09.01.2007 в 22:06:40
Весь топик не читал, вообще так делать нельзя, но если уж приспичило, возьмите "орех".
09.01.2007 в 23:17:24
Uzver написал : возьмите "орех"
Что есть "орех"?
09.01.2007 в 23:28:32
Накидной кабельный сжим с боковым отводом.
16.01.2007 в 11:41:21
как тут сделать шину pen??кто и что предложит ?там тока еще внизу появился болт приваренный к катанке от заземления!
23.01.2007 в 18:59:27
ну пожалста !!! ответьте !!! плиз
23.01.2007 в 22:44:21
andrekio написал : как тут сделать шину pen??
Зачем Вам шина PEN? Шина PE у Вас уже есть - от болта к ней пробросьте ещё один жёлто-зелёный провод сечением не меньше фазных проводов ввода.
23.01.2007 в 22:56:03
Спасибо!Но это будет уже "тт" .Энергетики(или пожарники) будут возражать,что нет повторного зануления...
23.01.2007 в 23:14:49
andrekio написал : Спасибо!Но это будет уже "тт" .Энергетики(или пожарники) будут возражать,что нет повторного зануления...
ТТ у вс получится, если защитный провод на розетки и т.д. пустить непосредственно с болта заземления.
23.01.2007 в 23:22:39
Хм...А какая разница?С болта или с болта через шину.
23.01.2007 в 23:46:55
andrekio написал : Хм...А какая разница?С болта или с болта через шину.
Разница в схеме включения.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу