29.10.2015 в 23:25:42
Доброго времени суток, надеюсь пишу там где нужно, не нарушая правил. Попали в сложную ситуацию, доверив ремонт рабочим. Урок выучили, теперь вопрос о том, что делать. квартира 65м2 стяжке 3.5 месяца Всё началось с трещин в 0.7-1мм по кускам около 1-1.5м2 и глухого звука при простукивании на 90% пов-ти. Бухчения не было. Но недавно обнуружили небольшой фрагмент на углу треснутого фрагмента, который ходит на ~0.5мм при точечном надавливании. Лом стяжку не берет - только у маяков, где наблюдаются небольшие пустоты. Вскрыли кусочек пола. Обнаружили такие слои: 3-гипсовый ровнитель 1-7мм 2-ЦПС м300 (2-7см) 1-крупный керамзит\сухая смесь 0-плита Важные детали\нарушения технологии: 0) стяжка прилита к стенам и трубам отопления без лент, деформац. швов нет. общая высота стяжки ~9см 1) Маячки на больших гипсовых пирамидках на всю высоту 2) Керамзит крупный, смешанный с чем-то вроде песка (не пролитый на вид) лежит на плите. 3) ЦПС тонкий у маяков, а в остальных местах 4.5-7см) 4) Стяжка не армирована! 5 и неважный) гипсовый ровнитель залит на стяжку спустя пару суток Вопрос весьма наивен: что от этого дела можно ждать? Переделывать от греха подальше? Вроде собрался уже, но что-то тормозит - наверное, то, что лом не берёт :)) прилагаю фото для антуража :)
30.10.2015 в 07:42:09
если вы в москве или рядом- я бы посоветовал, все сломав, вызвать фирму по полусухой стяжке.если нет-то все переделать смешав керамзит с раствором или заменив его на пенопласт или базальтовую вату.не стоит лить стяжки на не перемешанный с раствором керамзит.
30.10.2015 в 09:50:58
Спасибо за ответ. С этим уже давно определились - если сносить, то потом только фирменная полусухая и ничего больше :)
Попутно вопрос: Если повредят проводку (что скорее всего случится) - менять всё до розетки (т.е. штробить все стены), или можно соединить клемой? достаточно ли это надежно? Можно ли соединить клемой свет?
30.10.2015 в 11:22:44
plx написал : или можно соединить клемой? достаточно ли это надежно?
В стяжке нельзя. Кстати, я бы наверное оставил эту стяжку с частичным ремонтом. Но!!! Сначала обследование - потом решение....
30.10.2015 в 11:25:28
plx написал : 0) стяжка прилита к стенам и трубам отопления без лент, деформац. швов нет.
не критично, а швы можно нарезать
plx написал : 1) Маячки на больших гипсовых пирамидках на всю высоту
удалить, и ремонт частично
plx написал : 3) ЦПС тонкий у маяков, а в остальных местах 4.5-7см)
обследовать, при необходимости удалить, заменить
31.10.2015 в 10:04:01
Спасибо за советы.
Не совсем только понимаю как её обследовать, кроме как после вскрытия :). Нарезка швов может повести к повреждению проводки (при том, что мною замечено - часть швов идет именно по тем местам где должны располагаться кабели). Что может случиться в худшем случае, если её оставить? Треснет на более мелкие части и просядет с поворотами по горизонтальным осям? Керамзит непролитый настораживает - боюсь что может дать упомянутую выше проблему. Можно ли хоть что-то сказать наверняка в этой области? :) лотерея?
01.11.2015 в 01:28:16
plx написал : Не совсем только понимаю как её обследовать, кроме как после вскрытия
простучать - протоптать - местами вскрыть
plx написал : часть швов идет именно по тем местам где должны располагаться кабели).
это хуже. Глубина кабелей известна?
plx написал : Можно ли хоть что-то сказать наверняка в этой области?
Не зная, что везде лежит снизу - наверняка - вряд-ли. Но с другой стороны у Вас не цех, где вы будете станки по полу возить....
Хорошо, что
plx написал : Лом стяжку не берет
Там, где при простукивании местами покажется совсем плохо - переделать и ... делать ремонт дальше
07.11.2015 в 23:24:28
Спасибо за советы! бомбим стяжку ;)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу