Нужен совет составил схему щитка, щит на 24 модуля уже в стене Мой вариант схема номер 1 Схема номер 2 - то, что советует электрик, который делал разводку подскажите какой вариант более правильный в моей схеме УЗО 63 А, хотя на щите на лестичной клетке автомат 40. может нужно тоже поменять на дифф на 40? заранее спасибо за советы
01.11.2015 в 17:29:07
01.11.2015 в 17:32:07
Если №2 это то что справа, то элехтрика казнить. И никаких амнистий.
01.11.2015 в 17:40:07
Johnny написал :
- УЗО на 63А можно менять на 40.
- УЗО 25А 10 мА перегружено
- Зачем ставить автомат после дифавтомата?
Т.е. УЗО на 40А не будут перегружены,а на 25А перегружено. Забавно.
01.11.2015 в 17:58:00
nikfig написал : Мой вариант схема номер 1
Ваш вариант с Easy ?
И это пройдёт ...
01.11.2015 в 18:00:08
ebf написал :
Johnny написал :
- УЗО на 63А можно менять на 40.
- УЗО 25А 10 мА перегружено
- Зачем ставить автомат после дифавтомата?
Т.е. УЗО на 40А не будут перегружены,а на 25А перегружено.Забавно
Ну вроде как 40А АВ вводной... {{post:5427504,Ваш вариант с Easy ?}} Бюджетно, всяко лучше ИЕКа.
01.11.2015 в 18:05:54
А на что можно поменять вводной? На УЗМ на что можно заменить?
01.11.2015 в 18:10:41
nikfig написал : А на что можно поменять вводной? На УЗМ на что можно заменить?
А что вводные теперь не нормируются? Сколько хотите столько и ставите? Вам сколько выделили, столько и ставьте. И что значит неотключаемая линия, она же у вас отключаемая.
01.11.2015 в 20:46:46
Вводной имелось ввиду на входе в квартиру - а не в щитке. Конечно же в щитке подъезда никто менять не будет. Холодильник вещать на Узо или просто на автомат? Неотключаемая имелось ввиду отдельная линия.
01.11.2015 в 20:49:55
И ещё вопрос - менять узо на 40? На лестничном автомате 40 а.
02.11.2015 в 04:57:29
nikfig написал : А на что можно поменять вводной?
На рубильник (выключатель нагрузки) 40-63А.
nikfig написал : На УЗМ на что можно заменить?
А зачем? Можно на
nikfig написал : Холодильник вещать на Узо или просто на автомат?
На УЗО+автомат или просто...дифавтомат :)
nikfig написал : И ещё вопрос - менять узо на 40?
Можно, уже же написал.
02.11.2015 в 15:25:07
nikfig написал : Схема номер 2 - то, что советует электрик, который делал разводку подскажите какой вариант более правильный
Вы уж лучше сразу покажите еще фото того что вам понаделал тот лжеэлектрик пока не поздно... То что справа вообще не имеет права на жизнь.
То что слева - вполне жизнеспособно, только учтите замечания от Johnny из второго поста. Ну и на мой вкус, при вводе в 40А я бы может сократил обще количество аппаратов дифзащиты до трех, но при этом взял бы топовую электромеханику.
02.11.2015 в 17:21:25
Johnny, нет узо а потом автомат... Я нечаяно выставил 2 картинки... Это одно и тоже. Электрику я беру легранд
02.11.2015 в 21:18:56
Johnny написал :
- УЗО на 63А можно менять на 40.
- УЗО 25А 10 мА перегружено
- Зачем ставить автомат после дифавтомата?
А как разгрузить 25 А УЗО? Или поставить 40А?
02.11.2015 в 21:32:57
nikfig написал : а как разгрузить 25 А УЗО? или поставить 40А?
1) Убрать с него что-нибудь ненужное. 2) Поставить перед ним автомат на 25А. 3) Заменить его на УЗО номиналом 40/0.03, ибо 40/0.01 вы в продаже брендовое не найдете.