Кольский написал : Понятно

А что понятно-то, мне этот пост вобще не понятен, как он к поставленному вопросу относится?:cool:
По сути вопроса - если верить http://ru.wikipedia.org/wiki/Автоматический_выключатель, то отключение по тепловому реле 1,45 от номинала, хотя в других источниках есть 1,1. Поэтому запас будет, но на пределе, конечно, может и щелкнуть в неподходящий момент. А вот надо-ли расчитывать применительно к действующим значениям тока и напряжения - чет настоящие электрики-то притихли загадочно.:) А я то и не электрик, я электронщик был 20 лет тому назад, я вам больше скажу я слесарь КиП был мне ваще простительно все:D я з-н Ома помню, а киргофа уже смутно;)

Вот щас и проверим есть тут "настояшие буйные" или нету...

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

17.06.2009 в 22:14:56

2Invest Если Вы о вопросе Кольского по максимально возможной к использованию мощности, при поставленных условиях

Кольский написал : Ввод в дом рассчитан на 3,5 кВт.

То при вводном АВ 16А номинальная мощность, действительно 3,5 кВт. В Википедии не читал, но, действительно АВ может длительное время держать ток выше номинала. При токе 1,13 от номинала АВ вообще может не сработать (по крайней мере будет держать более часа), при токе 1,45 от номинала может держать до часа. Закон Ома Вы знаете, следовательно, мощность можете посчитать. А на больной вопрос

Кольский написал : Как все это работает?

ответ один... по очереди.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

17.06.2009 в 22:44:17

Invest написал : Ома помню, а киргофа уже смутно

Везет же людям ... А я Кирхгофа вообще не видел ни разу. :o

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

17.06.2009 в 23:07:26

2Кольский 220В в сети - это действующее значение. И 16А номинал автомата - это действующее значение.

sergey_sav написал : При токе 1,13 от номинала АВ вообще может не сработать (по крайней мере будет держать более часа)

Точнее, не должен. (если только не созданы неблагоприятные условия типа повышенной температуры в месте установки или теплоизолирующий бокс, в котором автомат перегревается :) или неудовлетворительный контакт с проводами, вызывающий повышенный нагрев)

sergey_sav написал : при токе 1,45 от номинала может держать до часа.

С16 обычно срабатывают за 5-15 минут при токе 1,45 номинала.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

17.06.2009 в 23:22:42

2Kamikaze Я указывал цифры из ГОСТа, предельные.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

17.06.2009 в 23:28:54

2sergey_sav Я понял :) А я указал среднеэкспериментальные ;)

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Invest

Местный

Регистрация: 20.04.2009

Челябинск

Сообщений: 68

18.06.2009 в 06:58:01

sergey_sav написал : Закон Ома Вы знаете, следовательно, мощность можете посчитать.

Незачет - ушел от ответа, послал к Ому..

Kamikaze написал : 220В в сети - это действующее значение. И 16А номинал автомата - это действующее значение.

Камикадзе - зачет, реально объяснил, указал, рассказал - как мы сами с Кольским не догадались?

0
Аватар пользователя
Invest

Местный

Регистрация: 20.04.2009

Челябинск

Сообщений: 68

18.06.2009 в 07:01:39

avmal написал : А я Кирхгофа вообще не видел ни разу.

Дак а их, говорят, вааще 2 штуки, поди разберись без бутылки..:p

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

18.06.2009 в 07:58:42

Invest написал : Дак а их, говорят, вааще 2 штуки

А я слышал, что он вообще женщина. Куда мир катится ... :a

0
Аватар пользователя
Кольский

Местный

Регистрация: 13.03.2009

Минск

Сообщений: 11

18.06.2009 в 09:36:38

Kamikaze написал : 2Кольский 220В в сети - это действующее значение. И 16А номинал автомата - это действующее значение.

О! Божественный ветер. ) ввод в дом АВВГ 4*16. Думаю, таким же и разводку сделать. На всякий случай.

0
Аватар пользователя
Invest

Местный

Регистрация: 20.04.2009

Челябинск

Сообщений: 68

18.06.2009 в 12:46:32

Кольский написал : О! Божественный ветер. ) ввод в дом АВВГ 4*16. Думаю, таким же и разводку сделать. На всякий случай.

А вот это правильно, поскольку что-бы там не говорили, а размер все-же имеет значение;)

И вообще: в доме надо провод толше, чем к столбу! Вот у меня когда попал сверлом во вводной кабель, на столбе провод взял да и отгорел! Таким образом домишка был спасен от сожжения

0
Аватар пользователя
Simbian

Местный

Регистрация: 07.02.2008

Саратов

Сообщений: 125

18.06.2009 в 22:24:45

http://www.nort-udm.ru/catalog/firebioprotection/industrial/detail.htm?indust=387156&itemid=526541 Интересно, а после обработки дерева подобным составом, какие требования будут к проводке?

0
Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

18.06.2009 в 22:41:52

Simbian написал : какие требования будут к проводке?

такие же как и раньше, пока это дерево с этим составом не пройдёт сертификацию и не получит другую группу горючести. как то так...

0
Аватар пользователя
Simbian

Местный

Регистрация: 07.02.2008

Саратов

Сообщений: 125

19.06.2009 в 07:47:27

"Состав «...» обеспечивает: - эффективную огнезащиту древесины в соответствии с НПБ 251-98 по 1-ой (трудносгораемая древесина) или 2-й (трудновоспламеняемая древесина)"...

0
Аватар пользователя
Invest

Местный

Регистрация: 20.04.2009

Челябинск

Сообщений: 68

19.06.2009 в 14:08:11

Simbian написал : Интересно, а после обработки дерева подобным составом, какие требования будут к проводке?

Требования к проводке в деревянном доме (и не тольков деревянном) определяются не хитрым составом, и тем более не Гостом, ТУ и пр., а ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО твоим к этому отношением! Любое дерево горит, поэтому если домишку жалко, то независимо от правил ты поставишь негорючий провод в рукаве или трубе. Если не жалко или ваще пох, то можно и без изоляции проволоку запихать и жучек вместо пробки...