andrekio
andrekio
Местный

Регистрация: 19.05.2006

Москва

Сообщений: 429

11.12.2006 в 16:03:11

Как всунуть провод2,5 в автомат,если там уже проживает провод на 10мм2.И еще кто-то говорил про опечатывание АВ какими-то чудесными планками(не короб)не могу найти.А ввг то не устойчив к уф-на улицу нельзя!кто советовал???

0
эл. любитель
эл. любитель
Местный

Регистрация: 03.03.2006

Пермь

Сообщений: 423

11.12.2006 в 16:28:29

2andrekio

andrekio написал : Как всунуть провод2,5 в автомат,если там уже проживает провод на 10мм2

Этот автомат наверное на 50А и всовывать туда кабель на 2,5 мм2 не имеет смысла т.к. кабель выгорит, а автомат этого даже не заметит.

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4630

11.12.2006 в 16:39:29

andrekio написал : Как всунуть провод2,5 в автомат,если там уже проживает провод на 10мм2.

А какой автомат ? Провода однопроволочные (жёсткие) ?

andrekio написал : кто-то говорил про опечатывание АВ какими-то чудесными планками(не короб)не могу найти.

А какая марка автомата ?

0
vitaly.M
vitaly.M
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 773

11.12.2006 в 17:01:50

у флавир появился автомат, у которого опечатывают каждый винт www.flavir.com

0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5417

11.12.2006 в 17:03:05

2vitaly.M Не на то смотришь...

0
vitaly.M
vitaly.M
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 773

11.12.2006 в 17:17:22

делюсь свежими впечатлениями. в субботу на выставке мне демонстрировали автомат. где каждый винт загрывается планочкой и запечатывается. это информация. не более того.

0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5417

11.12.2006 в 17:53:51

2andrekio В автомат, который защищает провод в 10 квадратов не надо вставлять проовод 2.5 квадрата - не место ему там. А вообще для крепления проводов в автоматах существуют специальные приблуды, типа: http://colan.ru/prices/level3n.php?id_item=7047

2vitaly.M Не то читаешь... Я тебе про заголовок темы, а не про содержание поста:)))

Такие автоматы уже давно есть, правда у них цена была заоблачная, чуть ли не дороже хорошей узохи... А эти-то сколько стоят?

0
andrekio
andrekio
Местный

Регистрация: 19.05.2006

Москва

Сообщений: 429

11.12.2006 в 20:06:05

Надо сделать 3ф розетку с ав.В основном щите уже места не осталось!!!На вводе стоит 3*50а,как с него удлиниться до розетки,этот же автомат надо опечатать.Мюллер 50а.Стоп-нагрузку берем с узо?

0
эл. любитель
эл. любитель
Местный

Регистрация: 03.03.2006

Пермь

Сообщений: 423

11.12.2006 в 20:32:46

2andrekio Во, блин шифровка: Алекс-Юстасу особенно про Мюллера 50а впечатлило, а что такое стоп- нагрузка?

0
andrekio
andrekio
Местный

Регистрация: 19.05.2006

Москва

Сообщений: 429

11.12.2006 в 20:46:25

Хрень написал!согласен.Автомат 50а(мюллер)потом счетчик,потом узо 63а.Автомат надо опечатать каким-то чудесным способом(короб не лезет),а розетку надо приделать после узо!Воть.Прально написал?

0
Wazawai
Wazawai
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 4132

11.12.2006 в 20:56:16

2эл. любитель, 2DMC - Часто приходится подключать шлейфом ещё один автомат к уже установленным. Как я понял, задесь именно такая ситуация...