SB3 написал: HAGER, "подороже" - я имел в виду ИЕК и подобных.

Известные сетевые гипермаркеты на моей памяти на ИЭК и им подобных и не делались, там в основном европейское оборудование.

На мой взгляд убедить заказчика перейти с китайского бренда на европейский, если проект уже готов и смета утверждена, это очень сложная задача. Если заказчик в теме и хочет надежное оборудование (например, строит для себя, чтобы в будущем торговать или сдавать помещения в аренду), тогда в проекте будет европейский бренд. Если в проекте Китай, то либо заказчик не в теме, либо строит, чтобы быстро продать это здание. В первом случае убеждать не нужно, и так будет европеец, вопрос в том, кто именно. Во втором убедить не получится, решение уже принято и дополнительные средства никто не выделит. Исключения, конечно, бывают.

0
Аватар пользователя
webkirov

Местный

Регистрация: 09.02.2016

Киров

Сообщений: 6

09.02.2016 в 21:18:49

У меня два вопроса по модульному оборудованию HAGER: 1. Поскольку клеммные зажимы автоматических выключателей имеют омеднение поверхностей, допускается ли присоединение к ним алюминиевого провода? 2. Правильно ли я понимаю из документации на MZ209, что этот расцепитель необходимо подключать до коммутирующего устройства (например, автомата), к которому этот расцепитель механически присоединен? Или это не имеет значения, можно и после автомата? Имеется ли внутри MZ209 какая-либо защита от внутренней неисправности, хотя бы встроенный предохранитель? Спрашиваю я это, так как в моем случае, при соединении MZ209 до вводного автомата, сам MZ209 никак не защищен.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

09.02.2016 в 21:38:52

webkirov написал:

  1. Поскольку клеммные зажимы автоматических выключателей имеют омеднение поверхностей, допускается ли присоединение к ним алюминиевого провода?

Я кончено не Хагер, но этот вопрос уже выяснили здесь. Оборудование для подключения только медных проводов. Алюминий только через подобные клеммы

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

09.02.2016 в 22:49:28

webkirov написал: допускается ли присоединение к ним алюминиевого провода?

Хагер что, авторитарно отменил гальванопару? Нобелевская премия, не?

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
webkirov

Местный

Регистрация: 09.02.2016

Киров

Сообщений: 6

09.02.2016 в 22:53:43

Rumato написал:

webkirov написал:

  1. Поскольку клеммные зажимы автоматических выключателей имеют омеднение поверхностей, допускается ли присоединение к ним алюминиевого провода?

Я кончено не Хагер, но этот вопрос уже выяснили здесь. Оборудование для подключения только медных проводов. Алюминий только через подобные клеммы

К сожалению, почему-то это нигде не указано в документации. У Шнайдера, например, в плане тех. описаний гораздо лучше.

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

09.02.2016 в 23:12:31

ZooZoo, АВВ тоже отличилось, письменно разрешив зажимать СИП в АВ), правда только наше представительство)

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

09.02.2016 в 23:13:14

webkirov, А что там?) Трудно сразу рассказать?)

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

09.02.2016 в 23:57:07

SB3 написал: письменно разрешив зажимать СИП в АВ), правда только наше представительство

У них, наверное, пломбировка не такая геморройная и дебильная. И можно контакты подтянуть, есличо! Но не в курсе, чессл :)

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

10.02.2016 в 01:48:02

ZooZoo, такая же фигня как у всех - их просто достали).

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

10.02.2016 в 02:15:35

SB3 написал: такая же фигня как у всех - их просто достали

Вот смотри - одни "достают" других. Ты на какой стороне? За "тех" или "кого"? :)

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

10.02.2016 в 05:10:07

ZooZoo, я за то, чтобы СИП в АВ не "сувать" :) - нет такого в инструкциях производителей арматуры для СИП и самого СИПа).

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

10.02.2016 в 06:57:02

webkirov, Пользуйтесь Шнайдером, никто не запрещает. А вообще у каждого производителя есть тех поддержка и задать вопрос туда и получить ответ можно гораздо быстрее.

0
Аватар пользователя
HAGER

Местный

Регистрация: 16.03.2012

Мытищи

Сообщений: 428

10.02.2016 в 10:06:18

Rumato, ну вот спасибо, вот не ожидала! :) Про модульные автоматические выключатели HAGER и алюминиевые провода обсуждалось тут.

0
Аватар пользователя
HAGER

Местный

Регистрация: 16.03.2012

Мытищи

Сообщений: 428

10.02.2016 в 10:27:32

webkirov написал: К сожалению, почему-то это нигде не указано в документации. У Шнайдера, например, в плане тех. описаний гораздо лучше

В нашем каталоге за описанием модульных ВА, УЗО, АВДТ идут гребенчатые шины, клеммы и др., на с.7.20 в описании клемм KF указано, что они служат для подключения алюминиевых проводов. Если в каталоге что-то не нашлось, не стесняйтесь позвонить нам по телефону +7(495) 926-06-16, в нашей компании есть технический отдел.

0
Аватар пользователя
HAGER

Местный

Регистрация: 16.03.2012

Мытищи

Сообщений: 428

10.02.2016 в 17:02:13

webkirov написал:

  1. Правильно ли я понимаю из документации на MZ209, что этот расцепитель необходимо подключать до коммутирующего устройства (например, автомата), к которому этот расцепитель механически присоединен? Или это не имеет значения, можно и после автомата? Имеется ли внутри MZ209 какая-либо защита от внутренней неисправности, хотя бы встроенный предохранитель? Спрашиваю я это, так как в моем случае, при соединении MZ209 до вводного автомата, сам MZ209 никак не защищен.

MZ209 подключается параллельно к ВА, см. прикрепленные схемы. Если в цепи появляется напряжение более 266В, то через несколько миллисекунд MZ209 отключает ВА, к которому он механически присоединен. MZ209 служит для защиты от повышенного напряжения в цепи.

Внутри MZ209 защиты от сверхтоков нет. По сути это варисторное реле. При параллельном включении MZ209 и ВА ток в основном проходит через ВА из-за разницы в сопротивлениях участка цепи с MZ209 и участка цепи с ВА. Поэтому при возникновении сверхтока произойдет срабатывание ВА. Отработав, ВА выключит и MZ209, т.о. через MZ209 тоже не будет проходить ток, пока не будет взведен ВА.

0