ink_mast
ink_mast
Эксперт

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

26.10.2015 в 20:30:23

rip87 написал : т.е. на любую "соплю", так?

Либо за свой счет реконструкцию делать, но уже 5 проводный стояк.

0
rip87
rip87
Эксперт

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

26.10.2015 в 20:39:46

ink_mast написал : Как по вашему улучшиться ситуация при наличии в стояке нуля в 16 мм2 по аллюминию, то есть вроде уже как ПЕН?

почти никак...

0
ink_mast
ink_mast
Эксперт

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

26.10.2015 в 20:44:17

rip87 написал : почти никак...

а зачем тогда зацепились за пен в щите?

0
AlexeyL
AlexeyL
Эксперт

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

26.10.2015 в 21:08:23

rip87 написал : Но сейчас заземляться на рабочий ноль даже не смешно, по нынешним меркам...

"Ложись ты в рубашке, ложись ты без рубашки..." (с)мудрый ребе. Как Вы предлагаете защищать защитный ноль от рабочего тока в условиях "многоэтажной деревни" с независимым и неквалифицированным обслуживанием подключённых к питающей сети TN-S квартир и офисов? Внимательно смотрим на фото реального офисного щитка:

0
333vs333
333vs333
Эксперт

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

26.10.2015 в 22:54:23

rip87 написал : не было никакого пена, был только рабочий ноль

Это игра слов, не более. Функции проводника не поменялись от его переименования.


PS Придется, видимо, снова тему переименовывать...

0
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

27.10.2015 в 01:00:23

333vs333 написал : Функции проводника не поменялись от его переименования.

после ведения ПУЭ-7 значительная часть нулевых проводников не набрала проходной балл для переименования :(

0
rip87
rip87
Эксперт

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

27.10.2015 в 09:18:01

333vs333 написал : Это игра слов, не более. Функции проводника не поменялись от его переименования.

Конечно не поменялись, как был нулем так и остался. Как нельзя было в старых домах юзать приборы I класса, так до сих пор и нельзя.))

Игра слов - это когда ноль пеном назвали...

0
ink_mast
ink_mast
Эксперт

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

27.10.2015 в 09:29:10

rip87 написал : Как нельзя было в старых домах юзать приборы I класса, так до сих пор и нельзя.))

Как это нельзя? ГОСТ 12.1.030-81 ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ. ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ, ЗАНУЛЕНИЕ - говорит можно. 1.7. В качестве нулевых защитных проводников в первую очередь должны использоваться нулевые рабочие проводники.

Зы. Более древние издания поднимать наверно не имеет смысла.

0
rip87
rip87
Эксперт

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

27.10.2015 в 09:33:07

И что? Перечислите, какие приборы I класса использовались в те времена?

0
ink_mast
ink_mast
Эксперт

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

27.10.2015 в 09:35:53

rip87 написал : Перечислите, какие приборы I класса использовались в те времена?

А почему не в эти? Или Гост для вас не действующий?

0
rip87
rip87
Эксперт

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

27.10.2015 в 09:41:01

ink_mast написал : А почему не в эти? Или Гост для вас не действующий?

Потому что дом проектировался в те времна а не в эти и реконструкции не было. ГОСТ действующий, но ПУЭ-7(7 раздел) гласит откуда нужно брать PE в эти времена.)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.