geg_mazau
geg_mazau
Новичок

Регистрация: 29.09.2014

Воронеж

Сообщений: 32

12.10.2015 в 17:18:47

Господа, день добрый!

как видно из названия темы, УЗО отстреливает при подключении старой алюминиевой проводки, при этом нагрузки никакой нет, из розеток всё выключено. Другие линии на этом же УЗО работают, т.е. проблема не в УЗО.

Подключение стандартное, УЗО АВВ 40А 0.30мА двухполюсное, далее автоматы однополюсные АВВ 16А тип С. Ноль с УЗО идёт на общую нулевую шину.

Где и как искать причину?

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

12.10.2015 в 17:35:43

geg_mazau, повреждение изоляции проводки. Идёт утечка. Проще заменить. Хотя если выполните электрозамеры, то можно найти повреждённый участок. Либо разобрать распред.корбку и выяснить какая линия на повреждении.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

12.10.2015 в 17:56:58

geg_mazau написал : Ноль с УЗО идёт на общую нулевую шину.

А ноль перед УЗО?

0
Solovey
Solovey
Эксперт

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

12.10.2015 в 17:59:30

geg_mazau написал : Где и как искать причину?

в

geg_mazau написал : старой алюминиевой проводки,

мегер в руки и вперед!

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

12.10.2015 в 18:00:11

geg_mazau написал : Ноль с УЗО идёт на общую нулевую шину.

Почему? Как собрана схема? Типа общее УЗО на всю квартиру?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

geg_mazau
geg_mazau
Новичок

Регистрация: 29.09.2014

Воронеж

Сообщений: 32

12.10.2015 в 23:32:14

avmal, megrad, Ноль после УЗО, как тут Не правильно выразился, имел ввиду шину для последующих автоматов, УЗО несколько.

Solovey, Мультиметром не справиться?

0
ZooZoo
ZooZoo
Эксперт

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

12.10.2015 в 23:37:45

geg_mazau написал : УЗО отстреливает

Кого оно отстреливает? :net: Вы не на базаре; пользуйтесь, пож, правильной терминологией.

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

13.10.2015 в 09:22:13

geg_mazau, выясните где сдохла линия. До распред. коробки или после. Мультик не очень поможет.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

dimm5
dimm5
Местный

Регистрация: 15.05.2014

Владимир

Сообщений: 600

13.10.2015 в 09:51:29

Прозвонить проводку на соединение с нулем перед УЗО.

0
geg_mazau
geg_mazau
Новичок

Регистрация: 29.09.2014

Воронеж

Сообщений: 32

13.10.2015 в 09:52:52

megrad, так-то все розетки старые работают, свет везде есть. Что именно искать? Пробой нуля на землю? Или измерить сопротивление всех цепей? Если да, то как? Весь аллюминий в один провод к щитку в итоге коммутируется. Я пока не очень понимаю что именно может быть не так, потому и погуглить как это сделать проблематично :)

0
geg_mazau
geg_mazau
Новичок

Регистрация: 29.09.2014

Воронеж

Сообщений: 32

13.10.2015 в 09:53:33

dimm5, там вроде ок, да и другие линии на этом же УЗО работают. На всякий случай уточню, что под другими линиями я имею ввиду новые медные провода. Делал ремонт - где-то поменял проводку, где-то пока старая осталась.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.