Cvitaly
Cvitaly
Новичок

Регистрация: 13.08.2015

Смоленск

Сообщений: 57

20.10.2015 в 18:31:26

Всем доброго дня! Есть такая задумка: развести освещение через чердачное помещение. Крыша и перекрытие деревянные. Пять светильников. Кабель 1,5 кв.мм, нг. Интересует, что говорят требования и здравый смысл. Подойдет ли металлогофра и лучше ли это чем гофра пвх? Опыт показал, что металлогофра легко прогорает. В чем тогда смысл? Стальная труба дорого и сложно

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

20.10.2015 в 19:12:06

Cvitaly написал : Опыт показал, что металлогофра легко прогорает. В чем тогда смысл? Стальная труба дорого и сложно

Чем по противопожарным характеристикам стальная труба со стенкой 0,5-0,8мм отличается от металлорукава? Ничем. А использование вышеупомянутой трубы для электропроводки сечением до 2,5 включительно, между тем, не возбраняется.

Cvitaly написал : лучше ли это чем гофра пвх?

Про ПВХ-"гофру" для использования на чердаке лучше забыть сразу. P.S. В очередной раз упомяну - при строительстве коттеджных посёлков для электропроводки в деревянных перекрытиях и на чердаках металлорукав заложен в проектную документацию и при приёмке объектов никаких вопросов не возникает.

0
Cvitaly
Cvitaly
Новичок

Регистрация: 13.08.2015

Смоленск

Сообщений: 57

20.10.2015 в 19:53:29

Ок, спасибо. Какие аргументы против пвх? Крысы?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

20.10.2015 в 20:30:23

Cvitaly, поставьте трубы ПВХ. Или ПНД. Главное чтобы места соединений были не на чердаке. Или распред коробок используйте металлические. В принципе есть металлорукав в ПВХ оболочке с наполнителем из асбеста. Цена вопроса скорей не порадует. Если земноводное достаточно большое возьмите ПНД гофру. Для того чтобы вышеперечисленное не вести по сгораемому основанию (сомневаюсь что будете обрабатывать дерево противопожарными средствами) выполните монтаж на клипсах. Загореться может: от непрвильно собранных скруток в распред. коробка от КЗ (если автомат не правильно подобран) от перегруза линии ( 5 лампочек по 500 Вт) от неправильно купленного кабеля (ТУшный вместо ГОСТовского)

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

20.10.2015 в 20:33:57

Cvitaly написал : Стальная труба дорого и сложно

А если сравнить со стоимостью дома?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

20.10.2015 в 20:34:49

Alex___dr, всё упирается в земноводное.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

20.10.2015 в 20:43:21

avmal написал : P.S. В очередной раз упомяну - при строительстве коттеджных посёлков для электропроводки в деревянных перекрытиях и на чердаках металлорукав заложен в проектную документацию

Там главная цель экономия любой ценой, поскольку не себе...

avmal написал : Чем по противопожарным характеристикам стальная труба со стенкой 0,5-0,8мм отличается от металлорукава?

Меньше 1мм не встречал... А 0,5мм это уже ручка от швабры какая то... http://ut-market.ru/file/GOST%2010704-91.pdf Тем более, что тонкостенную ещё надо найти в отличии от ВГП...

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

20.10.2015 в 20:44:38

megrad написал : Alex___dr, всё упирается в земноводное.

Потому и сравниваю со стоимостью (если не дай бог сгорит...) дома...

0
Cvitaly
Cvitaly
Новичок

Регистрация: 13.08.2015

Смоленск

Сообщений: 57

20.10.2015 в 21:20:58

Снова всем спасибо. Соединения все будут на светильниках. Крыс пока не встречал, здание нежилое. Противопожарным составом обрабатывается регулярно. Как я понимаю, основная идея защитить от механического повреждения?

0
Cvitaly
Cvitaly
Новичок

Регистрация: 13.08.2015

Смоленск

Сообщений: 57

20.10.2015 в 21:28:34

К теме, расскажу как встретмл прогаревшую металлогофру (или металлорукав, в общем то, что делается из ленты). У одной тети перестал работать потолочный светильник. Вскрытие показало, что подключен он был прямо из распайки, расстояние не больше метра. На самой гоыфре прожгло несколько дырок. Провод внутри соответственно расплавился сантиметров 20. По огаркам очень похоже что одна жила была или тупо перерезана при монтаже, или с завода. Кстати свет горел полчаса после монтажа.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

20.10.2015 в 21:56:43

Cvitaly написал : Какие аргументы против пвх

Требования нормативной документации.

Alex___dr написал : Там главная цель экономия любой ценой, поскольку не себе...

Металлорукав дороже электросварной трубы.

Alex___dr написал : Меньше 1мм не встречал...

Это не значит, что такая не существует.

Cvitaly написал : К теме, расскажу как встретмл прогаревшую металлогофру (или металлорукав, в общем то, что делается из ленты). У одной тети перестал работать потолочный светильник. Вскрытие показало, что подключен он был прямо из распайки, расстояние не больше метра. На самой гоыфре прожгло несколько дырок. Провод внутри соответственно расплавился сантиметров 20.

Прежде, чем упоминать о последствиях небрежного монтажа, необходимо упомянуть об автоматической защите этой линии.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу