Дачник_МО
Дачник_МО
Местный

Регистрация: 29.10.2008

Москва

Сообщений: 342

29.10.2015 в 19:59:14

Здравствуйте, товарищи. Решил я давеча закончить розетки в своей квартире, где пару лет назад делал капитальный ремонт своими руками. Всё давно разведено, только подразетник надо найти под обоями, и механизм розетки установить. Автомат в щитке отключил, ковыряюсь. И тут чувствую - дернуло вроде, сначала подумал, что оцарапался об жилу... Взял мультиметр, оказалось что нет (см. фото). Я аж обалдел.

Всю схему проводки знаю - делал аккуратно, для себя. Земли в доме нет. Есть просто шина в щитке "на светлое будущее". Откуда же тогда это чудо? Самое интересное, что это напряжение периодически вовсе пропадает по независящим от меня причинам! Я же, включая и выключая разные автоматы, могу влиять на его значение, когда оно есть ).

Подскажите пожалуйста, куда смотреть?

Не знаю, может ли быть связано - у меня на телевизионной антенне раньше был огромный потенциал по постоянному напряжению. Узнал я о нём, когда подключал ТВ над холодильником - держа в руках Ф разъём, коснулся локтем холодильника - тряхонуло так, что на подушечках пальцев волдыри вздулись, которые заживали месяц. Померял переменное - ничего. Постоянное... боюсь соврать, но вроде 70 Вольт! Сейчас измеряю - ничего...

Спасибо.

0
BigHarry
BigHarry
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

29.10.2015 в 20:10:38

А если отключить в щитке все автоматы - напряжение между ноль-земля пропадает?

0
Дачник_МО
Дачник_МО
Местный

Регистрация: 29.10.2008

Москва

Сообщений: 342

29.10.2015 в 20:18:09

BigHarry, надо попробовать, но я так понимаю, что да. Как до дома доберусь - попробую и отпишусь.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

29.10.2015 в 20:22:32

Отсоединить землю во всех розетках.

0
Vlad 87
Vlad 87
Новичок

Регистрация: 29.10.2015

Москва

Сообщений: 54

29.10.2015 в 20:23:44

Дачник_МО, проверь в поэтажном эл.щите подключение со стояка ноль и землю.Возможно плохое соединение с орехов .И заодно прозвони мультиком ноли свой и соседский (возможно на одном проводе сидят )ну и фотки эл.щитка подъездного покажи)

0
Vlad 87
Vlad 87
Новичок

Регистрация: 29.10.2015

Москва

Сообщений: 54

29.10.2015 в 20:26:00

и кстати земля в поэтажном к корпусу присоединена ?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.10.2015 в 20:51:39

Vlad 87 написал : кстати земля в поэтажном к корпусу присоединена ?

Куда?

Дачник_МО написал : Земли в доме нет. Есть просто шина в щитке "на светлое будущее".

Дачник_МО, У вас ноль защитный висит в воздухе, а на нём потенциал от средней точки блока питания стиральной машины - вот и шибает. "Светлое будущее" отключите, а стиралку из розетки после работы отключайте.

0
Vlad 87
Vlad 87
Новичок

Регистрация: 29.10.2015

Москва

Сообщений: 54

29.10.2015 в 20:56:36

avmal, возможно что кабель(земля) вводной с квартиры подсоединен к корпусу поэтажного щита ,а сам щит может быть не зазаемлен ,или же, ноль идет с пакетника соседа или автомата и там плохой контакт (возможно же)

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

29.10.2015 в 20:59:01

Дачник_МО, ну как вариант наводка на не подключённую землю от рядом проходящих кабелей. Проверьте нагрузкой типа контрольки. Прибор много чего показывает. Либо действительно надо идти к соседу и его автоматы поотключать.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Vlad 87
Vlad 87
Новичок

Регистрация: 29.10.2015

Москва

Сообщений: 54

29.10.2015 в 23:34:43

megrad, просто проверить этажный щит ,отключать соседа не надо :swoon

0
Дачник_МО
Дачник_МО
Местный

Регистрация: 29.10.2008

Москва

Сообщений: 342

30.10.2015 в 11:05:13

Благодарю всех за ответы! Но, вероятно,прав, и что особенно приятно внимателен :applause: , avmal . Нет в доме ни земли ни этажного электрощита. Ко мне в квартиру заходят две жилы прямо из стены, в стене шахта с общим кабелем. Посмотреть в шахту (как мне объяснял главный инженер по дому) можно через крышечку в квартире соседа. Счётчик внутри квартиры соответственно. Но это так, отступление. Действительно, проблема появилась после подключения стиральной машинки. Проведу эксперименты, чтоб точно понять, что дело в ней. Сегодня утром стал измерять - всё по нулям. (автомат на котором стиралка был отключен)

avmal написал : "Светлое будущее" отключите, а стиралку из розетки после работы отключайте.

Отключить как? Во все розетки лезть - очень трудоёмко... А нельзя в моём щитке шины рабочего и защитного ноля замкнуть?

И если защитный ноль отключить, то почему всё-равно стиралку после работы отключать? Спасибо.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу