Peter1234

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 246

10.12.2005 в 19:54:40

Собираюсь менять начинку щитка. Монтажные работы в щитке будет выполнять электрик из ЖЭКа.

Дом - панельная 9-этажка. На каждый щиток - 2 квартиры. Стояк двухпроводной. Нулевой и фазный провода стояка то ли 16, то ли 24 квадрата. Скорее - 16. Нулевой провод стояка прикреплен к скобе на щите под зажим с винтом, а не отводом. Изоляция вверх и вниз от соединения коричнево-бурая и раскрошилась на 2,5 - 3 см вдоль провода. Щитки между собой не соединены (арматура оторвана и покорежена). ;( Буду говорить с электриком, куда у них там можно обратиться по поводу ремонта щитков и стояка.

Дом с электроплитами. Трехпроводка идет только на плиту. Менять не буду. Осветительная сеть также без изменений. Розетки протянул заново от щитка, провод - ПБПП 2х2,5.

Ставлю автоматы и УЗО Merlin Gerin (Домовой). Схема прилагается. Счетчик оставляю тот, что есть. Вводной автомат будет вместо галетника.

Вопросы:

  1. В схеме все правильно? 1.2. На нулевую колодку ноль должен идти из счетчика (через УЗО), а на счетчик с корпуса щитка через вводной автомат? Это верно?
  2. Из-за чего подгорает изоляция на нулевом проводе в стояке вокруг зажима?
0
Вложение
Аватар пользователя
A-Nippel

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 644

11.12.2005 в 05:05:25

Peter1234 написал :

  1. В схеме все правильно? 1.2. На нулевую колодку ноль должен идти из счетчика (через УЗО), а на счетчик с корпуса щитка через вводной автомат? Это верно?
  2. Из-за чего подгорает изоляция на нулевом проводе в стояке вокруг зажима?
  1. Я бы точно не стал присоединять свой PE навечно к нулю TN-C ввода (случись соответствующая авария, даже после разрыва вводного автомата будете сидеть с фазой на PE), а расщепил бы PEN и PE между счётчиком и УЗО.

По схеме получается, что у Вас протекает ток рабочего нуля по корпусу щитка, не думаю, что это хорошое решение. Или просто так нарисовалось?

  1. Если подгорает, значит нагревается, т.е. что-то не впорядке с контактом. Я правильно понял, сквозной алюминиевый провод имеет разделаный участок изоляции и просто притянут к металлу щитка винтом? Винт хотя бы с гровером?

Ещё возможно (чисто умозрительно) щиток имеет контакт с другим железом дома и через соединение идёт выравнивающий ток.

0
Аватар пользователя
Peter1234

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 246

11.12.2005 в 10:50:22

2A-Nippel,

  1. Насчет места разделения PEN подумаю. Хотя мне кажется, что в случае определенной аварии автомат не выбьет и в любом случает на корпусе плиты будет фаза. И пока не шандарахнет отключить вводник никто не догадается. ;(

Скорее протекает. Так как соединение щита с PEN примерно в середине, а отвод на нулевые шины квартир сделан наверху щита. То есть в реале между корпусом щита и вводным автоматом есть еще шина нуля, соединенная с корпусом щита куском провода. Мне лучше от нее вести на вводник, или с корпуса?

Или лучше подключить отдельный проводник к нулевому проводу стояка и пустить его сразу на вводник?

  1. Гровер надо посмотреть. В любом случае я буду просить электрика это соединение зачистить и протянуть. Кстати, может его хорошо какой-нить смазкой намазать? Если да, то какой?

По моим наблюдениям щиток "висит" в воздухе. Может, конечно, болт крепления врезался в арматуру панели, но это уже осмотром не проверишь.

0
Аватар пользователя
A-Nippel

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 644

11.12.2005 в 23:41:12

Peter1234 написал : Хотя мне кажется, что в случае определенной аварии автомат не выбьет и в любом случает на корпусе плиты будет фаза. И пока не шандарахнет отключить вводник никто не догадается. ;(

Ну вот уже шандарахнуло или пожар занялся, а как отключить то? PE в спешке отвинчивать?

Peter1234 написал : Скорее протекает. Так как соединение щита с PEN примерно в середине, а отвод на нулевые шины квартир сделан наверху щита. То есть в реале между корпусом щита и вводным автоматом есть еще шина нуля, соединенная с корпусом щита куском провода. Мне лучше от нее вести на вводник, или с корпуса?

Участок под током хоть монолитный? Если разборный, то совсем нехорошо. По правилам должна быть шина PE и PEN сначала присоединяется к ней, а уже от неё отводится N и другие PE.

Peter1234 написал : Или лучше подключить отдельный проводник к нулевому проводу стояка и пустить его сразу на вводник?

Лучше, если сможете обеспечить качественное соединение.

Peter1234 написал : Кстати, может его хорошо какой-нить смазкой намазать? Если да, то какой?

Про смазку я не в курсе.

0
Аватар пользователя
DMC

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

12.12.2005 в 12:05:21

2A-Nippel,

0
Аватар пользователя
kotofey

Местный

Регистрация: 23.11.2005

Москва

Сообщений: 620

12.12.2005 в 12:45:15

Да, уж.... "Пришел DMC и всех разогнал..,"кстати по делу... Ведь и вправду- все так, как описал DMC, не надо искать лишних приключений на свою пятую точку...

0
Аватар пользователя
Peter1234

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 246

12.12.2005 в 13:46:43

DMC написал : 2Peter1234,

Зачем вам зануление?
Для старого жилого фонда, до реконструкции стояка, допускается только установка УЗО, как временная мера повышения безопасности.

Так и будет сделано. Зануление будет только на плите, которое там было изначально. Все остальные розетки в квартире - двухпроводка с УЗО.

DMC написал : Так что поставьте узо и больше не заморачивайтесь, все у вас там правильно нарисовано и ничего(НИЧЕГО!!!) изменять не надо.

Спасибо.

DMC написал : По третьему вопросу - сами лучше не лазьте, пригласите электрика, чтобы он отвинтил ваш PEN стояка от корпуса щита и зачистил место контакта и провод.

Я же в начале написал, что для работ в щитке вызову электрика из ЖЭКа, а розетки все, кроме плиты, двухпроводка. Сергей, Вы так привыкли, что народ, ничего не понимая, лезет куда не надо и всюду пытается сделать зануление/заземление, что на автомате отвечаете, исходя из этого? ;)

DMC написал : Соединение со щитом лучше делать не просто винтом, а с помощью стальной пластины, которую притянуть двумя винтами с гроверами.

Там пластина, примерно, как в орехе. Ею PEN притянут к корпусу щитка.

За ссылки спасибо. Значит я все себе представляю правильно. Пора вызывать электрика.

0
Аватар пользователя
A-Nippel

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 644

12.12.2005 в 14:03:02

DMC написал : Вы такие советы на себе испытывайте... Если память мне не изменяет, то я вам уже на это указывал, но вам, похоже все по-барабану...

Мне указания от пустобрёха вроде Вас действительно по барабану, как и тиражирование различного идиотизма из ваших уст, на который я просто не обращаю внимания. Раньше чем Вы научитесь обосновывать свою отсебятину действующими нормами предметного разговора не будет.

2Peter123: Пример схемы щитка для TN-C и квартиры с электроплитой в ГОСТ Р 51628-2000 (А2).

0
Аватар пользователя
kotofey

Местный

Регистрация: 23.11.2005

Москва

Сообщений: 620

12.12.2005 в 14:06:57

A-Nippel написал : Мне указания от пустобрёха вроде Вас действительно по барабану, как и тиражирование различного идиотизма из ваших уст, на который я просто не обращаю внимания. Раньше чем Вы научитесь обосновывать свою отсебятину действующими нормами предметного разговора не будет.

2Peter123: Пример схемы щитка для TN-C и квартиры с электроплитой в ГОСТ Р 51628-2000 (А2).

Вообще то вежливости вас вряд ли учили, а вот по уму если, то DMC не пустобрех, а вот что до вас- то я лично, не доверил бы вам даже подбор людей для ассенизационных работ, а тем более, что ваши советы- ну на просто бредятина...

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

12.12.2005 в 14:07:17

Добрый день! Просмотрел много схем и появился вопрос - почему в одну линию нельзя обьединить розетки и свет? Почему для света делают отдельную линию?

0
Аватар пользователя
kotofey

Местный

Регистрация: 23.11.2005

Москва

Сообщений: 620

12.12.2005 в 14:10:45

kalamees написал : Добрый день! Просмотрел много схем и появился вопрос - почему в одну линию нельзя обьединить розетки и свет? Почему для света делают отдельную линию?

Это вопрос удобства, если выбивает освещение, так хоть розетки не обесточены, а в деревенских домах все объединено, так он и гаснет весь...

0
Аватар пользователя
A-Nippel

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 644

12.12.2005 в 14:19:34

kotofey написал : Вообще то вежливости вас вряд ли учили, а вот по уму если, то DMC не пустобрех, а вот что до вас- то я лично, не доверил бы вам даже подбор людей для ассенизационных работ, а тем более, что ваши советы- ну на просто бредятина...

Ещё меньше меня интересует мнение горе-адвоката, вечно лезущего всех учить, но не способного даже двух слов нормально связать. Я приемлю сухой язык требований и норм: документ такой то, пункт такой то: "следует", "допускается", "не допускается", "соответствует", "не соответствует". А что там вам с вашим закадычным дружком DMC приснилось и нравится или не нравится, как уже было сказано: "по барабану".

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

12.12.2005 в 14:20:49

И еще надумал тоже в квартире переделать проводку. Старую хотел бы обесточить и утопить, а сделать новую на поверхности без дробления стен. Соответственно, и выключатели с розетками поставить поверхностные. Как такои вариант? Есть ли у него существенные недостатки?

0
Аватар пользователя
kotofey

Местный

Регистрация: 23.11.2005

Москва

Сообщений: 620

12.12.2005 в 14:25:39

A-Nippel написал : Ещё меньше меня интересует мнение горе-адвоката, вечно лезущего всех учить, но не способного даже двух слов нормально связать. Я приемлю сухой язык требований и норм: документ такой то, пункт такой то: "следует", "допускается", "не допускается", "соответствует", "не соответствует". А что там вам с вашим закадычным дружком DMC приснилось и нравится или не нравится, как уже было сказано: "по барабану".

Насчет норм-чья бы корова мычала, он нормах неслуху и говорят все, да барабан на уши можете себе одеть, это ваши проблемы...

0
Аватар пользователя
kotofey

Местный

Регистрация: 23.11.2005

Москва

Сообщений: 620

12.12.2005 в 14:40:03

kalamees написал : И еще надумал тоже в квартире переделать проводку. Старую хотел бы обесточить и утопить, а сделать новую на поверхности без дробления стен. Соответственно, и выключатели с розетками поставить поверхностные. Как такои вариант? Есть ли у него существенные недостатки?

Вопрос интересный, с одной стороны просто, а с другой- делать по офисному коробами или куда провода прятать? Здесь еще вопрос эстетики будет-не стоит забывать о ней.

0