Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

01.07.2014 в 17:16:07

eag1e написал : Тогда какой выход? Настаивать на том, что бы не ставили или заземление туда к нему тянуть?

Или заменить его на однополюсный?

Выходов я вижу два: 1) ставить однополюсный автомат, в дом заводить фазу от линии, PEN от линии, и РЕ от контура. Разделение PEN тогда можно организовать в щитке дома.

2) можно и двухполюсный автомат поставить, но тогда PEN от линии надо делить на PE+N до автомата. Т.е. шинку организовать в щитке учета на фасаде дома.

0
eag1e
eag1e
Новичок

Регистрация: 16.04.2012

Люберцы

Сообщений: 30

01.07.2014 в 17:24:31

Solovey написал : Выходов я вижу два: 1) ставить однополюсный автомат, в дом заводить фазу от линии, PEN от линии, и РЕ от контура. Разделение PEN тогда можно организовать в щитке дома.

2) можно и двухполюсный автомат поставить, но тогда PEN от линии надо делить на PE+N до автомата. Т.е. шинку организовать в щитке учета на фасаде дома.

Ага, понятно. Т.е. во втором случае придется тянуть провод от фундамента дома почти до конька. И еще отдельно тянуть заземление от щитка учета в дом...

Тогда буду пробовать настоять на установке однополюсного автомата, так и эстетичней и меньше работы.. Спасибо большое!!

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

01.07.2014 в 17:30:06

eag1e, вот я тоже с щитком учета тут вопросы задавал, в итоге остановился на самом простом варианте http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=209056&p=4558651&viewfull=1#post4558651

На фазу вводной автомат в бокс под пломбу, а на выходе счетчика две клеммы. Ноль СИП завел напрямую в счетчик.

0
eag1e
eag1e
Новичок

Регистрация: 16.04.2012

Люберцы

Сообщений: 30

01.07.2014 в 21:37:49

Solovey написал : eag1e, вот я тоже с щитком учета тут вопросы задавал, в итоге остановился на самом простом варианте http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=209056&p=4558651&viewfull=1#post4558651

На фазу вводной автомат в бокс под пломбу, а на выходе счетчика две клеммы. Ноль СИП завел напрямую в счетчик.

спасибо за ссылку! Почитаю.

И еще вопрос. На сколько понял, для обварки свай рекомендуется приваривать пластину 50х5 мм. Если делать не такую пластину, а приварить две трубы профильных прямоугольных 50х25х2 мм параллельно друг другу? Просто если приварить профильную трубу, то ее потом можно будет использовать для закрепления цокольных панелей на фундамент.. а на пластину их не прикрепить - тонкая уж очень.. Вот как на фото:

0
Вложение
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

01.07.2014 в 23:03:54

eag1e написал : На сколько понял, для обварки свай рекомендуется приваривать пластину 50х5 мм.

40х5- требование циркуляра, 40х4- ПУЭ полоса в грунте.

eag1e написал : Если делать не такую пластину, а приварить две трубы профильных прямоугольных 50х25х2 мм параллельно друг другу? Вот как на фото

Ноу проблем- в качестве естественного заземлителя.

0
eag1e
eag1e
Новичок

Регистрация: 16.04.2012

Люберцы

Сообщений: 30

02.07.2014 в 11:11:18

Спасибо!

Что то начитался страшилок про TN-C-S и задумался, может все-таки делать ТТ и не зависить от качества магистральной линии? Т.к. в данном случае дом не мой (родственников) и про хорошее состояние ВЛ - это со слов хозяев, сам я ее не видел и с электриком не разговаривал..

Все*Нулевое,*что выходит от магистрали к вам, при аварии источник повышенной опастности, например при обрыве нуля на ТП и перемыкании проводов,*на N и РЕ может появится напряжение с других Фаз до 380 вольт и с приличными токами, но уже по вашим проводам и в вашем щитке, что чревато возгоранием.*

А заземление ТТ, как я понял, это все тоже самое, только не скрещивается PE c N? Т.е. в моем случае - с щитка учета заходит в дом фаза и ноль по ВВГ, я их сразу вешаю на входной двуполюсный автомат своего щитка. А провод заземления на отдельную шинку, куда потом собираются все PE с каждой из линии на розетки и освещение?

0
eag1e
eag1e
Новичок

Регистрация: 16.04.2012

Люберцы

Сообщений: 30

03.07.2014 в 12:55:56

eag1e написал : А заземление ТТ, как я понял, это все тоже самое, только не скрещивается PE c N? Т.е. в моем случае - с щитка учета заходит в дом фаза и ноль по ВВГ, я их сразу вешаю на входной двуполюсный автомат своего щитка. А провод заземления на отдельную шинку, куда потом собираются все PE с каждой из линии на розетки и освещение?

Ну кто нибудь, скажите да или нет по этому вопросу :)

Понимаю что уже не раз обсуждалось, но боюсь что нибудь упустить, как в случае с TN-C-S не учел что после автомата на щитке учета нельзя скрещивать N и PE, хорошо Solovey подсказал вовремя..

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9142

03.07.2014 в 13:41:05

eag1e написал : Ну кто нибудь, скажите да или нет по этому вопросу

На самом деле это просто работает,находишь в шапке тему про заземление(вопросы-ответы),находишь тему про ТТ(http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&p=716899&viewfull=1#post716899 ),читаешь,если что не понятно - уточняешь.

eag1e написал : Что то начитался страшилок про TN-C-S

Вся страна так живёт и ничего.ТТ страшнее,ибо есть вероятность отказа автоматики,тут тот же принцип - чем проще ,тем лучше.

0

И это пройдёт ...

eag1e
eag1e
Новичок

Регистрация: 16.04.2012

Люберцы

Сообщений: 30

03.07.2014 в 14:25:29

serj12 написал : На самом деле это просто работает,находишь в шапке тему про заземление(вопросы-ответы),находишь тему про ТТ(http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&p=716899&viewfull=1#post716899 ),читаешь,если что не понятно - уточняешь.

Читал и тему ту и сообщение про ТТ.. Вот как раз после рочтния накидал для себя схему подключения по ТТ и спрашивал, правильно все сделал или нет.. Т.е. по факту ТТ - как заземление в обычной новостройке: L и N на автомат сразу, а под PE отдельная шина. Ну и узо на все линии..

тема та уже закрыта, спросить там не получится, потому здесь и спросил..

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9142

03.07.2014 в 14:47:07

eag1e написал : по факту ТТ - как заземление в обычной новостройке: L и N на автомат сразу, а под PE отдельная шина. Ну и узо на все линии..

Не-а,там изначально пятипроводка с заземлением по системе TN-C-S,а у вас получиться своя земля не связанная с трансом и линией.И два УЗО последовательно,одно общее на 100 мА и отдельно на группы.

0

И это пройдёт ...

Igor I
Igor I
Новичок

Регистрация: 07.03.2013

Краснодар

Сообщений: 55

03.07.2014 в 15:26:23

Подскажите, пожалуйста, по варианту защитного заземления. 3 фазы. Первый щиток стоит на трубостойке. Нейтраль заземлили на саму стойку и дополнительно вбита пара арматурин (наверное, 14 мм) на расстоянии метра 2. На какую глубину, не знаю. Фото этого щитка на всякий случай прилагаю.

От этого щитка идет бронированный кабель к дому - медь 5х10 . Там будет в гараже второй распределительный щит, где будет разделение линий на этажные щитки (2 этажа + цоколь), подключение стабилизатора, генератора и т.п.

Где лучше организовать нормальный контур заземления? У первого щита на трубостойке? И уже задействовать все 5 жил в броне – 3 фазы + N + PE? Или заземлить повторно щит в гараже? Тогда как подключать кабель в щите на трубостойке? Не разделять еще N и PE? Если заземлять дополнительно щит в гараже, то лучше контур делать поближе к щиту, или можно отнести его метров на 7? Во втором варианте это будет северная сторона, где почва всегда более влажная.

0
Вложение