ink_mast написал : Это криво написанный запрет

Этот криво написанный запрет еще более криво обосновали!

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

27.10.2015 в 22:18:57

333vs333 написал : Этот криво написанный запрет еще более криво обосновали!

Запрета у вас в Г4 нет, так как уточнили какой тип УЗО допускается применять, который рвет только фазу.

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

27.10.2015 в 22:25:20

333vs333 написал : Не применять УЗО в TN-C в 4-проводке, чтобы не рвало ноль - это понятно;

TN-C может быть в виде 3х фаз и ПЕ для симметричной нагрузки, поставить УЗО 3х полюсное на фазы тоже не запрещено. Запрет УЗО в ТН-Ц, лучше перепроверять отсутствием коммутации ПЕ/ПЕН проводника.

0
Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

27.10.2015 в 22:38:29

ink_mast, Из пустого в порожнее...

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

27.10.2015 в 22:42:43

333vs333, В Г4 запрета применения УЗО в двухпроводных сетях с глухозаземленной нейтралью нет, тему можно закрывать, раз возражений не осталось.