Hokmar
Hokmar
Новичок

Регистрация: 11.10.2015

Воронеж

Сообщений: 3

11.10.2015 в 15:35:41

Добрый день! Прошу прощения за объезженную 598 раз тему,просто нет времени читать весь форум вопрос всё тот же: Панельная девятиэтажка,у меня 9 этаж,техэтажа нет,поэтому вся разводка в моей квартире до этого была обычная труба 15 с поребриками,делаю ремонт поменял всё на полипропилен и биметалл недавно включили отопление (подключение диагональ,нижний розлив) и температура батареи оставляет желать лучшего,если на кухне 6 секций еще более менее греет,то 12 секций в зале чуть теллые и не равномерно,на входе пару секций горячие остальные комнатной температуры,спуск воздуха Маевским не помогает.. Что делать в этой ситуаций? Какой фирмы лучше биметалл ?

P.S. немного позже скину фото

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

11.10.2015 в 17:41:53

Hokmar, все ответы сможете найти в статье - http://master-otoplenie.ru/otoplenie/centralnoe-otoplenie/29-ploho-greyut-batarei.html

Извините, что отвечаю ссылкой, но нет возможности ответить индивидуально всем сразу тысячам людей, у которых такая же проблема "нарисовалась". Поэтому отвечаю всем сразу своей статьей.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

11.10.2015 в 18:22:15

Hokmar написал : Какой фирмы лучше биметалл ?

Ваша проблема от фирмы зависит так же, как от погоды на Марсе. Биметалл при подаче теплоносителя в нижний коллектор и отводе теплоносителя из верхнего коллектора именно так паршиво и должен функционировать:

0
Hokmar
Hokmar
Новичок

Регистрация: 11.10.2015

Воронеж

Сообщений: 3

11.10.2015 в 20:27:40

Mazayac, т.е. подачу нужно делать вверху а обратку внизу?

0
Hokmar
Hokmar
Новичок

Регистрация: 11.10.2015

Воронеж

Сообщений: 3

11.10.2015 в 20:59:37

Inch1964, Спасибо,начинаю улавливать смысл

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

11.10.2015 в 21:25:21

О, эпичная картина. Краны на байпасах (руки отрывать за такое, и не помогает же), вентили на обратке радиаторов вместо шаровых кранов, дрянной производитель труб - полный фарш!

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

11.10.2015 в 21:59:36

Hokmar написал : поменял всё на полипропилен

Hokmar, кто автор этой идеи? Если не Вы, то нужно было сразу послать таких монтажников лесом...а если Вы, то...сорри.

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 11188

12.10.2015 в 01:13:34

Mazayac написал : Краны на байпасах (руки отрывать за такое

Так ведь это ж "специалисты". Пообщался намедне с тружениками московской УК:

  1. Батареи не греют и байпас есть? Выпилить байпас или кран на него поставить и будут ваши 5 секций на 20 квадратов вполне справляться с отоплением.
  2. Зачем вам терморегулятор? Шарового будет достаточно, что бы регулировать подачу теплоносителя.
  3. Шаровым краном не регулируют подачу теплоносителя? Так не читайте интернет, мы ведь специалисты и знаем как правильно.
  4. Сварка не требуется? Ну мы всё равно с газом придём, что бы трубы подравнять. и т.п.
0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

12.10.2015 в 09:15:20

ser000 написал : Так ведь это ж "специалисты".

"Горбатого - только могила исправит".

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.