Сан-Саны4
Сан-Саны4
Новичок

Регистрация: 29.10.2015

Пермь

Сообщений: 41

05.11.2015 в 11:51:16

megrad написал :

Сан-Саны4 написал : Про вводной так и не ответили

Ваша разрешённая мощность по документам? Первый раз слышу чтобы на квартиру 20 кВт выдавали. У шнайдера есть двухполюсники на 80 А ссылка

Документов у меня нет, раз в общем щитке у всех на 100 стоит а в квартирах на 80 значит это по проекту. По моим измерениям (штангенциркуль 2 класс) Д4мм, сечение 12,5мм.кв по таблице допустимых длительных токов на двужильный провод 10мм.кв 55А, при этом вводной стоит на 80А. Думаю ставить на 63А. Почему вводной Шнайдер а не АВВ? И почему некоторые ставят на ввод рубильник?

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5621

05.11.2015 в 12:02:12

Сан-Саны4 написал : почему некоторые ставят на ввод рубильник?

Рубильник ставится там, где от коммутационного аппарата не требуется функций защиты. Его, например, разумно устанавливать "на входе" в квартирный щиток - автомат там не нужен. А вот а щитке этажном должен обязательно стоять автомат для защиты вводного кабеля.

0
Сан-Саны4
Сан-Саны4
Новичок

Регистрация: 29.10.2015

Пермь

Сообщений: 41

05.11.2015 в 12:04:15

Johnny, соответственно, если в общем щите стоит автомат на 100А кабель он не защитит и мне логично поставить автомат на входе в квартиру?

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5621

05.11.2015 в 12:06:59

Сан-Саны4, защита на кабель устанавливается со стороны источника.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

05.11.2015 в 15:47:46

Сан-Саны4, автомат защищает линию.

Сан-Саны4 написал : Почему вводной Шнайдер а не АВВ?

Вроде у АББ и Легранда нет двухполюсников на 80 А только трёхполюсники. У АББ есть УЗО на 80 А.

Сан-Саны4 написал : Думаю ставить на 63А.

Хотите уменьшить себе мощность?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Сан-Саны4
Сан-Саны4
Новичок

Регистрация: 29.10.2015

Пермь

Сообщений: 41

05.11.2015 в 18:50:18

megrad написал : Хотите уменьшить себе мощность?

Сан-Саны4 написал : По моим измерениям (штангенциркуль 2 класс) Д4мм, сечение 12,5мм.кв по таблице допустимых длительных токов на двужильный провод 10мм.кв 55А, при этом вводной стоит на 80А. Думаю ставить на 63А.

Как-то так я думаю. Не правильно?

0
Сан-Саны4
Сан-Саны4
Новичок

Регистрация: 29.10.2015

Пермь

Сообщений: 41

05.11.2015 в 18:52:23

megrad написал : Вроде у АББ и Легранда нет двухполюсников на 80 А только трёхполюсники.

http://www.amperkin.ru/avtomaty-difavtomaty-uzo/avtomaticheskie-vyklyuchateli-abb/avtomaticheskie-vyklyuchateli-modulnye-abb-s800/2ccs882001r0804/

0
Сан-Саны4
Сан-Саны4
Новичок

Регистрация: 29.10.2015

Пермь

Сообщений: 41

05.11.2015 в 20:43:24

А что лучше zubr или УЗМ?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

05.11.2015 в 21:13:57

Сан-Саны4 написал :

megrad написал : Вроде у АББ и Легранда нет двухполюсников на 80 А только трёхполюсники.

http://www.amperkin.ru/avtomaty-difavtomaty-uzo/avtomaticheskie-vyklyuchateli-abb/avtomaticheskie-vyklyuchateli-modulnye-abb-s800/2ccs882001r0804/

О, чё то в 25 кА не глянул.

Сан-Саны4 написал : А что лучше zubr или УЗМ?

Наверно УЗМ 51МД ссылка Типа следующего поколения. У УЗМ один недостаток (с моей точки зрения) отсутствие дисплея, но если индикация не нужна в виде цифр как у Зубра, то УЗМ 51 форум признал самым эффективной защитой. ссылка ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Сан-Саны4
Сан-Саны4
Новичок

Регистрация: 29.10.2015

Пермь

Сообщений: 41

06.11.2015 в 08:53:23

УЗМ 51МД вообще у нас в Перми найти не могу, только УЗМ 51М есть

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

06.11.2015 в 16:31:57

Сан-Саны4 написал : УЗМ 51МД вообще у нас в Перми найти не могу, только УЗМ 51М есть

А он только с 11 месяца заявлен. УЗМ-51МД AC230В УХЛ4 - начало продаж с 01.11-2015 2500.00 руб. ссылка Сори. Так что смело ставьте УЗМ 51М.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу