Дачник_МО, замыкать не стоит ноль и землю в щите
30.10.2015 в 11:12:27
Дачник_МО, замыкать не стоит ноль и землю в щите
30.10.2015 в 11:31:17
Дачник_МО написал : Отключить как? Во все розетки лезть - очень трудоёмко.
У вас существует менее трудоёмкая для отключения шина "защитного нуля" в щитке - отключите и заизолируйте пока все жилы от неё и друг-друга.
Дачник_МО написал : А нельзя в моём щитке шины рабочего и защитного ноля замкнуть?
Ни в коем случае.
Дачник_МО написал : И если защитный ноль отключить, то почему всё-равно стиралку после работы отключать?
Если "дёрганье" от корпуса стиральной машины вам будут более приятны, чем от других железок, то можете не отключать.
30.10.2015 в 11:52:41
avmal, респект за стиралку (за 8 лет практики не встречал такого ,впредь буду знать -спсибо)) :applause:
30.10.2015 в 12:38:09
Vlad 87 написал : за 8 лет практики не встречал такого
Моя практика в пять раз больше и потому считаю себя обязанным делиться всем, что успел узнать.
30.10.2015 в 13:20:04
Дачник_МО написал : Ко мне в квартиру заходят две жилы прямо из стены, в стене шахта с общим кабелем.
С чего решил, что это L и N, а не 2 L?
30.10.2015 в 15:23:49
avmal написал : У вас существует менее трудоёмкая для отключения шина "защитного нуля" в щитке - отключите и заизолируйте пока все жилы от неё и друг-друга.
А если несколько розеток шлейфом соединены? Всё-таки надёжнее будет отключить каждую.
30.10.2015 в 16:39:56
pic_Nick написал : А если несколько розеток шлейфом соединены? Всё-таки надёжнее будет отключить каждую.
Надёжнее? Несомненно. Но я стараюсь внимательно вникать в вопросы ТС.
Дачник_МО написал : Отключить как? Во все розетки лезть - очень трудоёмко...
И ТС прав, а я исхожу из реальности, что линия СМ имеет свою линию со своим "защитным" проводником, а приборы, включаемые в "шлейфованные" розеточные группы ( утюги, пылесосы, настольные лампы ... ) блоками питания со средней точкой на корпусе не обладают.
30.10.2015 в 16:43:37
ink_mast написал : С чего решил, что это L и N, а не 2 L?
В Москве 2L системы 127/220 в жилом фонде уже давно нет. Трансформаторы уже давно все заменены.
30.10.2015 в 19:07:06
avmal написал : В Москве 2L системы 127/220 в жилом фонде уже давно нет.
Хотелось бы верить, однако в мегаполисах это как раз проблема, ввиду огромного количества старых сетей. ИМХО
02.11.2015 в 20:29:48
Товарищи, я на несколько дней отлучился, но тему-то закрывать ещё рано.
Дачник_МО написал : Проведу эксперименты, чтоб точно понять, что дело в ней.
Эксперименты провёл - пришёл, напряжения (между защитным и рабочим нолём) нет. Включил автомат со стиралкой - нет. Включил стиралку - нет. Так и не смог добиться чтоб появилось, как это объяснить?
avmal написал : У вас существует менее трудоёмкая для отключения шина "защитного нуля" в щитке - отключите и заизолируйте пока все жилы от неё и друг-друга.
Так я намучился с жестким NYM 3*2.5 и получается что всё зря! :swoon Можно было тянуть две жилы :sorry:
За ответы спасибо.
20.11.2015 в 11:54:28
Продолжаю разбираться. Пусть вас не удивляют большие перерывы между сообщениями. На данный момент в этой квартире никто не живёт, задача не первоочередная и я возвращаюсь к ней, когда располагаю свободным временем.
Сразу скажу, что вариант
avmal написал : шина "защитного нуля" в щитке - отключите и заизолируйте пока все жилы от неё и друг-друга.
я понял.
Но я так же хочу для себя разобраться, почему недопустимы другие варианты. Почитал разные статейки и выдержки из ПУЭ. Нашел например вот: 7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники). Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий. Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим. Но, как я понял, по терминологии ПУЕЭ у меня не Групповая сеть, а Распределительная сеть - потому что поэтажных распределительных щитов у нас нет и счетчики у нас в квартирах. Ещё, как я понял, рабочий ноль на трансформаторной подстанции заземлён. Тогда возникает соблазн (чтобы моя трёхжильная проводка всё-таки приносила пользу, а не была бестолковой медью вмазанной в стены) сделать схему TN-C-S Но это возможно, только если я смогу соединить свой защитный ноль с рабочим до вводного автомата, верно?
И короткие вопросы:
Ну и для тех, кому лень читать сначала, поясню: в доме нет поэтажных щитков, в квартиру из шахты с общедомовым кабелем через орехи (клемники) идёт ответвление, т.е. тупо из стены торчит две жилы: фаза и рабочий ноль, далее стоит счетчик, а далее, делайте что хотите. Вот я и сделал трехжильную проводку, с защитным нолем, "висящим в воздухе"...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу