Ваша разрешённая мощность по документам? Первый раз слышу чтобы на квартиру 20 кВт выдавали.
У шнайдера есть двухполюсники на 80 А
ссылка
Документов у меня нет, раз в общем щитке у всех на 100 стоит а в квартирах на 80 значит это по проекту. По моим измерениям (штангенциркуль 2 класс) Д4мм, сечение 12,5мм.кв по таблице допустимых длительных токов на двужильный провод 10мм.кв 55А, при этом вводной стоит на 80А. Думаю ставить на 63А. Почему вводной Шнайдер а не АВВ? И почему некоторые ставят на ввод рубильник?
Сан-Саны4 написал :
почему некоторые ставят на ввод рубильник?
Рубильник ставится там, где от коммутационного аппарата не требуется функций защиты. Его, например, разумно устанавливать "на входе" в квартирный щиток - автомат там не нужен. А вот а щитке этажном должен обязательно стоять автомат для защиты вводного кабеля.
Сан-Саны4 написал :
По моим измерениям (штангенциркуль 2 класс) Д4мм, сечение 12,5мм.кв по таблице допустимых длительных токов на двужильный провод 10мм.кв 55А, при этом вводной стоит на 80А. Думаю ставить на 63А.
Наверно УЗМ 51МД
ссылка
Типа следующего поколения. У УЗМ один недостаток (с моей точки зрения)
отсутствие дисплея, но если индикация не нужна в виде цифр как у Зубра,
то УЗМ 51 форум признал самым эффективной защитой.
ссылкассылка