26.10.2015 в 20:30:23
rip87 написал : т.е. на любую "соплю", так?
Либо за свой счет реконструкцию делать, но уже 5 проводный стояк.
26.10.2015 в 20:39:46
ink_mast написал : Как по вашему улучшиться ситуация при наличии в стояке нуля в 16 мм2 по аллюминию, то есть вроде уже как ПЕН?
почти никак...
26.10.2015 в 21:08:23
rip87 написал : Но сейчас заземляться на рабочий ноль даже не смешно, по нынешним меркам...
"Ложись ты в рубашке, ложись ты без рубашки..." (с)мудрый ребе. Как Вы предлагаете защищать защитный ноль от рабочего тока в условиях "многоэтажной деревни" с независимым и неквалифицированным обслуживанием подключённых к питающей сети TN-S квартир и офисов? Внимательно смотрим на фото реального офисного щитка:
26.10.2015 в 22:54:23
rip87 написал : не было никакого пена, был только рабочий ноль
Это игра слов, не более. Функции проводника не поменялись от его переименования.
PS Придется, видимо, снова тему переименовывать...
27.10.2015 в 01:00:23
333vs333 написал : Функции проводника не поменялись от его переименования.
после ведения ПУЭ-7 значительная часть нулевых проводников не набрала проходной балл для переименования :(
27.10.2015 в 09:18:01
333vs333 написал : Это игра слов, не более. Функции проводника не поменялись от его переименования.
Конечно не поменялись, как был нулем так и остался. Как нельзя было в старых домах юзать приборы I класса, так до сих пор и нельзя.))
Игра слов - это когда ноль пеном назвали...
27.10.2015 в 09:29:10
rip87 написал : Как нельзя было в старых домах юзать приборы I класса, так до сих пор и нельзя.))
Как это нельзя? ГОСТ 12.1.030-81 ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ. ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ, ЗАНУЛЕНИЕ - говорит можно. 1.7. В качестве нулевых защитных проводников в первую очередь должны использоваться нулевые рабочие проводники.
Зы. Более древние издания поднимать наверно не имеет смысла.
27.10.2015 в 09:33:07
И что? Перечислите, какие приборы I класса использовались в те времена?
27.10.2015 в 09:35:53
rip87 написал : Перечислите, какие приборы I класса использовались в те времена?
А почему не в эти? Или Гост для вас не действующий?
27.10.2015 в 09:41:01
ink_mast написал : А почему не в эти? Или Гост для вас не действующий?
Потому что дом проектировался в те времна а не в эти и реконструкции не было. ГОСТ действующий, но ПУЭ-7(7 раздел) гласит откуда нужно брать PE в эти времена.)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу