BV написал : Кружок юный техник, мля

думаю, что 90% в этой теме так и умерли бы, не узнав сопротивление одного слоя изоленты...

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140138

25.10.2015 в 03:13:13

SergeyE написал :

BV написал : Кружок юный техник, мля

думаю, что 90% в этой теме так и умерли бы, не узнав сопротивление одного слоя изоленты...

Думаю, что Вы его так не узнали - измерения вышли за пределы шкалы прибора.... Кстати, еще есть мегомметры на 2.5КВ

0
SergeyE
SergeyE
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 7656

28.10.2015 в 22:50:43

раз по ГОСТУ достаточно 500В и 0.5МОм, то показания "бесконечность" при 1000В это даже не разумная достаточность, а много больше чем нужно

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

29.10.2015 в 21:55:37

SergeyE написал : раз по ГОСТУ достаточно 500В

ГОСТом не поделитесь? А то ПТЭЭП говорят о тысяче.

0
SergeyE
SergeyE
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 7656

29.10.2015 в 23:16:37

я говорил по памяти из того, что видел в интернете нашел такое:

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР КАБЕЛИ, ПРОВОДА И ШНУРЫ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ ГОСТ 3345-76 (СТ СЭВ 2784-80) КОМИТЕТ СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ СССР Москва

2.1. Измерение электрического сопротивления изоляции проводят при напряжении от 100 до 1000 В, если в стандартах или технических условиях на кабели, провода и шнуры не указаны другие условия.

0
NoNe
NoNe
Резидент

Регистрация: 26.12.2014

Луганск

Сообщений: 1604

29.10.2015 в 23:24:22

SergeyE написал : раз по ГОСТУ достаточно 500В и 0.5МОм, то показания "бесконечность" при 1000В это даже не разумная достаточность, а много больше чем нужно

Если мне не изменяет склероз, то подобные испытания на пониженном напряжении - это как последний ремонтный размер при расточке. Дальше уже полный демонтаж. Эта проводка пока работоспособна, но уже пора готовиться к её замене. Грубо говоря, нужно не срочно менять, а есть немного времени, чтобы подкопить денег. Предаварийное состояние.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140138

30.10.2015 в 12:56:51

NoNe написал : Если мне не изменяет склероз, то подобные испытания на пониженном напряжении - это как последний ремонтный размер при расточке. Дальше уже полный демонтаж. Эта проводка пока работоспособна, но уже пора готовиться к её замене. Грубо говоря, нужно не срочно менять, а есть немного времени, чтобы подкопить денег. Предаварийное состояние.

Типа того, из ряда исключений

0