: 10.10.2015

Воронеж

Сообщений: 6

11.10.2015 в 15:00:36

Inch1964, На 4 и 3 этажах всё нормально на 1 я думаю тоже ничего не изменяли на 5 этаже не знаю Может быть я не правильно сливаю воду? Я пробовал так -вместо пробки вкрутил кран им и регулирую слив. Начинаю сливать вход( обратка закрыта) -начинает теплеть верхняя труба, сливаю с обратки(вход закрыт) теплеет нижняя. При открывании входа и выхода эффекта меньше. Может быть как-то по другому нужно сливать воду? И как потом запускать воду в радиатор правильно, какой кран открывать, я открываю постепенно верхний и нижний. И ещё вопрос, если ничего не сделают, на крайний случай можно поставить насос циркулярный, должно помочь?

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

11.10.2015 в 15:23:26

fotolev написал : На 4 и 3 этажах всё нормально на 1 я думаю тоже ничего не изменяли на 5 этаже не знаю

Так гайку (пластину) вваренную в байпас Вы никак снаружи не обнаружите.

fotolev написал : Может быть я не правильно сливаю воду? Я пробовал так -вместо пробки вкрутил кран им и регулирую слив. Начинаю сливать вход( обратка закрыта) -начинает теплеть верхняя труба, сливаю с обратки(вход закрыт) теплеет нижняя.

Да без разницы как сливать. Заливать нужно с перекрытым верхним краном, чтобы выпустить воздух через кран Маевского, а не в стояк этот воздух запустить. А так у Вас просто в стояке "убита" циркуляция. Поэтому, когда сливаете с открытым верхним краном - более теплая вода приходит от подачи стояка. А сливе с открытым нижним краном, более теплая вода приходит из обратки стояка. Это окончательно доказывает, что в стояке очень плохая циркуляция. Хотя причиной плохой циркуляции может быть, что стояк завоздушен на верхнем этаже. Но тогда спускать этот воздух нужно именно на верхнем этаже.

fotolev написал : И ещё вопрос, если ничего не сделают, на крайний случай можно поставить насос циркулярный, должно помочь?

Насос не поможет. И зачем Вам насос, если насос у Вас и так уже есть. Встроенные в радиаторы гравитационные насосы. Их напор можно увеличить за счет увеличения количества секций. Но эти насосы качают воды из байпасов. А если в байпасе вода слишком холодная (нет должной циркуляции по стояку), то эти гравитационные насосы перестают работать. Вам не насосы нужно ставить, а восстанавливать циркуляцию по стояку. Пишите в прокуратуру. Каким еще способом найти "убившего" стояк и заставить УК и соседей восстановить циркуляцию по стояку - мне неизвестно. Ну попробуйте замерзающим соседям рассказать в чём причина. Ведь в сложившейся ситуации может быть виноват любой этаж, в том числе и первый этаж. По незнанию мог нагадить, а теперь сам наступил на свои же собственные грабли. Ну еще может быть, если УК балансировала стояки между собой кранами на рОзливе "придушивая" их, то приоткрытие крана на рОзливе может улучшить циркуляцию по Вашему стояку.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

fotolev
fotolev
Новичок

Регистрация: 10.10.2015

Воронеж

Сообщений: 6

11.10.2015 в 16:00:31

Inch1964Большое спасибо за ответы!Буду добиваться!