brabo1
brabo1
Новичок

Регистрация: 18.10.2015

Москва

Сообщений: 0

18.10.2015 в 15:44:23

Feat написал : Я тут консультировался, девять страниц расписали. Только вот про импульсное реле не подумали. Но место в шкафу еще есть, она на 48 автоматов.

Можете еще на беспроводных выключателях делать. Для них есть импульсные реле для установки на рейку, тем более, что место в щитке еще есть. В дальнейшем можете спокойно самостоятельно назначать-переназначать кнопки выключателей-пультов как хотите. Или добавлять новые выключатели-пульты, или датчики движения, таймеры, айфоны и т.д. Короче, любой каприз. Просьба голодранцам не сюсюкать что это дорого, просто вам не понять, вы не пробовали.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

18.10.2015 в 16:15:27

Feat, Вот здесь очень подробно описано как работает импульсное реле и как его подключать. http://zametkielectrika.ru/sxema-podklyucheniya-i-princip-raboty-impulsnogo-rele-rio-1/

0
Feat
Feat
Местный

Регистрация: 16.08.2013

Москва

Сообщений: 844

19.10.2015 в 01:47:02

Rumato написал : Feat, Вот здесь очень подробно описано как работает импульсное реле и как его подключать. http://zametkielectrika.ru/sxema-podklyucheniya-i-princip-raboty-impulsnogo-rele-rio-1/

Спасибо.

0
Жаб
Жаб
Новичок

Регистрация: 13.04.2010

Москва

Сообщений: 99

19.10.2015 в 16:05:48

Костян челяб написал : Жаб, а Ноотехника сколько башляет за хвалебные посты? По чем? Я тоже подработать не прочь

А что, так можно? Если ноотехника это читает...плиз, вы мне задолжали :) Похоже становлюсь корнем зла.

ZooZoo написал : Пользователь Жаб написал : Надо поставить под выключателем в прихожей, чтоб уходя видеть нагрузку на квартиру

Да там сарказм был, надо было кавычки ставить :) Амперметры, манометры, нафига всё это, я не оценил.

Feat написал : Я тут консультировался, девять страниц расписали. Только вот про импульсное реле не подумали. Но место в шкафу еще есть, она на 48 автоматов.

А если не жалко, можно 9 страниц куда-нить кинуть и ссылочку мне в личку. Мне просто интересно, за что люди деньги берут на таких консультациях. Ни разу просто не консультировался ни у кого таким образом.

Rumato написал : Вот здесь очень подробно описано как работает импульсное реле и как его подключать.

Кстати, классный сайт. Там и про ДСУП расписано (нафига я распинался).

Кстати, про "что ещё не забыть" Я себе поставил в стояк автоматический проточный нагреватель, завязал его на временный переброс холодной воды через нагреватель в горячую (пара кранов лишних в стояке добавилась). Так что вода есть во всей квартире а не только в душе даже когда её ни у кого нет. Проточник маленький, места не занимает в сравнении с накопительным, но и греет фиговей. Меньше 8 КВт не советую. У вас трёхфазка, тогда вообще зашибись, они и трёхфазные бывают. Как временная мера при отключениях то что надо. Но вот проводку к нему сразу надо предусмотреть нехилую, да и завязать на ДСУП оооч стоит сделать. У меня стоит электролюкс (ща меня опять обвинят во всех тяжких) ... и вот его я НЕ советую :))). Этот гад при малом расходе мощность нагрева снижает, а когда расход увеличивается он её назад не поднимает. Приходиться лезть в стояк и ручками кнопки давить.

0
Жаб
Жаб
Новичок

Регистрация: 13.04.2010

Москва

Сообщений: 99

19.10.2015 в 16:07:47

А такой вопрос. Про импульсное реле. Штука классная, а не бывает ли такого же идейного плана штуковин, но с возможностью регулировки яркости? Специально для освещения.

0
Feat
Feat
Местный

Регистрация: 16.08.2013

Москва

Сообщений: 844

19.10.2015 в 17:57:01

Жаб написал : А если не жалко, можно 9 страниц куда-нить кинуть и ссылочку мне в личку. Мне просто интересно, за что люди деньги берут на таких консультациях. Ни разу просто не консультировался ни у кого таким образом.

http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t220085-pomogite-s-vyborom-avtomatov/?page=1

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

19.10.2015 в 18:03:46

Жаб, Яркость регулируют диммером, а он обычно находится в том помещении где источник света.

0
Жаб
Жаб
Новичок

Регистрация: 13.04.2010

Москва

Сообщений: 99

19.10.2015 в 18:26:21

Rumato написал : Жаб, Яркость регулируют диммером, а он обычно находится в том помещении где источник света.

Это я в теме. Хотелось бы регулировать длинной нажатия кнопки по идеологии импульсного реле. Т.е. регулятор в щитке, и несколькими выключателями можно управлять. Чтобы не мудрить с радиоканалами как в новотехнике (а то мне там и цена, и наличие батареек не очень нравятся).

0
Жаб
Жаб
Новичок

Регистрация: 13.04.2010

Москва

Сообщений: 99

19.10.2015 в 18:29:17

Feat написал :

Жаб написал : А если не жалко, можно 9 страниц куда-нить кинуть и ссылочку мне в личку. Мне просто интересно, за что люди деньги берут на таких консультациях. Ни разу просто не консультировался ни у кого таким образом.

http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t220085-pomogite-s-vyborom-avtomatov/?page=1

Ааа, в этом смысле 9 страниц. Я-то подумал что приходил кто, и выдал бумаг на 9 страниц :)

0
Feat
Feat
Местный

Регистрация: 16.08.2013

Москва

Сообщений: 844

19.10.2015 в 18:33:37

А если с импульсным реле использовать обычные выключатели, что будет?

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

19.10.2015 в 19:25:26

Они работают по переднему фронту, выводы делаем сами. Вроде меандровские рио имеют режим работы с обычными выключателями. Так же,как вариант, можно выключатели доколхозить сделав из них кнопки.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу