03.11.2015 в 17:05:34
megrad, У меня розетки на кухню разведены на 2 УЗО, не считая холодильника.
03.11.2015 в 17:11:45
alpot, прекрасно. Предела совершенства нет. Оставьте как есть.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
03.11.2015 в 17:13:08
alpot написал : megrad, У меня розетки на кухню разведены на 2 УЗО, не считая холодильника.
Вам вообще хватило бы на всю квартиру 3 УЗО по 63А
03.11.2015 в 17:20:20
ebf, не получается, даже если не заморачиваться в неотключаемой. Пихать АВ от "мокрых" потребителей в общее УЗО не совсем правильно. А в 2 УЗО вообще никак не поместится все остальное.
03.11.2015 в 17:23:00
alpot, можно еще чуть удешевить. Скажем, поставить на неотключаемые линии автоматы 10А (больше там нафиг не надо), и заменить их УЗО на 25. Также я склонен размещать свет и розетки под разные УЗО. Если у Вас 4 шт УЗО 30 мА, то я бы под пару из них раскидал линии освещения, под вторую - линии розеток и остального. При этом на свет можно поставить 6А АВ, и взять менее мощные УЗОшки - удобство и выгода во всём. Можно весь свет посадить вообще под одно УЗО (криминала нет, при новой исправной проводке ничего выбивать не будет) И тогда можно шикарно расположить УЗО и рубильник (ВН) на одной дин-рейке (12 модулей), объединив 2P гребенкой.
Не знаю насчет Гидролока, но вот в РЭ "Нептуна" есть чёткое указание по защите его линии УЗО.
03.11.2015 в 17:27:33
alpot,Да всё получается,было бы желание,ну уж если вы адепт мокрых зон,то добавите один диф
03.11.2015 в 17:28:15
Будут еще какие замечания и пожелания? Или оставить как есть?
03.11.2015 в 17:38:40
Johnny написал : alpot, можно еще чуть удешевить. Скажем, поставить на неотключаемые линии автоматы 10А (больше там нафиг не надо), и заменить их УЗО на 25. Также я склонен размещать свет и розетки под разные УЗО. Если у Вас 4 шт УЗО 30 мА, то я бы под пару из них раскидал линии освещения, под вторую - линии розеток и остального. При этом на свет можно поставить 6А АВ, и взять менее мощные УЗОшки - удобство и выгода во всём. Можно весь свет посадить вообще под одно УЗО (криминала нет, при новой исправной проводке ничего выбивать не будет) И тогда можно шикарно расположить УЗО и рубильник (ВН) на одной дин-рейке (12 модулей), объединив 2P гребенкой.
Не знаю насчет Гидролока, но вот в РЭ "Нептуна" есть чёткое указание по защите его линии УЗО.
Johnny написал : Если у Вас 4 шт УЗО 30 мА
У меня 4 шт. 63А Дело не в удешевлении, раскидать так не получиться уже пытался. По поводу гидролока, спасибо, сегодня посмотрю в инструкции.
ebf написал : адепт мокрых зон
Совсем не адепт, делал как мог, есть предложение? Поэтому прошу помощи.
03.11.2015 в 17:52:42
И еще вопрос: Что лучше поставить УЗМ51 + ВАР-М01 или МР-63А
03.11.2015 в 18:06:05
alpot написал : И еще вопрос: Что лучше поставить УЗМ51 + ВАР-М01 или МР-63А
Лучше УЗМ 51 МД
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
03.11.2015 в 18:15:40
megrad, т.е. одно Новатек РН 106?