Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

02.11.2015 в 21:49:22

nikfig написал :

Johnny написал :

  • УЗО на 63А можно менять на 40.
  • УЗО 25А 10 мА перегружено
  • Зачем ставить автомат после дифавтомата?

а как разгрузить 25 А УЗО? или поставить 40А?

Поставьте и вправду УЗО 40А,только хрень в виде АВ25А перед УЗО25А не городите.

0
Аватар пользователя
nikfig

Местный

Регистрация: 24.04.2015

Сергиев Посад

Сообщений: 9

02.11.2015 в 21:53:17

ebf написал :

nikfig написал :

Johnny написал :

  • УЗО на 63А можно менять на 40.
  • УЗО 25А 10 мА перегружено
  • Зачем ставить автомат после дифавтомата?

а как разгрузить 25 А УЗО? или поставить 40А?

Поставьте и вправду УЗО 40А,только хрень в виде АВ25А перед УЗО25А не городите

Убрал хрень, оставил холодильник просто на диф автомате.

Всем спасибо за советы.

0