Собираюсь менять начинку щитка. Монтажные работы в щитке будет выполнять электрик из ЖЭКа.
Дом - панельная 9-этажка. На каждый щиток - 2 квартиры. Стояк двухпроводной. Нулевой и фазный провода стояка то ли 16, то ли 24 квадрата. Скорее - 16. Нулевой провод стояка прикреплен к скобе на щите под зажим с винтом, а не отводом. Изоляция вверх и вниз от соединения коричнево-бурая и раскрошилась на 2,5 - 3 см вдоль провода. Щитки между собой не соединены (арматура оторвана и покорежена). ;( Буду говорить с электриком, куда у них там можно обратиться по поводу ремонта щитков и стояка.
Дом с электроплитами. Трехпроводка идет только на плиту. Менять не буду. Осветительная сеть также без изменений. Розетки протянул заново от щитка, провод - ПБПП 2х2,5.
Ставлю автоматы и УЗО Merlin Gerin (Домовой). Схема прилагается. Счетчик оставляю тот, что есть. Вводной автомат будет вместо галетника.
Вопросы:
- В схеме все правильно? 1.2. На нулевую колодку ноль должен идти из счетчика (через УЗО), а на счетчик с корпуса щитка через вводной автомат? Это верно?
- Из-за чего подгорает изоляция на нулевом проводе в стояке вокруг зажима?