Аватар пользователя
y-voronccova

Местный

Регистрация: 29.10.2015

Тверь

Сообщений: 1

29.10.2015 в 14:58:59

добрый день! есть мансардный этаж,появился конденсат на потолке! крыша покрыта шинглас,подкладочный ковер,осп плита 12мм,обрешотка,гидроизалеционная пленка,контрообрешотка,стропила! подбой с вентрешотками,12 шт по переиметру подбоя,вытяжки на коньке! изнутри утеплитель минвата 150мм между стропил,пароизоляция,слой пеноплекса 5см,штукотурка! сейчас выполняется ремонт дома,после включения отопления появился конденсат! конденсат образовался между пароизоляцией и пеноплексом! нужен совет как можно устранить данную проблему!

0
Аватар пользователя
Oleg_Zh

Местный

Регистрация: 30.11.2011

Ровно

Сообщений: 181

30.10.2015 в 15:43:07

Смотри в сторону работы вентиляции.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113200

30.10.2015 в 16:02:55

y-voronccova написал : конденсат образовался между пароизоляцией и пеноплексом!

все правильно - так примерно и должно быть в вашей конструкции. Пеноплекс там возможно лишний. Сделайте расчет температуры и влажности этой стены теплорасчет.рф

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу